对建筑防火设计了解多少

2022-05-27 20:37:51 182人阅读
对建筑防火设计了解多少

4人参与回答

  • 桓岚逸

    建筑防火门设计规范这个说法不是很准确,对于防火门设计规范,我个人认为一种是防火门设置位置的规范,这个主要是《建筑设计防火规范》GB 50016-(2008版),另一种是防火门本身要求的规范,这个主要是《防火门》 GB12955-2008,这两本规范的出发点不一样,前者主要是规定什么地方需要设置防火门、后者主要是规定防火门本身的具体要求。下面我就来谈谈这两本规范:

    一、《防火门》 GB12955-2008

    这本规范主要从八个方面对防火门作出具体的规定:

    1、防火门的具体要求范围

    《防火门》 GB12955-2008主要是对防火门的分类、要求、代号与标记、检验规则、试验方法、包装、标志、运输和贮存等内容进行了详细规定。

    2、防火门规范引用了那些规范性文件

    这个主要是对制定《防火门》 GB12955-2008时引用了那些规范性文件进行了说明,它引用的规范主要是与门及其附件有关的规范、国家标准以及行业标准等。

    3、关于防火门的术语和定义

    这个主要是对常用的防火门术语进行具体的规定,具体有:平开式防火门、 木质防火门、钢质防火门、 钢木质防火门、其他材质防火门、 隔热防火门(A类)、 部分隔热防火门(B类)、非隔热防火门(C类)。

    4、防火门的分类、代号与标记的要求

    这个方面主要是对防火门的分类、防火门的材质以及如何进行标记作出统一规定,具体分为:按照防火门的制作材质来分类及代号编制;按照防火门的门扇数量来分类及代号编制;按照防火门的结构型式来分类及代号编制;按照防火门的耐火性能来分类及代号编制等内容。

    5、防火门的具体要求

    这个主要是从以下几个方面对制作防火门作出具体规定:防火门的一般要求、防火门的制作材料、防火门的配件要求、 防火门的加工工艺和外观质量要求、防火门的门扇质量要求、防火门的尺寸极限偏差规定、防火门的形位公差规定、防火门的配合公差规定 、防火门的灵活性要求、防火门的可靠性要求、防火门的耐火性能要求等方面对防火门作出具体的规定和要求。

    6、防火门的试验方法

    这个主要规定了测试防火门各个组件的方法,防火门组件试验要求的有: 试件要求、仪器设备的准确度、 材料、 配件、 加工工艺和外观质量、 门扇质量、尺寸公差、 形位公差、配合公差、灵活性、 可靠性、耐火性能等。

    7、防火门的检验规则

    防火门的检验主要分为防火门的出厂检验和防火门的型式检验。

    8、防火门的标志、包装、运输和贮存

    这个主要是对防火门的标志 、包装、运输和使用说明书以及贮存作出具体规定。

    二、《建筑设计防火规范》GB 50016-(2008版)对防火门设置位置的规定

    《建筑设计防火规范》对需要设置防火门的位置和场所做具体的规定,简单列举如下:

    1、人员密集场所设置封闭楼梯间的门为乙级防火门、防烟楼梯间及其前室的门应为乙级防火门,消防电梯前室的门应为乙级防火门;

    2、建筑内的管道井、强电井、弱电井、水井、垃圾道等的门应为乙级防火门;

    3、住宅建筑的入户门开向前室或合用前室的门应为乙级防火门、与需要设置封闭楼梯间而没有设置的住宅入户门应为乙级防火门;

    4、歌舞、娱乐、放映、游艺场所设置在建筑的4层及以上时,其1个厅室的的面积不得大于200平方米且其开设的门应采用乙级防火门;

    5、在防火墙上开设的门、电梯机房之间隔墙上开设的门、高层建筑内的灭火装置的设备室、通风机房、空调机房等隔墙上开设的门、高层及其裙房内的燃油、燃气的锅炉房,充有可燃油的油浸电力变压器室,发电机房、高压电容器和多油开关采用可燃油的房间门均应采用甲级防火门等等。

  • 儒雅的manutd

    建筑防火设计的主要内容如下:

    1、总平面防火。它要求在总平面设计中应根据建筑物的使用性质、火灾危险性、地形、地势和风向等因素,进行合理布局。尽量避免建筑物相互之问构成火灾威胁和发牛火灾爆炸后可能造成严币后果并且为消防车顺利扑救火灾提供条件。

    2、建筑物耐火等级。划分建筑耐火等级是建筑设计防火规范中规定的防火技术措施中最基本的措施。‘已要求建筑物在火灾高温的持续作用F.墙、柱、梁、楼板、屋盖,吊顶等基本建筑构件,能在一定的时问内不破坏、不传播火灾,从而起到延缓和阻正火灾蔓延的作用,并为人员疏散、抢救物资和扑灭火灾以及为火灾后结构修复创造条件。

