会议室需要配置灭火器吗
5人参与回答
-
互撸娃的第二春
按规定的话你这种情况可以配8到10个4kg干粉ABC灭火器,相等于50平方放置2个灭火器,另外看你办公室的现场情况了。希望能帮到你。
-
我的学习大文库
用几公斤的灭火器你自己选。你看一下灭火器上的标注,没个灭火器都有最大的保护范围。按照那个数去配置就行表示符号是(m^2B)例如m^2B10就是10平方。
-
南萧亭
办公楼轻危险级每100平方米1具灭火器,中危险级每75平方米1具。但同时,一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。也就是说100平方米的办公室,要配2具4kg手提式干粉灭火器。
-
公平的传递者
1、说明办公室的情况:办公室有多大?有多少人办公? 2、办公室存在的安全隐患 3、配备灭火器的必要性,可适当地引用一下新《消防法》的相关内容。
了解消防知识,推荐:消防商务网
-
野吾映子
30个左右。由于办公区隔墙和房间较多,1400平方米的办公区建议设置12-13处设置点为宜,每处设置点放置2具ABC干粉灭火器,每个设置点设置1个灭火器箱(2具装); 在打印机较密集的文艺区设置1个点,其余的分散布置,宜设置在过道、楼梯口,和房间较闭塞的房间门口。 按照GB50140-2005建筑灭火器配置设计规范 1.2KG的ABC干粉灭火器灭火级别为1A,4KG的为2A; 2.办公室参考中度危险级,1A最大保护75平方米; 计算若放置2KG的ABC干粉应6具;或4KG的灭火器3具; 3.但同时需要满足:每个灭火器设置点不应少于2具,不宜多于5具; 每个设置点的最大保护距离为20米; 灭火器设置点应分散布置; 4.若办公区有消火栓,配置标准可降低10%;若办公区既有消火栓、又有喷淋系统,灭火器标准可降低至50%。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答