三江气体灭火装置怎么接线

2022-05-27 20:17:58 270人阅读
三江气体灭火装置怎么接线

6人参与回答

  • 善良淳朴的豆子

    向左转|向右转

  • 鸡爪子小杀手

    图示气体灭火系统为不直接连接火灾探测器系统,该系统的报警与联动信号都有消防主机发出,气体灭火控制器执行灭火喷洒动作。气体灭火系统应由专用的气体灭火控制器控制。气体灭火控制器直接连接火灾探测器时,系统的自动控制方式应符合下列规定:1应由同一防护区域内两只独立的火灾探测器的报警信号、一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号或防护区外的紧急启动信号,作为系统的联动触发信号,探测器的组合宜采用感烟火灾探测器和感温火灾探测器,各类探测器应按规范的规定分别计算保护面积。2气体灭火控制器在接收到满足联动逻辑关系的首个联动触发信号后,应启动设置在该防护区内的火灾声光警报器,且联动触发信号应为任一防护区域内设置的感烟火灾探测器、其他类型火灾探测器或手动火灾报警按钮的首次报警信号;在接收到第二个联动触发信号后,应发出联动控制信号,且联动触发信号应为同一防护区域内与首次报警的火灾探测器或手动火灾报警按钮相邻的感温火灾探测器、火焰探测器或于动火灾报警按钮的报警信号。3联动控制信号应包括下列内容:1】关闭防护区域的送咱们风机及送咱们风阀门:2】 停止通风和空气调节系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀;3】 联动控制防护区域开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗;4】 启动气体灭火装置、泡沫灭火装置,气体灭火控制器、泡沫灭火控制器,可设定不大于30s的延迟嗤射时间。4平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射,应在接收到满足联动逻辑关系的首个联动触发信号后按本条第3款规定执行除启动气体灭火装置外的联动控制;在接收到第二个联动触发信号后,应启动气体灭火装置。5气体灭火防护区出口外上方应设置表示气体喷洒的火灾声光警报器,指示气体释放的声信号应与该保护对象中设置的火灾声警报器的声信号有明显区别。启动气体灭火装置的同时,应启动设置在防护区入口处表示气体喷洒的火灾声光警报器;组合分配系统应首先开启相应防护区域的选择阀,然后启动气体灭火装置。气体灭火控制器不直接连接火灾探测器时.自动控制方式应符合下列规定:1气体灭火系统的联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出。2气体灭火系统的联动触发信号和联动控制均应符合规范的规定。气体灭火系统的手动控制方式应符合下列规定:1在防护区疏散出口的门外应设置气体灭火装置的手动启动和停止按钮,手动启动按钮按下时气体灭火控制器应执行符合规范规定的联动操作;手动停止按钮按下时,气体灭火控制器应停止正在执行的联动操作。2气体灭火控制器上应设置对应于不同防护区的手动启动和停止按钮,手动启动按钮按下时,气体灭火控制器应执行符合规范规定的联动操作;手动停止按钮按下时,气体灭火控制器应停止正在执行的联动操作。气体灭火装置启动及喷放各阶段的联动控制及系统的反馈信号,应反馈至消防联动控制器。 系统的联动反馈信号应包括下列内容:1气体灭火控制器直接连接的火灾探测器的报警信号。2选择阀的功作信号。3压力开关的动作信号。在防护区域内设有手动与自动控制转换装置的系统,其手动或自动控制方式的工作状态应在防护区内、外的手动和自动控制状态显示装置上显示,该状态信号应反馈至消防联动控制器。

  • 单词单坑坑

    气体灭火必须有气体主机,现场手动报警按钮报警后气体主机延迟30秒,启动电磁阀,同时启动气体释放灯和气体报警器,压力开关给反馈信号。这里边所有的线都是从气体主机直接来的,不能在现场接报警系统的线。气体灭火是整个火灾报警系统里比较复杂的一点,你把这个弄明白了,基本没什么能难到你的了。

  • 某某的阿木童

    通常情况只有总线盘才只单启动,多线一般都是启停一起,但是从功能上来说,所有的设备都可以通过技术手段进行启停!

    一般情况下启停控制都是直接控制水泵和防排烟风机,而强切,排烟阀防火阀等执行机构均为一次执行动作,需要手动复位,由于消防系统涉及被控设备太多,不一一阐述

  • 勤奋的天天回答

    气体灭火是单独的分区控制,需要设置的单独的控制器和气体驱动模块,从控制器到气体模块再到相应的气体驱动装置的 , 控制器单独出线485连接报警主机

  • 魅力的神话传说

    说清楚点你是想了解点什么?是布线还是按钮结构启停按钮4根线(2启2停,有的是3根,一根共用),释放灯2根线,警报器2根,电磁阀2根,压力开关2根,所有的线都是从气体主机直接来的线。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听