灭火器安装施工质量要求吗

2022-05-27 21:04:34 424人阅读
灭火器安装施工质量要求吗

7人参与回答

  • 不失文雅的屁

    施工现场灭火器配置应符合下列规定:(1)灭火器的类型应与配备场所可能发生的火灾类型相匹配。(2)灭火器的最低配置标准应符合表8-2的规定。【3标§】灭火器的最低配置标准表8-2(3)灭火器的配置数量应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140--2005)的有关规定经计算确定,且每个场所的灭火器数量不应少于2具。(4)灭火器的最大保护距离应符合表8-3的规定。【3标§】灭火器的最大保护距离(m)表8-3

  • 回归以后的地线

    灭火器的安装,根据《建筑灭火器培植设计规范》规定的:

    一丶灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。

    二丶灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外。

    三丶手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于1.50米,底部离地面高度不宜小于0.15米。

  • 只是当风过

    灭火器安装设置要求:手提式灭火器应安装牢固,便于使用且不影响人员的安全疏散;灭火器的铭牌应朝外、器头应向上,设置点的环境温度应在灭火器使用温度范围内。

    灭火器的安装设置包括灭火器、灭火器箱、挂钩、托架和发光指示标志等的安装。灭火器箱体正面或者灭火器设置点附近的墙面上,应设有灭火器位置的发光指示标示;有视线障碍的灭火器配置点,应在其醒目位置设置指示灭火器位置的发光标示。

  • 终点

    首先,强调一下,灭火器在家庭火灾中还是非常有必要的,另外,每一种灭火器具都不是万能的,都有着自己的长处和局限,必须根据实际情况应对。比如,水是最常见也最好用的灭火剂,但并不适用于电气火灾的扑救。其次,家中往往贵重物品较多,如果考虑减少损失,可以根据自身经济条件酌情在干粉灭火器和二氧化碳灭火器中做出选择。干粉灭火器的特点是价格低廉,适用范围广,但后期清理难度加大;二氧化碳灭火器的特点是适用范围广,扑救过程中造成的损失小,后期清理容易,但价格相对贵一些。第三,至于重量或者说规格,可以在购买的时候根据家中居所的面积酌情选择,销售商会根据选购的灭火器材提供有针对性的意见。补充:楼上有建议安装自动报警装置的,我认为这个想法很好,因为确实发挥作用。10年的时候青岛有一个典型火灾,双职工家庭,家中无人,发生火灾,家中有一个很便宜的火灾探测报警装置,发出声音很大的警报,被邻居听到后及时报警,消防队迅速到场,火灾的损失很小,这个建议也很有效,值得题主考虑。抛砖引玉,欢迎楼下补充,也希望对楼主有所帮助。

  • 满纸荒唐言粪

    灭火器安装规定1.灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不应上锁。2.灭火器不应设置在不易被发现和黑暗的地点。且不得影响安全疏散。3.对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。5.灭火器设置在室外时,亦应有相应的保护措施。6.灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。7.一个计算单元内的灭火器数量不应少于2具。8.每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。9.当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100m2时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100m2时,增配1具1A的手提式灭火器。扩展资料有下列情况之一的灭火器应报废:1.筒体严重锈蚀,(锈蚀面积大于、等于筒体总面积的1/3,表面有凹坑;2.筒体明显变形,机械损伤严重;3.器头存在裂纹,、无泄压机构;4.筒体为平底等结构不合理;5. 没有间歇喷射机构的手提式;6. 没有生产厂名称和出厂年月,包括铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称,或出厂年月钢印无法识别;7. 筒体有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹;8. 被火烧过。

  • 劳资爱晗晗湖

    灭火器配置完成后,必须经消防验收合格后方可投入适用。灭火器的验收一般验收检查以下内容:

    1、对灭火器配置的类型(什么灭火器,是否符合配置场所的灭火要求)、规格(干粉应是多少公斤,清水、二氧化碳应是多少升)、灭火级别(对干粉灭火器灭火级别应是多少A、多少B)和配置数量(这个场所应配置多少具,一个配置点不得少于2具不得多于5具)应符合建筑灭火器设计时的设计要求。

    2、灭火器的保护距离验收,主要看灭火器的配置是否满足场所任何保护点都在灭火器的保护范围内。

    3、灭火器的产品质量验收,主要是对灭火器进行现场直观检查,查看有无缺陷,查看灭火器的有关质量证书。

    4、验收灭火器设置位置是否符合要求,主要看灭火器附近有无障碍物,灭火器取用是否方便,是否影响人员安全疏散。

    5、验收灭火器的摆放是否符合规范要求,主要看灭火器设置点是否干燥、卫生,灭火器设置场所的温度是否超出灭火器的适用温度等。

    6、对放置灭火器的灭火器箱、托架和挂钩的验收,主要看能否方便轻松的把灭火器拿下来,灭火器箱的顶部、底部与地面的距离是否满足规范要求等。

    我的回答就这么多,希望对你有所帮助,具体验收以消防队验收的情况为准。

  • 都甲弓子是我

    1、厨房:面积在100m^2以内,配置灭火器3(4)个、每增50m^2增配灭火器1个。

    2、材料库:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于1个,每增50m^2增配灭火器不少于1个(如仓库内存放可燃材料较多,要相应增加)。

    3、施工办公区、水泥仓:面积在100m^2以内,配置灭火器不少于1个,每增50m^2增配灭火器不少于1个。

    4、可燃物品堆放场:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个。

    5、电机房:配置灭火器不少于1个。

    6、电工房、配电房:配置灭火器不少于1个。

    7、垂直运输设备(包括施工电梯、塔吊)驾驶室:配置灭火器不少于1个。

    8、油料库:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个,每增50m^2增配灭火器不少于1个。

    9、临时易燃易爆物品仓库:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个。

    10、木制作场:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个,每增50m^2增配灭火器1个。

    11、值班室:配置灭火器2个及1个直径为65mm、长度20m的消防水带。

    12、集体宿舍:每25m^2配置灭火器1个,如占地面积超过1000m^2,应按每500m^2设立一个2m的消防水池。

    13、临时动火作业场所:配置灭火器不少于1个和其他消防辅助器材。

    14、在建建筑物:施工层面积在500m^2以内,配置灭火器不少于2个,每增500m^2增配灭火器1个,非施工层必须视具体情况适当配置灭火器材。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听