    3、防火分区和防火分隔。在建筑物中采用耐火性较好的分隔构件将建筑物空问分隔成若干区域,一日某区域起火。则会把火灾控制在这一局部区域之中。防止火灾扩大蔓延。

    4、防烟分区口对于某些建筑物需用挡烟构件(挡烟梁、挡烟垂壁、隔墙)划分防烟分区将烟气控制在一定范围内。以便用排烟设施将其排出,保证人员安全疏散和便于消防扑救工作顺利进行。

    5、室内装修防火。在防火设计中应根据建筑物性质、规模。对建筑物的不同装修部位,采用燃烧性能符合要求的装修材料要求室内装修材料尽量做到不燃或难燃化,减少火灾的发生和降低蔓延速度。

    6、安全疏散口建筑物发生火灾时,为避免建筑物内人员山于火烧、烟熏中毒和房屋倒塌而遭到伤害。必须尽快撤离;书内的物资财富也要尽快抢救出去,以减少火灾损失。为此要求建筑物应有完善的安全疏散设施,为安全疏散创造良好的条件。

    7、丁业建筑防爆。在一此工业建筑中,使用和产生的可燃气体、可燃蒸气、可燃粉尘等物质能够与空气形成爆炸危险性的混合物,遇到火源就能引起爆炸。这种爆炸能够在瞬间以机械功的形式释放出巨大的能量,使建筑物、生产设备遭到毁坏,造成人员伤亡对于上述有爆炸危险的工业建筑,为了防止爆炸事故的发生。减少爆炸事故造成的损失要从建筑平面与空间布置、建筑构造和建筑设施方而采取防火防爆措施。

  • 谗猫lili

    建筑防火设计的基本原则建筑防火设计必须遵循国家的有关方针、政策;必须贯彻“预防为主,防消结合”的消防工作方针,从全局出发,统筹兼顾,正确处理生产与安全、重点和一般的关系,采用行之有效的先进防火技术,防止和减少火灾危害,做到安全适用,经济合理。尤其是对于高层建筑的防火设计,应针对其火灾特点,积极采取可靠有效的防火措施,保障消防安全。一般来说,建筑防火设计主要考虑以下三点原则:从设计上保证建筑物内的火灾隐患降到最低点D最快地了解并掌握火情,最及时地依靠固定的消防设施自动灭火。保证建筑结构具有规定的耐火强度,以利于建筑内的居住者在相应的时间内,有效地安全疏散。建筑防火设计的基本依据及程序建筑防火设计的基本依据是建筑物的性质、类别及有关规范、规程【或文件】条文。规范对所涉及建筑物的位置、布局,建筑物的耐火等级和使用性质及内部的消防设施要求逐条做出了规定。简言之,设计时按所设计建筑物的具体状况,对应于规范中的指标【或参数〉及相关要求合理选定即可。防火设计是专项设计,是建筑设计的主要内容之一,其工作程序分为三个阶段,即方案设计、初步设计和施工图设计。并在每个阶段中都必须与消防及相关部门密切配合,按照当地消防部门的有关法规、文件的要求,进行设计。设计文件中要有具体防火设计的文字说明和图纸,且在每个阶段【包括设计变更〉都必须有消防部门的审批意见,并依照执行。建筑防火设计的主要内容建筑防火设计是建筑专业设计的主要内容之一,也是建筑工程设计的重要组成部分。建筑工程设计是指设计一个建筑物或一个建筑群体所要做的全部工作,它包括建筑设计、结构设计、设备设计三个方面的内容。结构及设备各专业都要进行防火设计。建筑防火设计的内容很多,可概括为以下几方面:按照城市规划及有关规范及文件的要求,合理地布置总平面。根据建筑物的性质、使用要求及其火灾危险性的特点,确定其耐火等级和建筑构件的防火性能与枸造背施等。建筑平、剖面的防火设计,包括划分防火分区,确定安全疏散线路、出人口位贵及楼梯形式等。选定采用的建筑材料的耐燃烧性能,即确定建筑构件的耐火极限等。根据建筑物的防火要求,确定消防控制系统,并为各类消防设备选型等。

  • 金平奈绪美摩羯

    1. 在进行总平面设计时,应根据城市规划,合理确定高层建筑的位置、防火间距、消防车道和消防水源等。

    2. 高层建筑的底边至少有一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度,不应布置高度大于5m、进深大于4m的裙房,且在此范围内必须设有直通室外的楼梯或楼梯间的出口。

    3. 防火间距:多层----多层6m_;多层----高层9m;高层----高层13m。注:相邻两高层建筑,较低一座的屋面和侧墙不开窗时,防火间距可为4m;两座建筑相邻较高的一面外墙为防火墙时,其防火间距不限。

    4. 消防车道:

    【1】 高层建筑的周围,应设环形消防车道。当设环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防车道。当高层建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适中位置设置穿过高层建筑的消防车道(穿过高层建筑的消防车道,其净宽和净空高度均不应小于4.00m)。 高层建筑应设有连通街道和内院的人行通道,通道之间的距离不宜超过80m。

