自动喷水灭火系统怎么设计

2022-05-27 20:21:00 102人阅读
自动喷水灭火系统怎么设计

3人参与回答

  • 我不是马可

    自动消防喷淋系统可以分为开式和闭式两种:

    闭式消防喷淋系统

    平时屋顶消防水箱装满水,当发生火灾时喷头在达到一定温度后(一般是68°C)喷头镀铬融化或者感热玻璃破裂,管内的水在屋顶消防水箱的高差压力作用下自动喷出,这时湿式报警阀会自动打开,阀内的压力开关自动打开,而这个压力开关有根信号线和消防泵连锁,消防泵就启动了。然后喷淋泵把水池的水通过管道提供到管网,整个消防系统开始工作。

    开式消防喷淋系统:

    1、有的是系统装有烟感探头对烟气进行侦测,当烟气达到一定浓度时,感烟探头报警,经主机确认后反馈到声光报警器动作,发出声音或闪烁灯光警告人们,并联动防排烟风机启动,开始排烟,同时打开雨淋阀的电磁阀,再联动喷淋泵,开式喷头直接喷水。2、有的是对温度感应开始工作。由此可知,假设这栋楼的喷淋设施完好,但是没有任何电力(包括应急电源)供应,那么开式消防喷淋系统是无法对火灾作出反应的,因为其报警、喷淋等动作都需要依靠电力,感烟、感温探头都需要用电。而闭式消防喷淋系统因为消防泵无法启动,不能为消防水箱持续供水,在消防水箱里面的存水用光之后也将停止喷淋。或者因为这栋楼长期空置,消防水箱里面根本就没有存水,那么虽然闭式系统的喷头会打开,但是也无水可喷。而且,自动喷淋系统的作用也是很有限的,只能是在火灾刚刚发生的时候起到较明显的作用,在火灾已经蔓延开来的时候仅仅能够起到稍微降低温度的作用。一般的民用公共建筑的自动灭火系统只能起到辅助作用。

  • 慕华SGL

    消防喷淋头启动所需的温度一般为安装场所最高温度再加三十度,室内一般为68℃。如果在厨房等地方,动作温度需要高一点,93℃,阳光下的玻璃棚屋还要高点。所以你该明白了吧。

  • 雨落云飞发运

    一、湿式系统的联动控制设计,应符合下列规定:

    自动控制方式,应由湿式报警阀压力开关的动作信号作为系统的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制喷淋消防泵的启动。

    手动控制方式,应将喷淋消防泵控制箱的启动、停止触点直接引至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,实现喷淋消防泵的直接手动启动、停止。

    喷淋消防泵控制箱接触器辅助接点的动作信号或干管水流开关动作信号作为系统的联动反馈信号,应传至消防控制室,并在消防联动控制器上显示。

    二、干式系统的联动控制设计,应符合下列规定:

    自动控制方式,应由干式报警阀压力开关的动作信号作为系统的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制喷淋消防泵的启动。

    系统的直接手动控制和联动反馈信号的设计,应符合8.2.1条第2、3款要求。

    三、预作用系统的联动控制设计,应符合下列规定:

    自动控制方式,应由同一报警区域内两个及以上独立的火灾探测器或一个火灾探测器及一个手动报警按钮的报警信号,作为雨淋阀开启的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制雨淋阀的开启,雨淋阀的动作信号应反馈给消防控制室,并在消防联动控制器上显示;雨淋阀(或其后面的湿式报警阀的压力开关)的动作信号作为喷淋消防泵启动的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制喷淋消防泵的启动。

    手动控制方式,应将喷淋消防泵控制箱和雨淋阀的启动、停止触点直接引至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,实现喷淋消防泵和雨淋阀的直接手动启动、停止。

    喷淋消防泵控制箱接触器辅助接点的动作信号或干管水流开关动作信号作为喷淋消防泵的联动反馈信号应传至消防控制室,并在消防联动控制器上显示。

    四、雨淋系统、水喷雾系统及泡沫系统的联动控制设计,应符合下列规定:

    自动控制方式,应由同一防护区域内两个及以上独立的火灾探测器或一个火灾探测器和一个手动报警按钮等设备的报警信号作为雨淋阀开启的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制该防护区域的雨淋阀、雨淋消防泵或泡沫消防泵的启动,且雨淋阀的开启不应先于雨淋消防泵的启动。

    手动控制方式,应将选择阀和雨淋消防泵或泡沫消防泵控制箱的启动、停止触点直接引至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,实现选择阀和雨淋泵或泡沫泵控制箱的直接手动启动、停止,且雨淋阀的开启不应先于雨淋消防泵的启动。

    雨淋消防泵或泡沫消防泵控制箱接触器辅助接点的动作信号作为系统的联动反馈信号应传至消防控制室,并在消防联动控制器上显示。

    五、 自动控制的水幕系统的联动控制设计,应符合下列规定:

    自动控制方式,当自动控制的水幕系统用于防火卷帘的保护时应由防火卷帘到底信号和本探测区域内的火灾报警信号作为水幕电磁阀的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制水幕电磁阀的启动;水幕电磁阀的动作信号作为水幕消防泵启动的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制水幕消防泵的启动;仅用水幕作为防火分隔时,应用该探测区内两只感温火灾探测器的火灾报警信号作为水幕消防泵启动的触发信号。

    手动控制方式,应将水幕电磁阀和水幕泵控制箱的启动、停止触点直接引至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,实现水幕电磁阀和水幕消防泵的直接手动启动、停止。

    水幕消防泵控制箱接触器辅助接点的动作信号作为系统的联动反馈信号,应传至消防控制室,并在消防联动控制器上显示。