灭火器几年检查填装一次

2022-05-27 20:13:57 404人阅读
灭火器几年检查填装一次

8人参与回答

  • 路飞梦想之路

    1、新出厂的灭火器自生产日期五年后第一次检查,其后两年一次2、干粉灭火器使用器是10年,到期报废

  • 小艾艾maggie

    您好!灭火器出场满三年后应该进行首次检修和换药剂,之后一到两年就要进行一次换药剂。另外,根据GB95-2007《灭火器维修与报废规程》报废规定7.1灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:a】 水基型灭火器----6年;b】 干粉灭火器----10年;c】 洁净气体灭火器----10年;d】 二氧化碳灭火器和贮气瓶----12年;7.2检查发现灭火器有下列情况之一者,必须报废:a】 筒体、器头按 8.2.1、8.2.2进行水压试验不合格的;b】 二氧化碳灭火器的钢瓶按8.2.4进行残余变形率测试不合格的;c】 筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一,表面产生凹坑者)或连接部位、筒底严重锈蚀的;d】 筒体严重变形的;e】 筒体、器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的;f】 筒体、器头(不含提、压把)的螺纹受损、失效的;g】 筒体与器头非螺纹连接的灭火器;h】 器头存在裂纹、无泄压结构等缺陷的;i】 水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的;j】 没有间歇喷射机构的手提式灭火器;k】 筒体为平底等结构不合理的灭火器;l】 没有生产厂名称和出厂年月的(含铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称;出厂年月钢印无法识别的);m】 被火烧过的灭火器;n】 按GA 402的规定应予报废的1211灭火器;o】 不符合消防产品市场准入制度的灭火器;p】 按国家或有关部门规定应予报废的灭火器。如有疑问,欢迎提问!

  • 安西丁室

    你好,灭火器上面有个自带的提示装置(位于把手那个地方),当指针低于绿色状态位置时,就表示需要更换,内压不够了,干粉喷不出来。

    一般没更换一次就会在

  • 茶点后的半小时

    1、干粉灭火器的检查一般每月定期检查一次,如果问题是“干粉灭火器应当几年维修一次”,则是出厂期满5年维修一次,首次维修以后每满2年维修一次。

    2、按照《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB 50444-2008)要求,存在机械损伤、明显锈蚀、灭火剂泄露、被开启使用过或符合其他维修条件的灭火器应及时进行维修。干粉灭火器、洁净气体灭火器和二氧化碳灭火器维修期限都是出厂期满5年维修一次,首次维修以后每满2年维修一次。

    3、灭火器的报废期限是10年。灭火器报废后,应按照等效替代的原则进行更换。

    4、干粉灭火器设置在室外时,应采取防湿、防寒、防晒等相应保护措施。当灭火器设置在潮湿性或腐蚀性的场所时,应采取防湿或防腐蚀措施。

  • 沉鱼live

    灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体; 一、 新的干粉灭火器,出厂后满10年报废; 新购置的灭火器,只要未使用过、压力表指针在绿区、铅封未动过,一般5年内有效; 即将满5年或一旦使用过应当重新充装,或一旦重新充装过每2年充装一次。

    二、执行标准1、国家标准:建筑灭火器配置验收及检查规范GB50444-2008 2、行业标准:公共安全行业标准灭火器维修与报废规程GA95-2007

  • 溪水小鱼儿YY

    各类泡沫灭火器,有效期一年,每年维修一次;

    二)各类二氧化碳灭火器,有效期二年,每两年维修一次;

    三)各类干粉灭火器,有效期二年,每两年维修一次;

    四)各类1211灭火器,有效期五年,维修年限视保管情况而定。

  • 雨月arthas

    灭火器的有效期限与维修期限可参考如下: 一、有限期 1、二氧化碳灭火器的有效期限为12年; 2、干粉灭火器的有效期限为10年; 3、水基型灭火器的有效期限为6年。 二、维修期限 1、水基型灭火器出厂期满3年,首次维修以后每满1年应送修; 2、二氧化碳、干粉灭火器出厂期满5年,首次维修以后每满2年应送修。

  • 我是饭特稀V

    如果按规范文件。干粉是出厂五年,以后每两年进行充装。但是五年内如果使用了则每二年一次。可以用十年;CO2、洁净气体也一样的,其中CO2可以用十二年,洁净气体十年。水基是出厂三年后首检,然后是一年一检。可使用6年。如果没气压或气压过高的也要检。如果有缺陷的要进行报废。等等。规范这今年底或明年将会有更新。不过每个地区又有所不同。并不完全是按规范的。