建筑防火间距多少米
8人参与回答
-
虚怀若谷lawes
多层建筑与单层建筑的标准是一样的。根据《建筑设计防火规范》,如果两个建筑物都是一、二级耐火等级的(例如砖混或框架结构),那么两个建筑物之间的最小间距为6米。但多层建筑和单层建筑都不能是高层建筑,例如超过9层的居住建筑或超过24米的公共建筑。如果有一个为高层,一个是低层,那么间距应为9米,两个都是高层,那间距应是13米。
-
假扮的玻璃娃娃
防火间距定义就一句话: 防止着火建筑在一定时间内引燃相邻建筑,便于消防扑救的间隔距离。
影响防火间距的因素较多,条件各异。在确定建筑间的防火间距时,综合考虑了灭火救援需要、防止火势向邻近建筑蔓延扩大、节约用地等因素以及灭火救援力量、火灾实例和灭火救援的经验教训。在确定防火间距时,主要考虑飞火、热对流和热辐射等的作用。其中,火灾的热辐射作用是主要方式。热辐射强度与灭火救援力量、火灾延续时间、可燃物的性质和数量、相对外墙开口面积的大小、建筑物的长度和高度以及气象条件等有关。对于周围存在露天可燃物堆放场所时,还应考虑飞火的影响。飞火与风力、火焰高度有关,在大风情况下,从火场飞出的“火团”可达数十米至数百米。
-
红色蒲公英zty
设有登高救援场地的两个建筑之间的防火建筑要满足两个条件。第一要满足防止火势蔓延的要求。根据建筑设计防火规范,两个高层建筑之间的防火间距为不小于13米。第二,在消防登高面,要设置消防救援操作场地,最小操作场地的长度和宽度不小于15×10米,如果建筑高度大于50米,操作场地不小于20×10米。登高操作场地距建筑外墙不小于5米。 综上所述,设有登高面的一侧与相邻建筑的最小距离为:登高面与建筑外墙距离5米+登高场地10米+加消防车道4米=19米。其他面可以为13米。
-
穿草鞋的蟑螂
防火间距是指相邻两栋建筑物之间,保持适应火灾扑救、人员安全疏散和降低火灾时热辐射的必要间距。也就是指一幢建筑物起火,其相邻建筑物在热辐射的作用下,在一定时间内没有任何保护措施情况下,也不会起火的最小安全距离。 根据《建筑设计防火规范GB50016-》规定,高层建筑主体与高层建筑主体之间的防火间距不小于13米,高层建筑主体对多层建筑【高层建筑裙房】之间的防火间距不小于不小于9米,高层裙房对高层裙房之间的防火间距不小于6米。
-
柠檬and小妞
建筑工程中的各工种安全距离1、氧气乙炔瓶的安全距离5米,氧气乙炔与火源的安全距离10米。2、设备不停电时的安全距离,其规定数值如下:10kV及以下一0.7m,35kV--1.0m,l10KV一1.5m,220kV一3.0m,500kV一5.0m。该安全距离规定值是指在移开设备遮栏的情况下,并考虑了工作人员在工作中的正常活动范围内。3、公路施工爆破飞石安全距离不得小于国家安全规程规定的最小200m安全距离 。4、高压燃气管道距建筑物的基础的距离分别为不小于4米(介质压力0.4至0.8Mpa)和不小于6米(介质压力0.8至1.6Mpa);距街树的距离不小于1.2米;距铁路钢轨不小于5米;距有轨电车钢轨不小于2米;距其它道路的距离无规定。5、应该是高于2米无防坠措施,才算高空作业。6、起重机与架空输电导线的安全距离电压220KV时,沿水平方向和垂直方向都是6米,电压60----110KV时,沿水平方向4米,垂直方向都是5米。7、制氧站气瓶间空瓶与实瓶应分开存放,间距大于1.5米,并有指示牌。楼主这个1.5米也是安全距离吧。8、铁路线路两侧应当设立铁路线路安全保护区。铁路线路安全保护区的范围,从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁外侧起向外的距离分别为: 【一】城市市区,不少于8米; 【二】城市郊区居民居住区,不少于10米; 【三】村镇居民居住区,不少于12米; 【四】其他地区,不少于15米。9、消防安全通道3.5m,独头通道要在尽头设车场。10、消防路上官桥高度5米。11、公路与石油库安全距离40米12、高处作业地点应与架空电线保持规定的安全距离,距普通电线1米以上,距普通高压线2.5米以上,并要防止运输的导体材料触碰电线。高度不足2米,但作业地段的下面是坡度大于45°的斜坡,附近有坑、井、有转动设备或堆放容易伤人的物品,工作条件特殊(风雪天气),有机械震动的地方,在有毒气体存在的房内工作时,均应按高处作业的规定执行。符合以下情况的高处作业为特殊高处作业:在作业基准面30米(含30米)以上的高处作业、高温或低温、雨雪天气、夜间、接近或接触带电体、无立足点或无牢靠立足点、突发灾害抢救、有限空间内等环境进行的高空作业及在排放有毒、有害气体和粉尘超出允许浓度的场所进行的高处作业。