气体灭火系统谁安装

2022-05-27 20:22:17 257人阅读
气体灭火系统谁安装

6人参与回答

  • 沉沦如此美好

    气动驱动装置由气动容器、起动容器的容器阀及操纵管组成,其作用是起动容器中的高压二氧化碳,开放灭火剂容器的容器阀。容器阀安装在贮瓶瓶口上,故又称瓶头阀,贮存容器通过它与管网系统相连,是灭火剂及增压气体进出贮存容器的可控通道。

    容器阀平时封住瓶口,不让灭火剂及增压气体泄漏;火灾时便迅速开启,顺利排出灭火剂,具有封存、释放、加注【充装】、超压排放等功能,是系统的重要部件之一。容器阀种类较多,它的选择由系统的工作特点及控制方式决定。以容器开启的方式而言,有电动【电磁】、气动、电爆及机械【手动】等四种基本类型。

  • 梦离次去

    气体灭火系统是灭火剂以气体或液体状态存贮于压力容器内,灭火时以气体(包括蒸汽、气雾)状态喷射作为灭火介质的灭火系统。气体灭火系统已广泛应用于机房、配电房、档案室、环保清洗设备、工业除尘过滤设备等重点防护区。

    一、七氟丙烷气体灭火系统

    七氟丙烷气体灭火系统是一种高效能的灭火设备,七氟丙烷(HFC--227ea)灭火剂是一种无色、无味、低毒性、绝缘性好、无二次污染的洁净气体,七氟丙烷气体灭火系统对大气臭氧层的耗损潜能值(ODP)为零,是目前替代卤代烷1211、1301气体灭火系统最理想的替代品,也是目前应用较多的一种气体灭火系统。

    二、高压二氧化碳灭火系统

    高压二氧化碳气体灭火系统灭火剂为100%二氧化碳气体,二氧化碳灭火剂来源广泛、价格低廉、电绝缘性高、清洁无残留物、长期贮存不变质,不会损坏设备,,灭火时不污染火场环境,灭火后很快散逸、不留痕迹。二氧化碳灭火系统目前唯一可进行局部应用的气体灭火系统。

    三、IG541混合气体灭火系统

    IG541混合气体灭火系统其灭火剂是由氮气、氩气和二氧化碳气体按一定的比例混合而成的气体,这些气体都是在大气层中自然存在的,对大气臭氧层没有损耗,也不会对地球的“温室效应”产生影响,而且混合气体无毒、无色、无味、无腐蚀性、不导电,既不支持燃烧,又不与大部分物质产生反应,是一种十分理想的环保型灭火剂。

    四、热气溶胶灭火系统

    热气溶胶灭火系统是一种新型灭火剂,其灭火剂是由一种由氧化剂、还原剂、燃烧速度控制剂和粘合剂组成的固体混合物。热气溶胶中60%以上是由N2等气体组成,其中含有的固体微粒的平均粒径极小【小于1μm】,并具有气体的特性【不易降落、可以绕过障碍物等】,故在工程应用上可以把热气溶胶当做气体灭火剂使用。

    当然,选择哪种气体灭火系统需要根据防护区现场来设计安装,就需要根据规范和现场情况由专业消防工程师来设计相应的方案。

  • 耸参勇啪凡繁偷

    某企业单位安装了气体灭火系统,而消防器材中的气体灭火控制盘是气体灭火系统的的重要组成部分。对于怎么安装与气体灭火控制盘相关的紧急启停按钮,我们也不太清楚。紧急启停按钮的体积并不大,但是对于它的安装位置的看法并不统一。

