灭火器挂墙上的高度多少

2022-05-27 21:20:56 255人阅读
灭火器挂墙上的高度多少

7人参与回答

  • 晴曦魅苑板

    你好,消防法规定灭火器若放在地上的话要至少离地面0.15米,若挂在墙上的话,不能高于1.5米。这是一个人最方便拿取的高度,在发生火警时,分秒的延误将会造成无法挽回的损失。如有疑问,欢迎提问。

  • 第七维King

    我国以往发表的的文章和规定:手提式灭火器顶部离地面距离应在1.~1.5m之间。

    根据上述情况,我们认为1.5m这一数据比较适合我国的的实际状况,也同大多数国家出的的要求相同,因而是能够被接受和在实际中执行的的.对于较重的的灭火器,没有采用有的的国家具体现定某一个数据的的做法。

    因为本规范的的规定是小于1.50m,只要符合这一要求,将重的的灭火器设置低一些也包含在其中了,并不矛盾,而现在这样规定就可以使人们因地制宜,比较灵活了,在大的的方面进行限制,小的的方面放开,我们认为这样比较切合实际,也符合标准既要统一,又不要统死的的方针。

    本条的的另一个要求是灭火器底部离地面高度不宜小于0.15m,从而规定了灭火器的的设置高度不能无限制低下去,即一般不允许直接放在地面上。

    当然,这里采用的的是“不宜”二字。

    因此,对于那些环境条件较好的的场所,如洁净室、计算机房等等场所、也可以直接放在地面上,具体可和当地公安局消防监督部门协商。

  • 丸子浩浩梁

    手提式灭火器顶部离地面距离一般应在1.~1.5m之间。

  • 茅台不是酒HK

    你都提到是灭火器箱了,当然是放在地上或嵌墙安装,没有挂灭火器箱的。至于手提式灭火器是可以放置在灭火器箱内,也可以通过挂钩、托架挂在墙上。灭火器箱的设置要注意以下几点:

    1、灭火器箱不得被遮挡、上锁或者拴系。

    2、灭火器箱门开启方便灵活,开启后不得影响人员安全疏散。开门型灭火器箱的箱门开启角度不得小于165°,翻盖型灭火器箱的翻盖开启角度不得小于100°。

    3、嵌墙式灭火器箱的按装高度,顶部与地面距离不大于1.5米,底部与地面距离不小于0.08米。

  • 冰风吹云散

    根据《建筑灭火器配置验收及检查规范》要求:灭火器底部离地面距离不小于0.08米,灭火器顶部离地面距离不大于1.5米。

  • 是的范德萨sky

    根据《建筑灭火器配置验收及检查规范》要求:底部离地面距离不小于0.08米,灭火器顶部离地面距离不大于1.5米。

  • 地认内

    《悬挂式超细干粉灭火装置》的距顶棚的距离为:

    1、仓库和机电设备间设置的灭火装置,应按正方形和矩形布置在保护对象的顶部,正方形布置的边长不应大于2.5m,矩形布置的边长不应大于3m,安装高度不应大于6m。

    2、电缆隧道设置的灭火装置,应沿着电缆隧道布置在顶部中间位置,灭火装置之间的间距不应大于3m。

    3、电缆夹层设置的灭火装置,应沿着电缆桥架两侧布置在夹层顶部,灭火装置之间的间距不应大于2.5m。同时也说明,用实际体积除以灭火装置标明的保护容积的设计方法是不可取的。悬挂式超细干粉灭火装置灭火原理:固定安装在保护区域干粉灭火装置,能通过温感和烟感或光红紫外线传感器自动探测点引发启动或控制装置手动启动,通过气体介质(惰性气体或燃气气体)驱动或机械能驱动使干粉(或超细干粉)灭火剂以雾状形式向外喷射,扩散到一定范围,具有一定超细干粉浓度,先隔绝氧气并降低环境温度,然后覆盖在可燃物表面,可灭掉A、B、C类火灾,5KV以下E类火灾,F类火灾;消防灭火解决方案:局部灭火和全淹没灭火。贮压悬挂式干粉灭火装置:用高纯氮气作为动力,驱动超细干粉向外喷射,扩散灭火。非贮压悬挂式干粉灭火装置:用点引发器引燃燃气剂,产生气体驱动超细干粉向外喷射,扩散灭火。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听