手推式灭火器怎么使用方法视频

2022-05-27 20:44:27 281人阅读
手推式灭火器怎么使用方法视频

8人参与回答

  • 夏侯伯

    灭火器的使用方法及注意事项灭火器的使用方法及注意事项

    灭火器有多种类型,适宜扑灭不同种类的起火灾, 使用方法也不尽相同, 常见的有:

    (1)手提式泡沫灭火器

    泡沫灭火器适宜扑灭油类及一般物质的初起火灾。

    使用时,用手握住灭火机的提环, 平稳、 快捷地提往火场, 不要横扛、 横拿。

    灭火时, 一手握住提环, 另一手握住筒身的底边, 将灭火器颠倒过来, 喷嘴对准火源,用力摇晃几下, 即可灭火。

    注意:

    不要将灭火器的盖与底对着人体, 防止盖、底弹出伤人。

    不要与水同时喷射在一起,以免影响灭火效果。

    扑灭电器火灾时,尽量先切断电源,防止人员触电。

    (2)手提式二氧化碳灭火器

    二氧化碳灭火器适宜扑灭精密仪器、电子设备以及600伏以下的电器初起火灾。

    手提式二氧化碳灭火器有两种使用方式,即手轮式和鸭嘴式。

    手轮式:一手握住喷筒把手,另一手撕掉铅封,将手轮按逆时针方向旋转,打开开关,二氧化碳气体即会喷出。

    嘴式:一手握住喷筒把手,另一手拔去保险销,将扶把上的鸭嘴压下,即可灭火。

    注意:

    灭火时,人员应站在上风处。

    持喷筒的手应握在胶质喷管处,防止冻伤。

    室内使用后,应加强通风。

    (3) 手提式干粉灭火器

    干粉灭火器适宜扑灭油类、可燃气体、电器设备等初起火灾。

    使用时,先打开保险销,一手握住喷管,对准火源,另一手拉动拉环,即可扑灭火源。

  • 只是当风过

    1、使用方法:先拔出保险销,再压合压把,将喷嘴对准火焰根部喷射。2、注意事项:使用时要尽量防止皮肤因直接接触喷筒和喷射胶管而造成冻伤。扑救电器火灾时, 如果电压超过600伏, 切记要先切断电源后再灭火。二氧化碳灭火器利用所充装的液态二氧化碳喷出灭火的灭火器。由筒体、瓶阀、喷射系统等部件构成。分为:【1】 手提式二氧化碳灭火器。总重量小于或等于28kg,其规格有2kg、3kg、5kg、7kg四种; 【2】推车式二氧化碳灭火器。总重量大于28kg,其规格有20kg、25kg两种。二氧化碳灭火器适用于扑救各种可燃液体和可燃气体的初起火灾。以及带电设备和精密电子仪器、贵重设备的火灾。但不宜在室外刮大风时使用,在窄小和密闭的空间使用后,要及时通风或人员撤离现场,以防窒息。扩展资料适用范围有流动性好、喷射率高、不腐蚀容器和不易变质等优良性能,用来扑灭图书,档案,贵重设备,精密仪器、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。适用于扑救B类火灾,(如煤油、柴油、原油,甲醇、乙醇、沥青、石蜡等火灾。)适扑救C类火灾(如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气等火灾。)扑救E类火灾(物体带电燃烧的火灾)。

  • 海忘了哭泣运

    使用前摇晃,拉开软管,打开保险将板手压下

  • 过家家小童鞋

    方法可以总结为:

    一拔:拔下灭火器的头上的拉环

    二晃:在向火源奔跑的同时用力摇晃灭火器防止干粉堆积

    三喷射:站在火源的上风处越1.5米左右,左手握住灭火器的把柄,右手握住软管喷头对准火源的根部喷射

  • 中国名瓷网V

    (一)干粉灭火器使用方法:灭火时,可手提或肩扛灭火器快速奔赴火场,在距燃烧处5米左右,放下灭火器。如在室外,应选择在上风方向喷射。 1、使用的干粉灭火器若是外挂式储压式的,操作者应一手紧握喷枪、另一手提起储气瓶上的开启提环。如果储气瓶的开启是手轮式的,则向逆时针方向旋开,并旋到最高位置,随即提起灭火器。当干粉喷出后,迅速对准火焰的根部扫射。 2、使用的干粉灭火器若是内置式储气瓶的或者是储压式的,操作者应先将开启把上的保险销拔下,然后握住喷射软管前端喷嘴部,另一只手将开启压把压下,打开灭火器进行灭火。有喷射软管的灭火器或储压式灭火器在使用时,一手应始终压下压把,不能放开,否则会中断喷射。 (二)泡沫灭火器 1、手提式使用方法:可手提筒体上部的提环,迅速奔赴火场。这时应注意不得使灭火器过分倾斜,更不可横拿或颠倒,以免两种药剂混合而提前喷出。当距离着火点10米左右,即可将筒体颠倒过来,一只手紧握提环,另一只手扶住筒体的底圈,将射流对准燃烧物。 2、推车式使用方法: 使用时,需要两人操作,先将灭火器迅速推拉到火场,在距离着火点10米左右处停下,由一人施放喷射软管后,双手紧握喷枪并对准燃烧处;另一个则先逆时针方向转动手轮,将螺杆升到最高位置,使瓶盖开足,然后将筒体向后倾倒,使拉杆触地,并将阀门手柄旋转90度,即可喷射泡沫进行灭火。如阀门装在喷枪处,则由负责操作喷枪者打开阀门。 (三)二氧化碳灭火器使用方法:灭火时只要将灭火器提到或扛到火场,在距燃烧物5米左右,拔出灭火器保险销,一手握住喇叭筒根部的手柄,另一只手紧握启闭阀的压把。对没有喷射软管的二氧化碳灭火器,应把喇叭筒往上板70-90度。使用时,不能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连线管,防止手被冻伤。 灭火时,当可燃液体呈流淌状燃烧时,使用者将二氧化碳灭火剂的喷流由近而远向火焰喷射。如果可燃液体在容器内燃烧时,使用者应将喇叭筒提起。从容器的一侧上部向燃烧的容器中喷射。但不能将二氧化碳射流直接冲击可燃液面,以防止将可燃液体冲出容器而扩大火势,造成灭火困难。 注意事项 1、灭火器在运输和存放中,应避免倒放、雨淋、曝晒、强辐射和接触腐蚀性物质。 2、灭火器的存放环境温度应在-10-45℃范围内。 3、灭火器放置处,应保持干燥通风,防止筒体受潮腐蚀。应避免日光曝晒和强辐射热,以免影响灭火器正常使用。 4、灭火器应按制造厂规定的要求和检查周期,进行定期检查。 5、灭火器一经开启,即使喷出不多,也必须按规定要求进行再充装再充装应由专业维修部门按制造厂规定的要求和方法进行,不得随便更改灭火剂的品种,重量和驱动气体压力。 6、灭火器经功能性检查发现存在问题的,必须委托有维修资质的维修单位进行维修,更换已损件、筒体进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。 7、经维修部门修复的灭火器,应有消防监督部门认可的标记,并注以维修单位名称及维修日期。 8、灭火器无论是使用过还是未经使用过,从生产日期(每具灭火器的筒体上都有生产日期)算起,达到规定的维修年限后必须送维修单位进行维修,达到报废年限的必须报废,维修中筒体经水压试验不合格的灭火器也必须报废。 9、管理处必须加强对灭火器的日常管理和维护。要建立“灭火器台帐”,登记类型、配置数量、设置部位和维护管理的责任人;明确维护管理责任人的职责。 10、管理处要对灭火器的维护情况至少每季度检查一次,检查内容包括:责任人维护职责的落实情况,灭火器压力值是否处于正常压力范围,保险销和铅封是否完好,灭火器不能挪作它用,摆放稳固,没有埋压,灭火器箱不得上锁,避免日光曝晒和强辐射热,灭火器是否在有效期内等,要将检查灭火器有效状态的情况制作成“灭火器检查记录”,存档以利查证。

  • 南极奇观

    推车式干粉灭火器的使用方法,在使用推车式干粉灭火器时,我们应将推车干粉灭火器推到着火点附近,使用推车式干粉灭火器的的背部向着火源的方向,把推车式干粉灭火器停靠好,使其不在使用时倒下,这个时候取下喷枪,解开缠绕在推车式干粉灭火器上的出粉管,在打开出粉管的时候,我们应该注意,一定不要让出粉管有死折的情况出现,应该让出粉管平顺的,这个时候再提起推车式干粉灭火器顶部的进气压杆,使二氧化碳进入贮罐,当表压升至0. 7兆帕~ 1兆帕时,放下进气压杆停止进气。这时打开喷管头上的阀门,将喷枪口对准火焰根部喷。

  • 颜冉太

    1、检查压力是否正常,正常压力1.0-1.4 Mpa

    2、拔掉铅封

    3、拉出拉环

    4、拉直导管

    5、握住喷嘴,对准火源3-5米

    6、另一人向上提阀门,直至完全打开阀门。

  • 毫泵菲

    不能严格这么说吧,一般来说按照设计规范单储罐大于10000立方米的。需要配备平衡式泡沫比例混合装置,因为它可以满足大流量的灭火要求,如果小于10000立方米的话,可以配备压力式泡沫比例混合装置,上述两种都是固定式安装,半固定式(移动式)泡沫灭火装置主要是用于小型储罐或者对灭火要求不高的车间、仓库等地方,也可以用于扑灭储罐外部的流火。这个需要设计单位的具体计算出给出设计方案。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听