七氟丙烷气体灭火系统几年年检

2022-05-27 21:07:06 306人阅读
七氟丙烷气体灭火系统几年年检

7人参与回答

  • 紫菱悦忆

    七氟丙烷灭火装置具体使用检查维护工作期限如下。 ⑴每天由经过培训过的人员,对整个系统进行日常性外观及压力表示值检查,检查系统有无异常现象。⑵每年对灭火剂贮瓶进行称重检查一次,如果贮瓶重量下降超过重量5%时,必须再充装或更换贮瓶。⑶定期每季度不小于一次检查压力表,指针超出绿区或使用后应委托生产厂家或经过培训并取得专业安装资格的消防工程单位进行维修。⑷每5年对贮瓶作一次水压强度试验,压力为5.3MPa,合格后才能继续使用,如有锈蚀,应对贮瓶作一次防锈处理。检查贮瓶的同时,对所有阀件作一次强度水压试验,压力为5.3MPa。系统使用(排放)后应委托生产厂或经过培训取得专业安装资格的消防工作单位进行维修。

  • 我是环保人啊

    购销合同上有的

    产品质量书上也有的

    这个东西是连续的系统中有储罐、或是气瓶

    一般是用在电力系统的气态七氟丙烷

    一次性的,一着火不管用没用完都得重新充装的

    但是因为气态分子容易扩散损耗

    所以每年都需要对储罐进行称重,对于重量不足的需要填补

    这个是额外的收费的

    所以厂家一般都会留下联系方式的

    给他打电话就可以了

  • 第七维King

    1、七氟丙烷药剂本身的有效期为100年; 2、钢瓶等压力容器的使用年限为30年。所以正常情况下,是不是用更换药剂和钢瓶的。经常检查一下,如果药剂量不足时,请及时补充。 钢瓶使用年限,根据国家《气瓶安全技术监察规程》,明确规定钢质无缝气瓶使用年限30年,钢质焊接气瓶使用年限。七氟丙烷钢瓶设备的保质期,一般看钢瓶的性质了,总体而言在20-30年不等。而且根据规程,像七氟丙烷、IG541及高压二氧化碳气体钢瓶是3年一检,氮气瓶5年一检。

  • 橙色大猫CC

    根据国家质量监督检验检疫总局颁布的《气瓶安全监察规程》中有关规定得知,七氟丙烷钢瓶需要三年一检,检测的时候当然要放出气体,所以七氟丙烷气体的更换年限是3年。 《气瓶安全监察规定》于2003年4月24日以国家质量监督检验检疫总局令第46号公布,根据8月25日国家质量监督检验检疫总局令第166号《国家质量监督检验检疫总局关于修改部分规章的决定》修订。 该《规定》分总则,气瓶设计与制造,气瓶制造监督检验,气瓶充装,气瓶定期检验,运输、储存、销售和使用,罚则,附则8章57条,由国家质检总局负责解释,自2003年6月1日起施行。

  • 泡沫的柠檬

    1、七氟丙烷药剂本身的有效期为100年?钢瓶等压力容器的使用年限为30年。

    2、所以正常情况下,是不是用更换药剂和钢瓶的。经常检查一下,如果药剂量不足时,请及时补充。

  • 心再诚有何用i

    七氟丙烷药剂本身的有效期为100年,钢瓶等压力容器的使用年限为30年,灭火系统应每个季度小检,每年大检,如果药剂泄漏量较大需要重新补药充压。

  • 山座小百合是我

    首先,根据《气瓶安全技术监察规程》明确要求消防气瓶必须进行定期检测,像七氟丙烷、IG541及高压二氧化碳是3年一检,氮气瓶5年一检。消防气瓶需要检测是因为在长期使用过程中,瓶体会因为外界污染受到腐蚀而变薄,也会因为瓶体内有水分或其他杂质腐蚀钢瓶而出现裂纹,若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。 检测时,需要空瓶检测,进行内部详细检测,内壁是否损伤、有无开裂,因此是需要放掉瓶内药剂,然后重新充装。当然,检测是需要由专业的、具有检测充装资质的厂家来进行的。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听