13、瓶间距8米,最低不得小于5米。14、石油库与工矿企业的安全距离:一、二、三、四、五级石油库分别为60、80、40、35、30米。15、施工现场禁火作业区距离生活区不小于15米,距离其它区域不小于25米。16、根据各种电气设备(设施)的性能、结构和工作的需要,安全间距大致可分为以下四种:(1)各种线路的安全间距。(2)变、配电设备的安全间距。(3)各种用电设备的安全间距。(4)检修、维护时的安全间距。500kV:5m ;220kV:3m;110kV:1.5m ;35kV:1m ;10kV:0.7m。17、10千伏高压线路距离建筑最小的水平安全距离为1.2米,垂直距离为2.5米。为了保障住户的生命安全,供电部门将电杆由原来的10米加高到了12米或者15米。18、高压设备发生接地故障时,人体接地点的安全距离是多少?室内应大于4m ,室外应大于8m 。19、正常干燥场所的室内照明,垂直距离不应小于1.8米,否则采用安全电压。20、该铁路线,双方必须建立铁路线的安全保护。该铁路线的安全保护的范围,从铁路线脚趾的填补,削减斜坡的顶部或侧翼的铁路桥的距离外向分别是: ( 1 )城市市区,不少于8米; ( 2 )城市郊区居住社区,不少于10米; ( 3 )村庄和小城镇居民社会,不少于12米; ( 4 )其他地区,不少于15米。21、安装临时线路时安装高度室内不得低于2.5米,室外不得低于3.5米。22、石油管道与其它管道不可避免交叉时,安全距离不得小于0.4米23、高处:1)、高处作业定义:离坠落基准面2米或2米以上的作业;2)、三层(6米)以上的脚手架应该拉设安全网。24、钢直梯下端高于基准面2.4米以上的必须增加护笼梯。25、电建安规:3.2道路施工道路,双车道不小于6m;单车道不小于3.5m;栈桥、架空线路下方通行空间不小于5m,材料、废弃物堆放点距排水沟大于0.5m。26、脚手架搭设技术规范之连墙件一字型开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高并不应大于4m2步,对高度在以下的单双排脚手架宜采用刚性连墙。27、运输道路应尽量减少弯道和交叉。载重汽车弯道半径一般不得小于15m,特殊情况下不得小于10m,并有良好的?t望条件。28、现场道路跨越沟槽时应搭设牢固的两侧有可靠栏杆的便桥,并验收合格后方可使用。人行便桥的宽度不得小于1m,手推车便桥宽度不得小于1.5m,马车、汽车便桥应经设计,其宽度不得小于3.5m。桥的两侧应有可靠的栏杆。29、建安规:3.2道路3.2.7现场机动车辆应限速行驶,时速一般不得超过15km。30、电建安规:3.3材料、设备的堆放及保管1)器材不得紧靠建筑物的墙壁堆放,应有0.5m以上的间距,两端应封闭。2)有车辆出入的仓库,其主要通道的宽度不得小于2.5m,各材料之间的通道不得小于1.5m。31、煤气场所工作的时间在煤气场所工作的安全许可时间: CO含量不超过30mg/m3(24PPm)时,可较长时间工作。 CO含量不超过50mg/m3(40PPm)时,连续工作时间不得超过1小时。CO含量不超过100mg/m3(80PPm)时,连续工作时间不得超过0.5小时。 CO含量不超过200mg/m3(160PPm)时,连续工作时间不超过15-20分钟。工作人员每次进入煤气泄漏区域工作的时间间隔至少在2小时以上。32、人体(工作人员)正常活动范围与带电设备的安全距离:10kV及以下 0.35米;20~35kV 0.6米; 44kV 0.9米 ;60~110kV 1.5米 ;220kV 3米 ;330kV 4米 ;500kV 5米。33、二级加油站与普通民用建筑物的安全距离为12米,三级加油站为10米,加油站与重要公共建筑物之间的距离要达到50米,重要公共建筑物包括地市级以上党政机关办公楼;体育馆、会堂、会议中心、电影院、剧场、室内娱乐场所、车站和客运站等公众聚会场所;省级以上邮政楼、电信楼等通信、指挥调度建筑物;省级以上金融机构办公楼;中小学校幼儿园、医院等建筑物。一般营业场所、办公楼、商住两用楼、高层民用建筑物等则归类为仅次于重要公共建筑物的一类保护物。其与二级加油站的安全距离应为20米,与三级加油站的安全距离应为16米。34、大中型危险化学品仓库内应设库区和生活区,两区之间应有高2m以上的实体围墙,围墙与库区内建筑的建筑距离不宜小于5m,并应满足围墙两侧建筑物之间的防火距离要求。35、危险化学品零售业务的店面应与居住人口稠密区保持500m以上的距离。36、大中型危险化学品仓库应与周围公共建筑,交通干线,工矿企业至少保持1000m距离。