办公区灭火器如何配置

2022-05-27 21:01:18 219人阅读
办公区灭火器如何配置

3人参与回答

  • 轨迹方程式

    1、通常来讲,办公室应该配备干粉灭火器,根据整个建筑的情况,可能配备自动报警系统的火灾探测器、自动喷水灭火系统的喷水头,还有可能配备逃生缓降器、消防应急照明灯和消防疏散指示标志。

    2、办公室一般并不会是独立的存在,它可能设置在高层建筑或者多层建筑里面,而且建筑的耐火等级、建筑面积等都有较大差别,因此办公室里面配置的消防器材是会有区别的。

    3、总体来讲,建筑里面的消防器材配置要遵循《建筑设计防火规范》和一些专项消防技术规范的要求。

  • 爱祥爱家

    按照您给出的条件,按照没有其他灭火设施来说,最少配置3公斤的ABC干粉灭火器4具,且四具应两两一组间隔20米放置。具体还要看你这个大楼的平面布置,主要看计算单元以层面计算是否合理,还有保护距离是否充足。

  • 只会爱GD

    1、2KG的ABC干粉灭火器灭火级别为1A,4KG的为2。

    2、办公室参考中度危险级,1A最大保护75平方米计算若放置2KG的ABC干粉应6具;或4KG的灭火器3具。

    3、但同时需要满足每个灭火器设置点不应少于2具,不宜多于5具每个设置点的最大保护距离为20米灭火器设置点应分散布。

    4、若办公区有消火栓,配置标准可降低10%;若办公区既有消火栓、又有喷淋系统,灭火器标准可降低至50。