    1、有人建议安装在被保护房间的门口,有人建议是安装在消防控制室,还有人说随便安装在哪个便于操作的地方就行。对此不敢掉以轻心,毕竟这是一套气体灭火系统,一旦有火情的话,与气体灭火控制盘相连的紧急启停按钮可就是一个救命稻草呢。最后,去咨询了广州莱安智能化系统开发有限公司消防工程师,工程师跟我们说:通常紧急启停按钮安装在保护区门口便于操作的位置,这样的话,一旦保护区内的人员发现火情了,就可以赶紧按下气体灭火控制盘的“紧急启动”的按钮,启动气体灭火系统,这样就可以及时保护保护区的人员安全和财物的保存。

    2、听了广州莱安工程师的话,我们如醍醐灌顶,豁然开朗了。最后,就将与气体灭火控制盘相连的紧急启停按钮安装在了被保护区的门口了。

    一、灭火控制安装位置及高度

    1、气体灭火是独立系统,一般是供货商来装的,在墙上安装时,其底边距地【楼】面高度宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m;落地安装时,其底边宜高出地【楼】面0.1~0.2m。

    2、放在离建筑近的地方,消防主机即火灾报警控制器火灾报警控制器:火灾报警控制器是火灾自动报警系统的心脏,可实现集中控制,可向探测器供电,并具有下述功能:

    1)、用来接收火灾信号并启动火灾报警装置。该设备也可用来指示着火部位和记录有关信息。

    2)、能通过火警发送装置启动火灾报警信号或通过自动消防灭火控制装置启动自动灭火设备和消防联动控制设备。

    3)、自动的监视系统的正确运行和对特定故障给出声、光报警。

    二、气体灭火控制器控制方法:

    1、手动控制:将气体灭火控制器上控制方式选择键,拨到“手动”位置时,灭火系统处于手动控制状态。当保护区发生火情,可按下紧急启停按钮或控制器上启动按钮,即可按规定程序启动灭火系统释放灭火剂,实施灭火。在自动控制状态,仍可实现电气手动控制。

    2、自动控制:将气体灭火控制器上控制方式选择键,拨到“自动”位置时,灭火系统处于自动控制状态,当保护区发生火情,火灾探测器发出火灾信号,报警灭火控制器即发出声、光报警信号,同时发出联动指令,关闭联锁设备,经过一段延时时间,发出灭火指令,打开电磁阀释放启动气体,启动气体通过启动管道打开相应的选择阀和容器阀(瓶头阀),释放灭火剂,实施灭火。

    3、机械应急手动操作:当保护区发生火情,控制器不能发出灭火指令时,应通知有关人员撤离现场,关闭联动设备,然后拔出相应启动瓶组启动阀上的手动保险夹卡片,压下手柄即可打开启动阀,释放启动气体,即可打开选择阀、容器阀(瓶头阀)、释放灭火剂,实施灭火。如此时遇上启动阀维修或启动钢瓶中启动气体压力不够不能工作时,这时应首先打开相对应灭火区域的选择阀手柄,敞开压臂,打开选择阀,然后打开该区域的容器阀(瓶头阀)上的手动手柄开启容器阀(瓶头阀),释放灭火剂,实施灭火。

    三、消防器材如何放置规范注意的问题:

    1.定位。

    灭火器等消防器材设备,找一个固定的放置场所,当意外发生时,可以立刻找到灭火器。假设现场的灭火器是悬挂于墙壁上的,当灭火器的重要超过18千克时,灭火器与地面的距离,应低于1米;若重量在18千克以下则其高度不得超过1.5米。

    2.标示。

    工厂内的消防器材设备,常被其他物品遮住,这势必延误去用的时机,所以,在放置这些消防器材的地方,设立一个挑高的标志看板,来增加其能见度。

    3.禁区。

    消防器材设备前面保持通畅,不会造成取用时的阻碍。为了避免其他物品的占用,在这些消防器材的前面,要规划出安全区,画上“老虎线”,提醒大家共同来遵守安全规则。

    4.放大的操作说明。

    在非常紧急的时刻才会用到消防器材,这时,人难免会慌乱,而在慌乱的情况之下,恐怕连如何使用这些消防器材都给忘了。在放置这些消防器材的墙壁上,贴上一张放大的简易操作步骤说明图,让所有人来参考。

