气体灭火和报警联动吗

2022-05-27 20:26:11 237人阅读
气体灭火和报警联动吗

7人参与回答

  • 淳chun喵

    这个气体灭火控制器连接主机的需要采用报警线和电源线连接的,部分品牌的还需要单独社会通讯线,具体的根据厂家设备来看的。

  • 浩逗劳

    1、如果不单独设置气体灭火主机的前提下,可以利用气体防护区的探测设备和报警系统线路共线,探测器报警,主机接收报警信号,通过报警系统控制模块向气体灭火设备(如热气溶胶、超细干粉、欺负丙烷等)发出控制信号;2、规范上要求独立设置气体灭火系统,即气体灭火防护区的报警设备、控制模块及其线路与火灾自动报警系统是独立的

  • 勇敢不勇敢小姐

    《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116- 条文:

    4.4.5气体灭火装置、泡沫灭火装置启动及喷放各阶段的联动控制及系统的反馈信号,应反馈至消防联动控制器。系统的联动反馈信号应包括下列内容:

    1气体灭火控制器、泡沫灭火控制器直接连接的火灾探测器的报警信号。

    2选择阀的功作信号。

    3压力开关的动作信号。

    4.4.6在防护区域内设有手动与自动控制转换装置的系统,其手动或自动控制方式的工作状态应在防护区内、外的手动和自动控制状态显示装置上显示,该状态信号应反馈至消防联动控制器。

    根据条文,如果大楼消防做了报警系统,则机房气体灭火消防系统的联动及控制信号需要反馈只消防联动控制器。

  • 姜姜姜沈小姜

    不属于一个系统,但是它们之间需要联动,气体灭火区域发生火灾,火灾报警控制器也就是系统主机能显示大致的火灾区域,以及气体释放喷洒情况。

  • 哦哈哈哈哈哈zz

    气体灭火装置、泡沫灭火装置启动及喷放各阶段的联动控制及系统的反馈信号,应反馈至消防联动控制器。系统的联动反馈信号应包括下列内容:

    1气体灭火控制器、泡沫灭火控制器直接连接的火灾探测器的报警信号。

    2选择阀的动作信号。

    3压力开关的动作信号。

  • 那春晓

    也不都是,喷淋系统有的就是单独的自动灭火系统。但大多数的自动灭火系统是配套火灾报警的,如七氟丙烷气体灭火系统,是需要火灾报警来联动触发喷射气体来灭火的;否则气体灭火系统是不知道什么时候该喷灭火药剂来灭火的。

  • 索德思内

    直接用信号线连接,也可以用具有火灾报警控制器和气体灭火控制器双重功能的报警控制器

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听