锅炉房怎么灭火

2022-05-27 20:22:51 98人阅读
锅炉房怎么灭火

8人参与回答

  • 大多发生的发烧

    锅炉灭火也叫停炉:分为正常停炉和紧急停炉。正常停炉的操作顺序是: 【1】逐渐降低供热量,停止供煤、送风,减弱引风。 【2】当炉内原有燃料基本燃尽之后,停止引风,并关闭烟道挡板,扒出炉膛内未燃尽的煤,清除灰渣。再关闭炉门和灰门,防止锅炉急剧冷却。 【3】停止燃烧设备运行的同时,不得停止循环水泵的运行,只有当锅炉出水温度降到50℃以下时,才可停泵。停泵时,为防止产生水击,应先逐渐关闭水泵的出口阀门,待出口阀门基本关闭后,再停泵。 【4】停炉6h后,开启烟道挡板进行通风。同时应关闭热水锅炉的回水阀门与出水阀门,将锅炉与系统隔开,然后放净炉水。 【5】锅炉停炉后,应在回水、出水、排污等管路中装置隔板。隔板厚度应保证不致被出水、回水管道内的压力以及其他锅炉的排污压力顶开,并保证与其他运行中的锅炉可靠隔绝。在此之前,不得有人进入锅炉内工作。 【6】停炉放水后,应及时清除水垢泥渣,以免水垢冷却后变干发硬【清除困难】。停炉冷却后,还应及时清除各受热面上的积灰。 在正常停炉中还有一种情况,即压火停炉。 压火停炉又称临时停炉。当热用户暂时不需要供热时【一般不超过12h】,可将炉膛压火,待需要恢复运行时再进行挑火。锅炉应尽量减少压火停炉的次数,否则,会因热胀冷缩频繁,产生附加应力,引起金属疲劳破坏,造成接缝和胀口渗漏。 压火分压满炉与压半炉两种。压满炉时,用湿煤将炉排上的燃煤完全压严,然后关闭风道挡板和灰门,并打开炉门,如能保证在压火期间不复燃,也可关闭炉门。压半炉时,是将煤扒到炉排前部或后部,使其聚集,然后用湿煤压严,关闭风道挡板和灰门,并打开炉门,如能保证在压火期间不能复燃,也可关闭炉门。 压火期间司炉不得离开操作岗位,应经常检查锅炉内介质的温度与压力;检查风道挡板、灰门是否关闭严密,防止压火的煤灭火或复燃。 压火期间一般不应停止循环水泵的运行,以防止炉水汽化及管道冻结,只有在保证不会发生汽化和冻结的情况下,才可停止循环水泵的运行。压火期间,一旦发现炉水温度升高,应立即开动循环水泵,防止炉水超温汽化。当需要恢复向系统用户供热,重新挑火时,应先开启循环水泵,使水在系统中循环流动后,才可挑火。 紧急停炉即为遇到下列情况之一时的停炉方式。 【1】锅炉水位低于水位表的下部可见边缘。 【2】不断加大给水及采取其他措施,但水位仍继续下降。 【3】锅炉水位超过最高可见水位【满水】,经放水仍不能见到水位。 【4】给水泵全部失效或给水系统故障,不能向锅炉给水。 【5】水位表或安全阀全部失效。 【6】锅炉元件损坏,危及运行人员安全。 【7】燃烧设备损坏,炉墙倒塌或锅炉构架被烧红等,严重威胁锅炉安全运行。 【8】其他异常情况危及安全运行。 紧急停炉的一般程序是:立即停止添加燃料和送风,减弱引风,设法熄灭炉内明火,层燃炉可以用砂土或湿灰灭火,链条炉可使炉排加速运转,送燃煤进渣坑,燃油燃气炉停止燃烧器的运行;灭火后,打开炉门、灰门及烟道挡板,以加强通风冷却;关闭主汽阀、开启空气阀,安全阀和过热器疏水阀,排汽降压;通过排污和上水更换锅水,锅水冷却至70℃左右允许排水。但因缺水事故而紧急停炉时,严禁向锅炉上水,并不得开启空气阀及安全阀快速降压,以防止锅炉受到突然的温度和压力的变化而使事故扩大。