    5.明示的更要日期。

    注意消防器材内的药剂的有效期限是否逾期,而且,按时更新,确保灭火器的有效性。把灭火器的下一次换药期明确地标示在灭火器上,让所有人共同来注意安全。

    四、消防器材:

    指用于灭火、防火以及火灾事故的器材。用于专业灭火的器材。

    最常见的消防器材:灭火器,它按驱动灭火器的压力型式可分为三类:

    1.贮气式灭火器。灭火剂由灭火器上的贮气瓶释放的压缩气体的或液化气体的压力驱动的灭火器。

    2.贮压式灭火器。灭火剂由灭火器同一容器内的压缩气体或灭火蒸气的压力驱动的灭火器。

    3.化学反应式灭火器。灭火剂由灭火器内化学反应产生的气体压力驱动的灭火器。

    五、气体灭火系统中灭火控制器的安装位置问题

    1、设置气体灭火系统的保护区域,往往是贵重设备或重要场所。在“气体灭火系统施工及验收规范”中,在各地方制订的各类气体灭火系统技术规程中,对施工前的准备、供气管道、安装灭火剂贮存容器、选择阀和集流管安装、水压强度试验、气密性试验以及调试、验收等要求,均有详细的规定,唯独没有对火灾报警及灭火控制器的安装要求作出规定。因此,在施工过程中,特别是一些单个保护小型区、无管网的气体灭火系统,气体灭火控制器的安装位置,仅仅从安装方便考虑,出现盲目性、随意性。有的安装在无人的地下室内,有的安装在储瓶间内,有的安装在保护区外的走道内,有的安装在保护区内(平时无人值班),这种无规范的安装方式,是气体灭火系统施工中的普遍现象。

    2、气体灭火控制器,在接收火灾探测器的火警信号并确认后将发出灭火动作指令。目前不少施工单位往往把二个同类型的探测器(一般为二个烟感探测器)作为火灾确认信号,如果发生误报,由于控制器安装在无人值班处,系统就会发生误喷,造成不必要损失,另外,不少单位对系统的维护保养缺乏专业技术人员,灭火控制器发生故障也不能及时发现,使气体灭火系统形同虚设。

    3、为了保证气体灭火系统处于正常工作状态,及时处理发生的故障或火情,气体灭火控制器应安装在消防控制室或有人值班的场所。

    4、在消防验收及检查时,也应严格把关,才能保证气体灭火系统处于正常的工作状态,并在发生火灾时及时发挥灭火功能。

  • 水面清圆圆

    你好,我公司专业从事气体灭火系统的设计、销售、安装和维护。

    气体自动灭火系统主要由报警控制系统和灭火设备组成。

    简单的系统构成是:顶上安装烟感和温感,墙上安装声光报警和控制器,门边上安装紧急启停按钮和放气指示灯,防护区里安装柜式七氟丙烷灭火装置。

    系统可实现火灾的探测、报警和实施自动灭火功能。希望对你有帮助。

    重庆九霄科技有限公司

  • 二爬

    普通配电房用干粉灭火器、二氧化碳灭火器,但尽量少用干粉的,因为干粉以后会导致线路短路或者设备动作失灵,以二氧化碳为先。高端贵重设备的配电房用二氧化碳灭火器。封闭式高端贵重设备的配电房用1301等等卤化物气体灭火(此类灭火系统要配备人员疏散警报,因为人在里面会窒息),二氧化碳灭火器备用。

  • 终点

    气体灭火是独立系统,一般是供货商来装的。

    如果你是说报警系统与气体灭火系统的连接,那只要接一支信号线,在气体灭火控制箱边上装3个输入(反馈)模块就行了。模块与控制箱的连接点问气体灭火施工的人,看上面的接线图也行,标明了的。这只是一般来说的,注意看图纸,设计也许不完全这样奥

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听