厂房车间着火用什么灭火器
4人参与回答
-
桥牌网饥饿而门
干粉灭火器内部装有磷酸铵盐等干粉灭火剂,这种干粉灭火剂具有易流动性、干燥性,由无机盐和粉碎干燥的添加剂组成,可有效扑救初起火灾。二氧化碳气体可以排除空气而包围在燃烧物体的表面或分布于较密闭的空间中,降低可燃物周围或防护空间内的氧浓度,产生窒息作用而灭火。另外,二氧化碳从储存容器中喷出时,会由液体迅速汽化成气体,而从周围吸收部分热量,起到冷却的作用。
-
热力学负温度
可以使用干粉灭火器(ABC/BC都行)、二氧化碳灭火器,环保水基灭火器或者灭火毯(湿棉被也可以). 不要使用泡沫灭火器或用水去扑灭, 电器内的元件被烧的很烫,用水的话可能爆炸,或者触电发生危险
-
是的范德萨sky
二氧化碳灭火器。 二氧化碳灭火器有流动性好、喷射率高、不腐蚀容器和不易变质等优良性能,用来扑灭图书,档案,贵重设备,精密仪器、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。不会造成污染,二氧化碳是气体,灭火之后就扩散掉了,不会对着火的物体造成污损,特别是电器、书本之类的。 在常压下,液态的二氧化碳会立即汽化,一般1kg的液态二氧化碳可产生约0.5立方米的气体。因而,灭火时,二氧化碳气体可以排除空气而包围在燃烧物体的表面或分布于较密闭的空间中,降低可燃物周围或防护空间内的氧浓度,产生窒息作用而灭火。 二氧化碳从储存容器中喷出时,会由液体迅速汽化成气体,而从周围吸收部分热量,起到冷却的作用。
-
凰谒豪
灭火器的配置数量首先要参考配置场所的火灾种类和危险等级。车间内有室内消火栓箱,可减少灭火器的配置系数。既然是机械加工车间,那么火灾种类也就不特殊,选“ABC干粉灭火器”即可。危险等级可定为中级。其次具体配置应以灭火级别来决定。400平方米的车间最小需配的灭火级别是24A,当然这是最小需配!国内4kgABC干粉灭火器的灭火级别是2A,8K干粉灭火器是4A。同时你还要考虑一个手提式干粉灭火器它的最大保护距离是15米,这是国标。灭火器的配置规格和数量应同时满足灭火器最低配置基准(买12具4kgABC干粉灭火器),和最大保护距离的要求,而对灭火器最大保护距离的要求又是通过对灭火器的设置点的定位和布置来实现的。记得要同时满足,如果无法满足最大保护距离15米,可再添加灭火器。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答