    【2】 高层建筑的内院或天井,当其短边长度超过24m时,宜设有进入内院或天井的消防车道。

    【3】 消防车道的宽度不应小于4.00m。消防车道距高层建筑外墙宜大于5.00m,消防车道上空4.00m以下范围内不应有障碍物。

    【4】 尽头式消防车道应设有回车道或回车场,回车场不宜小于15m×l5m。大型消防车的回车场不宜小于18m×l8m。

    5. 高层建筑内应采用防火墙等划分防火分区(防火墙上不应开设门、窗洞口,当必须开设时应设置能自行关闭的甲级防火门、窗),每个防火分区允许最大建筑面积,不应超过表1的规定。

    6. 高层建筑内设有上下层相连通的走廊、敞开楼梯、自动扶梯等开口部位时,应按上下连通层作为一个防火分区,其允许最大建筑面积之和不应超过上表的规定。

    7. 高层建筑中庭防火分区面积应按上、下连通层的面积叠加计算。当超过一个防火分区面积时,应符合下列规定:

    【1】 房间与中庭回廊相通的门、窗,应设自行关闭的乙级防火门、窗。

    【2】 与中庭相通的过厅、通道等,应设乙级防火门或耐火极限大于

    3.h

    的防火卷帘分隔;

    【3】 中庭每层回廊应设有自动喷淋灭火系统和火灾自动报警系统。

    8. 地下室、半地下室每个防火分区的安全出口数目不应少于两个。可以利用相邻防火分区的防火墙的开口作为一个安全出口,但每个防火分区必须有一个直通室外的安全出口。

    9. 紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m,当水平距离小于2.0m时,应设置固定乙级防火门、窗。

    10. 防火墙位于内转角处时,内转角两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4.0m,当相邻一侧装有固定乙级防火门、窗时,距离可不限。

    11. 防火门应为向疏散方向开启的平开门,并在关闭后应能从任何一侧手动开启。

    12. 防火门不应跨越变形缝。

    13. 采用防火卷帘代替防火墙时,其防火卷帘应符合防火墙的耐火极限并在防火卷帘两侧设置自动喷淋,其喷头间距60m^2,或人数>50人,必须设2个以上安全出口;大房间最远一点到房间门的直线距离应15m(高层建筑剪刀梯出口的距离>5m),1.4m,紧靠门口1.4m内不应设踏步。

    20. 疏散楼梯扶手高>1.05m,栏杆间距<110mm,踏步上设斜坡边,以便调整栏杆间距。疏散楼梯不能用扇步。

    21. 每个火分区内应设一台消防电梯【可与客、货梯兼用】,并应符合下列条件:

    【1】 消防电梯间应设前室,其面积不应小于6.0m^2,与防烟楼梯间合用的前室,其面积不应小于10.0m^2;

    【2】 消防电梯间前室宜靠外墙,在底层应设直通室外的出口,或经过长度不超过30m的通道通向室外;

    【3】 消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.50h的墙隔开;当在隔墙上开门时,应设甲级防火门;

    【4】 消防电梯间前室,应采用乙级防火门或防火卷帘;

    【5】 消防电梯,应设电话和消防队专用的操纵按钮;

    【6】 消防电梯的井底,应设排水设施,井底下部或旁边设容量不小于2.00m3的水池。

    22. 开敞楼梯、封闭楼梯、防烟楼梯的概念;自然排烟、机械排烟、正压送风、排烟井。

    23. 电缆井、管道井等每隔2~3层加以分隔,其检修门为丙级防火门。

    24. 燃油、燃气的锅炉、变压器室等宜设置在高层建筑外的专用房间内。当上述设备必须布置在高层建筑或其裙房内时,应符合下列规定:

    【1】 不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,并采用无门窗洞口的耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开。当必须开门时,应设甲级防火门。

    【2】 锅炉房、变压器室,应布置在首层或地下一层靠外墙部位,并应设直接对外的安全出口。外墙开口部位的上方,应设置宽度不小于1.00h不燃烧体的防火挑檐。

    【3】 变压器下面应设有储存变压器全部油量的事故储油设施;变压器、多油开关室、高压电容器室,应设置防止油品流散的设施。

    【4】 应设置火灾自动报警系统和自动灭火系统。

    25. 柴油发电机房可布置在高层建筑、裙房的首层或地下一层。柴油发电机房应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开。 柴油发电机房内的储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门。

    26. 消防控制室宜设在高层建筑的首层或地下一层,且应采受用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开,并应设直通室外的安全出口。

    27. 高层建筑内的观众厅、会议厅、多功能厅等人员密集场所,应设在首层或二、三层;当必须设在其它楼层时,应符合下列规定:一个厅、室的建筑面积不宜超过400m^2。一个厅、室的安全出口不应少于两个。 必须设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统。 幕布和窗帘应采用经阻燃处理的织物。

    28. 窗间墙、窗槛墙的填充材料应采用不燃烧材料。当其外墙面采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体时,其墙内填充材料可采用难燃烧材料。

    29. 无窗间墙和窗槛墙的玻璃幕墙,应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于1.00h、高度不低于0.80m的不燃烧实体裙墙。

    30. 玻璃幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙,应采用不燃烧材料严密填实。