37、施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-20054.1.2在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离应符合表4.1.2规定。表4.1.2在建工程(含脚手架)的周边与架空线路的边线之间的最小安全操作距离外电线路等级(KV) 最小安全操作距离(m)<14.01~106.035~1108.022010330~500164.1.4起重机严禁越过无防护设施的外电架空线路作业。在外电架空线路附近吊装时,起重机的任何部位或被吊物边缘在最大偏斜时与架空线路边线的最小安全距离应符合表4.1.4规定。表4.1.4起重机与架空线路边线的最小安全距离电压(KV)安全距离(m)沿垂直方向(m)沿水平方向(m)<11.51.5103.02.0354.03.51105.04.02206.06.03307.07.05008.58.54.1.5施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于0.5m。4.1.6当达不到本规范第4.1.2~4.1.4条中的规定时,必须采取绝缘隔离防护措施,并应悬挂醒目的警告标志。架设防护设施时,必须经有关部门批准,采用线路暂时停电或其他可靠的安全技术措施,并应有电气工程技术人员和专职安全人员监护。防护设施与外电线路之间的安全距离不应小于表4.1.6所列数值。防护设施应坚固、稳定,且对外电线路的隔离防护应达到IP30级。 表4.1.6防护设施与外电线路之间的最小安全距离外电线路电压等级(kv)最小安全距离(m)≤101.7352.01102.52204.03305.05006.04.1.7当本规范第4.1.6条规定的防护措施无法实现时,必须与有关部门协商,采取停电、迁移外电线路或改变工程位置等措施,未采取上述措施的严禁施工。4.1.8在外电架空线路附近开挖沟槽时,必须会同有关部门采取加固措施,防止外电架空线路电杆倾斜、悬倒。4.2电气设备防护4.2.1电气设备现场周围不得存放易燃易爆物、污源和腐蚀介质,否则应予清除或做防护处置,其防护等级必须与环境条件相适应。4.2.2电气设备设置场所应能避免物体打击和机械损伤,否则应做防护处置。高处坠落半径防护距离:A1可能坠落范围半径以R表示,基础高度以h表示,作业高度以H表示。A2可能坠落范围半径R分别为:a. 当h为2~5m时,R为3m;b. 当h为>5~15m时,R为4m;c. 当h为>15~30m时,R为5m;d. 当h为>30m时,R为6m。38、疏散通道中,“紧急出口”标志宜设置在通道两侧部及拐弯处的墙面上,标志牌的上边缘距地面不应大于1m。也可以把标志直接设置在地面上,上面加盖不燃透明牢固的保护板。标志的间距不应大于20m,袋形走道的尽头离标志的距离不应大于10m。39、灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。40、防护罩应尽量采用封闭结构,当现场需要采用网状结构时,其安全距离和网眼的开口宽度应符合下列要求: 1).为防止指尖误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于6.5mm,安全距离应不小于35mm。2).为防止手指误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于12.5mm,安全距离应不小于92mm。3).为防止手掌【不含第一掌指关节】误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于20mm,安全距离应不小于135mm。4).为防止上肢误通过而造成伤害时,其开口宽度:直径及边长或椭圆形孔的短轴尺寸应小于47mm,安全距离应不小于460mm。5).为防止足尖误通过而造成伤害时,防护罩底部与地面【或站立台面】的间隙应小于76mm,安全距离应不小于150mm。41、一般油气井作业时,放喷管线安装在当地季节风的下风向,接出井口25米以外,通径不小于62mm,放喷阀门距井口3m以外,压力表接在内控管线与放喷阀门之间。大修侧钻油气井时,放喷管线出口应接至井口75米以上的安全地带,距各种设施不小于50m。42、临时线路跨过路时必须高于4米43、露天采石开采阶段高度浅眼爆破时分层高度不超过6米,中深孔爆破时分层高度不超过20米。44、1)甲类危化品库房之间至少保持20m的防火间距,当仓库储存量较少时,可减至12m;2)甲类危化品仓库与重要公共建筑之间的距离至少为30m,与其他民用建筑的防火距离至少为25m。