  • 正野将彦

    这个需要设置自动灭火系统的水喷雾系统或者气体灭火系统以及防爆的自动报警系统和消火栓系统以及应急照明系统和co2灭火器的。

  • 青草之星

    消防泵房灭火应急预案灭火预案 (一)现场指挥 1、(突发事件)发生后,事故现场最高行政管理人员为现场指挥员,负责指挥事故现场的灭火、疏散、报警; 2、消防、秩序维护人员进入现场后,要视最高行政管理人员为现场指挥员,服从指挥; 3、接到报警后,灭火现场指挥人员要迅速赶至事故现场,担当灭火指挥任务; 4、夜间发生事故,总值班人员担任现场指挥; 5、消防控制中心为事故处置指挥中心,指挥部人员应在最快时间内到达指挥位置; 6、公安消防队到达现场后,由灭火指挥部领导向其报告情况,公司各级消防组织服从消防队指挥。

    (二)报警 1、某部位出现火情时,发现人员以最快速度用手动报警按纽、专用报警电话或其它工具向消防控制中心报警,内线报警电话(暂未定); 2、接到报警后,监控中心在启动摄像追踪火情时,当班巡逻人员立即赶赴现场,消防控制中心视情况启动设备,切换应急广播,通知上级领导,并向公安消防机关报火警。(三)灭火 (1)灭火力量组织 1、事故发生地点所在住宅义务消防队(巡楼人员)为第一支灭火力量; 2、公司义务消防大队直属中队(消防员)为第二支灭火力量; (2)灭火设施 1、干粉、1211灭火器、消火栓系统为主要灭火工具; 2、灭火工具采用分工负责制,住宅管理范围内布置的灭火器具体要落实专人负责; (3)灭火战术 1、实行先控制、后消灭的方针; 2、首先使用干粉,水雾灭火器; 3、力争速战速决,尽量以包围形式灭火,力量不足时以堵截的形式出现; 4、如火势较大,在火势蔓延的方向设置阵地,防止火势蔓延,力争控制的同时消灭; 5、使用消火栓灭火时,每支消火栓设上三人,1人看护消火栓水带线路;2人持水枪。(四)灭火保障 1、通讯保障:事故发生时,以无线对讲机、电话、应急广播为主要工具,通讯工具要保持良好的工作状态,对讲机要备足电源。如地下建筑通讯中断,要采取接力通讯。2、设备保障:设备抢修组负责切断着火部位电源及其电器设施,维护关、排风设施,保障事故照明和消防用水,根据情况抢修关键设备,并负责想灭火区域输送灭火器材。3、医疗救护保障:根据情况要在事故现场附近设置火场救护现场或在正门外设救护场所。

  • 沫灭了织

    你马上得往里加煤,让它燃烧,要不然,因锅炉很费事的

  • 萌兔兔Sophie

    需要设置自动灭火系统的水喷雾或者气体灭火以及防爆的消火栓和应急照明以及自动可燃气体探测的报警系统和二氧化碳灭火器的。

  • 铁甲单刀客

    设置水喷雾自动喷淋系统,或者水喷雾-泡沫系统。做防护和灭火。

  • 七夏失心几

    打火器上有一个感温铁,在几秒内妙如果它感不到温就会自动停止打火关掉气压阀,

  • 啥事在路上

    1、壁挂炉达到目标温度,当壁挂炉达到目标温度肯定会自动熄火,这属于正常状态,等到低于一定温度会在一次点火。如果你发现壁挂炉熄火是在达到温度之后才熄火的这是正常的,不需要担心。

    2、火焰检查针故障,当火焰检测针检测不到火焰的时候会出现这种故障,解决方法:可以观察火焰感应针离火排的距离0.5cm为宜,如果高了压低一点,低了调高一点。

    3、烟管堵塞,如果烟管排烟不畅或者没插接牢固也会导致自动熄火的现象出现。解决方法:这时候可以检查并重新牢固烟管,清除烟管上的异物,确保烟管通畅。扩展资料:燃气锅炉特点1、大字体显示水温,方便掌握锅炉及系统的运行状况,水温从10℃到90℃可以随意设置,锅炉全自动向系统供暖或为用户提供生活、洗浴用热水。2、控制系统根据炉水温度控制循环泵的启停,炉水达到设定上限水温时热水循环泵启动,低于设定下限水温时热水循环泵停止。3、卧式燃气洗浴锅炉为三回程全湿背结构,采用大炉膛、粗烟管设计,增大炉膛辐射吸热量,有效的节能降耗。采用螺纹烟管和波形炉胆,大大加强了传热效果,大大的节省了燃料耗量。