气体灭火选择阀怎么计算
7人参与回答
-
三世流离芳
气体灭火系统设计规范 GB50370-2005中有管径估算公式,有压力损失计算公式。
根据压力损失计算,满足规范条文要求。一般需要经过多次反推计算。手工计算非常麻烦,一般都是采用程序计算。详细请参见气体灭火系统设计规范 GB50370-2005
-
哎哟豹大神
1、现场手报或是现场报警探头给主机信号,主机给驱动氮气瓶电磁阀信号,打开驱动瓶,驱动钢瓶释放气体灭火。2、怎么样来实现只启动着火处保护区的气瓶而不启动其它气瓶?就相当于多设几个小的灭火系统,管道与报警在不同分区之间相互独立。3
-
过了激情的岁月
根据GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》,七氟丙烷灭火系统和IG541混合气体灭火系统的泄压口面积计算方法不同,分别为:1、使用七氟丙烷灭火系统的防护区泄压口面积,宜按下式计算:Fx=0.15*Qx/【Pf】^1/2式中Fx----泄压口面积【m2】;Qx----灭火剂在防护区的平均喷放速率【kg/s】;Pf----围护结构承受内压的允许压强【Pa】。2、使用IG541混合气体灭火系统的防护区泄压口面积,宜按下式计算:Fx=1.1*Qx/【Pf】^1/2式中Fx----泄压口面积【m2】;Qx----灭火剂在防护区的平均喷放速率【kg/s】;Pf----围护结构承受内压的允许压强【Pa】。 3.2.7防护区需要开设泄压口,是因为气体灭火剂喷入防护区内,会显著地增加防护区的内压,如果没有适当的泄压口,防护区的围护结构将可能承受不起增长的压力而遭破坏。有了泄压口,一定有灭火剂从它流失。在灭火设计用量公式中,对于喷放过程阶段内的流失量已经在设计用量中考虑;而灭火浸渍阶段内的流失量却没有包括。对于浸渍时间要求10min以上,而门、窗缝隙比较大,密封较差的防护区,其泄漏的补偿问题,可通过门风扇试验进行确定。由于七氟丙烷灭火剂比空气重,为了减少灭火剂从泄压口流失,泄压口应开在防护区净高的2/3以上,即泄压口下沿不低于防护区净高的2/3。3.2.8条文中“泄压口宜设在外墙上”,可理解为:防护区存在外墙的,就应该设在外墙上;防护区不存在外墙的,可考虑设在与走廊相隔的内墙上。3.4.6泄压口面积是该防护区采用的灭火剂喷放速率及防护区围护结构承受内压的允许压强的函数。喷放速率小,允许压强大,则泄压口面积小;反之,则要求泄压口面积大。泄压口面积可通过计算得出。由于IG541灭火系统喷放过程中,初始喷放压力高于平均流量的喷放压力,约高出平均流量喷放压力1倍。推算结果,初始喷放的峰值流量约是平均流量的倍。因此,条文中的计算公式是按平均流量的倍求出的。建筑物的内压允许压强,应由建筑结构设计给出。表4的数据供参考:建筑物的内压允许压强表3.4.6建筑物类型允许压强【Pa】轻型和高层建筑1200标准建筑2400重型和地下建筑4800
-
龙猫是兔子
选择阀和瓶头阀都是背压启动模式和电动启动模式两种,当通电后或者管道中有一定压力的气体时,阀针会被顶下,气瓶中气体在阀针顶下的同时,通过一个小的管路释放到阀体,当阀体内的气压达到一定程度,会顶开总阀门,气体就会释放到管道中。
具体要看阀门的图纸,原理都相同,但执行机构会不太一样。
-
魅力的神话传说
1)在组合分配系统中,每个防护区或保护对象应设一个选择阀。选择阀应设置在储存容器间内,并应便于手动操作,方便检查维护。选择阀上应设有标明防护区的铭牌。
2)选择阀可采用电动、气动或机械操作方式。选择阀的工作压力:高压系统不应小于12MPa,低压系统不应小于2.5MPa。
3)系统在启动时,选择阀应在二氧化碳储存容器的容器阀动作之前或同时打开;采用灭火剂自身作为启动气源打开的选择阀,可不受此限。
4)全淹没灭火系统的喷头布置应使防护区内二氧化碳分布均匀,喷头应接近天花板或屋顶安装。
5)设置在有粉尘或喷漆作业等场所的喷头,应增设不影响喷射效果的防尘罩。
-
鼠he猫
无管网气体灭火系统,其灭火剂采用二氧化碳、七氟丙烷、气溶胶等,一般设置为柜式,与火灾自动报警系统联动,即接到区域火灾报警信号后由报警控制设备发出启动信号释放灭火气体,不再需要其它设施,包括你所说的选择阀。气体灭火系统主要用在不适于设置水灭火系统等其他灭火系统的环境中,比如计算机机房、重要的图书馆档案馆、移动通信基站(房)、UPS室、电池室、一般的柴油发电机房等。
-
小鼻屎MOON
按照房间的体积,也就是多少立方来计算,七氟丙烷配置系数是机房0.635档案室0.81