3)甲类危化品仓库库区围墙与区内建筑的距离至少为25m 。4)大型仓库与邻近居民区和公共建筑物的距离不应小于150m,与邻近工矿企业、铁路干线的距离不应小于100m,与公路的距离不应小于50m。5)大型仓库一般分区设置,其行政管理区和生活区应设在库区之外,并用不低于2m的围墙将其与库区隔开。45、铁路线路两侧应当设立铁路线路安全保护区。铁路线路安全保护区的范围,从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁外侧起向外的距离分别为: 【一】城市市区,不少于8米; 【二】城市郊区居民居住区,不少于10米; 【三】村镇居民居住区,不少于12米; 【四】其他地区,不少于15米。46、工业企业带煤气作业周围40米内禁止明火。47、安全出口距离建筑中的安全出口或疏散出口应分开布置,相邻两个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m48、1.多层建筑内商店的疏散楼梯的设置要求。【1】超过5层的商店的室内疏散楼梯应设置封闭楼梯(包括首层扩大封闭楼梯间)【2】地下商店,当地下层数为一层或二层且室内地面与室外出入口地坪高差大于10m,均应设置防烟楼梯间;其他的地下商店可设置封闭楼梯间,其楼梯间的门应用乙级防火门。【3】疏散楼梯宽度不应小于1.1m。2.高层建筑内商店疏散楼梯的设置要求:【1】一类建筑和建筑高度超过32m的二类建筑,应设置防烟楼梯间。【2】建筑高度不超过32m的二类建筑,应设置封闭楼梯间。【3】疏散楼梯宽度不应小于1.2m。49、石油化工企业中,消防道路的路面宽度不应小于6m,1)路面内缘转弯半径不宜小于12m,2)路面上净空高度不应低于5m。3)任何储罐的中心至不同方向的两条消防车道的距离,均不应大于120m;4)当仅一侧有消防车道时,车道至任何储罐的中心,不应大于80m;5)若一侧设消防车道,车道至最远的铁路股道的距离,不应大于80m;6)若两侧设消防车道,车道之间的距离,不应大于200m,超过200m时,其间尚应增设消防车道;7)当液化烃、可燃液体或甲、乙类固体的铁路装卸线为尽头线时,其车档至最后车位的距离,不应小于20m;8)在甲、乙、丙类液体的铁路装卸区内,两相邻栈台鹤管之间的距离,不应小于10m;但装卸丙类液体的两相邻栈台鹤管之间的距离,不应小于7m;50、仓库内储存物品距离墙体20?M。51、仓库防火安全管理规则【公安部令第6号】库存物品应当分类、分垛储存,每垛占地面积不宜大于一百平方米,垛与垛间距不小于一米,垛与墙间距不小于零点五米,垛与梁、柱间距不小于零点三米,主要通道的宽度不小于二米。52、安规中的三种安全距离第一种安全距离:设备不停电时的安全距离,其规定数值如下:10kV及以下一0.7m,35kV--1.0m,l10KV一1.5m,220kV一3.0m,500kV一5.0m。第二种安全距离:工作人员工作中正常活动范围内和带电设备的安全距离,它考虑了工作人员在正常工作中可能活动的最大的空间位置,对带电设备所必须保持的安全距离。其规定数值如下:10kV及以下一0.4m,35kV一0.6m,110kV--1.5m,220kV一3.0m,500kV一5.0m。第三种安全距离:地电位带电作业时,人身与带电体的安全距离。规定数值如下:10kV及以下一0.4m,35kV一0.6m,110kV--1.0m,220kV一1.8m【1.6m】,500kV一3.6m。53、高处作业分级一级:作业高度2-5米二级:作业高度5-15米三级:作业高度15-30米特级:作业高度30米以上。
-
施瓦辛洋
1、这个要因建筑而异了
2、具体的请参照《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》中的防火间距内容
-
筱糖Alice
高层建筑与1,2级耐火等级的民用建筑防火间距是9米裙房与1,2级耐火等级的民用建筑防火间距是6米高层建筑与3级耐火等级的民用建筑防火间距是11米裙房与3级耐火等级的民用建筑防火间距是7米高层建筑与4级耐火等级的民用建筑防火间距是14米裙房与4级耐火等级的民用建筑防火间距是9米
-
小优crystal
为了防止建筑物间的火势蔓延,在各幢建筑物之问留出一定的安全距离。这种安全距离叫做防火间距,也就是指一幢建筑物起火。其相邻建筑物在热辐射的作用下,在一定时间内没有任何保护措施的情况下,也不会起火的最小安全距离。我国防火规范对不同建筑物的防火间距作了明确的规定,其主要依据是考虑辐射热的作用、建筑物的耐火等级、生产和贮存物品的火灾危险性、建筑物的布置形式、消防车的扑救范围、节约用地等。