怎么设计气体灭火系统

2022-05-27 20:03:53 167人阅读
怎么设计气体灭火系统

9人参与回答

  • 无限in迷

    严格来说,是不能的,两套系统功能不同,使用环境也不一样。只能重新安装,或许只有点管材可派上用场,但不提倡这样做。

  • 嘉猫andy

    计算机机房是每个企事业单位重要部门,机房IT系统运行和存储着都是核心数据,由于IT设备及有关的其他设备本身对消防的特殊要求,必须对这些重要设备设计好消防系统,是关系IT设备正常运作及保护好设备的关健所在;机房灭火系统禁止采用水、泡沫及粉末灭火剂,适宜采用气体灭火系统;机房消防系统应该是相对独立的系统,但必须与消防中心的联动。一般大中型计算机机房,为了确保安全并正确地掌握异常状态,一旦出现火灾能够准确、迅速地报警和灭火,需要装置自动消防灭火系统。 下面由广州莱安智能化系统开发有限公司简单介绍一下:

    一、气体灭火系统的四大分类

    1、七氟丙烷

    七氟丙烷(HFC--227ea)自动灭火系统是一种高效能的灭火设备,其灭火剂HFC--227ea是一种无色、无味、低毒性、绝缘性好、无二次污染的气体,对大气臭氧层的耗损潜能值(ODP)为零,是目前替代卤代烷1211、1301最理想的替代品。

    七氟丙烷在机房灭火中可以采用有管网全淹没灭火形式和无管网全淹没灭火形式

    2、混合气体自动

    混合气体灭火剂是由氮气、氩气和二氧化碳气体按一定的比例混合而成的气体,这些气体都是在大气层中自然存在的,对大气臭氧层没有损耗,也不会对地球的“温室效应”产生影响,而且混合气体无毒、无色、无味、无腐蚀性、不导电,既不支持燃烧,又不与大部分物质产生反应,是一种十分理想的环保型灭火剂。

    3、二氧化碳自动

    二氧化碳灭火剂具有毒性低、不污损设备、绝缘性能好、灭火能力强等特点,是目前国内外市场上颇受欢迎的气体灭火产品,也是替代卤代烷的较理想型产品。

    一般在启动灭火系统时,控制系统会启动灭火程序经过30秒钟启动灭火装置进行灭火。当然在开始延时是会启动气体保护区内外的声光报警器,提示人员需要在30秒钟之内撤离。所以当声光报警器发出声光报警时,必须立即撤离气体保护区。如果气体保护区内确定并没有火灾发生时(控制系统误动作),可以立即按钮保护区外面(移动基站(房)的按钮都在保护区内)的紧急停止按钮撤销灭火程序。

    3、气溶胶自动

    气溶胶灭火产品是一种有效具有最小影响的灭火剂,具有系统简单、造价低廉;无腐蚀、无污染、无毒无害、对臭氧层无损耗、残留物少、高速高效、全淹没全方位灭火、应用范围广等优点,已被众多专业人士认定为哈龙产品的理想替代品。

    "

    气体灭火系统主要用在不适于设置水灭火系统等其他灭火系统的环境中,比如计算机机房、重要的图书馆档案馆、移动通信基站(房)、UPS室、电池室、一般的柴油发电机房等。

    二、机房气体灭火一般用什么气体比较好

    机房灭火的话可以用七氟丙烷,现在用的比较多,IG541也不错。机房灭火系统,主要是气体灭火,其灭火剂包括七氟丙烷、二氧化碳、气溶胶等对臭氧层无破坏的灭火剂,分为网管式和无管网式。它主要与火灾自动报警联动,当火灾探测器接到火灾报警信号后,联动控制设备发出联动指令,释放气体灭火;当探测器或联动设备故障时,也可手动启动。

    四、气体灭火系统设计流程:

    1、根据设计规范确定需设置气体灭火系统的房间,选定气体灭火剂类型。

    2、划分防护区及保护空间,选定系统形式,确认储瓶间位置。

    3、根据相关设计规范计算防护区的灭火设计用量,确定灭火剂储瓶的数量。

    4、确定储瓶间内的瓶组布局,校核储瓶间大小是否合适。

    5、计算防护区灭火剂输送主管路的平均流量,初定主管路的管径及喷头数量。

    6、根据防护区实际间隔情况均匀布置喷头及管路走向,尽量设置为均衡系统,初定各管段管径。

    7、根据设计规范上的管网计算方法,校核并修正管网布置及各管段管径直至满足规范要求,确定各喷头的规格。

    8、根据设计方案统计系统设备材料。

    9、对设计方案综合评估,必要时作优化调整。

  • 杏香满屋

    消防气体自动泄压口,平时处于关闭状态,当气体灭火剂被喷放到防护区,作用在叶片或盖板组件上的气体压力值达到设定压力值时,压力调节驱动部件预作用力,立即驱动叶片或盖板开启泄压,泄放出防护区内超压气体,以避免建筑物墙体、门、窗、玻璃等围护结构遭受破坏和导致灭火失败。当防护区内的压强降到设定值以下时,泄压口中的叶片或盖板将自动关闭,维持防护区内灭火剂的灭火浓度,使其达到一定的灭火浸渍时间,将火灾及时扑灭。

  • 猪小蜜

    GB 50263-97气体灭火系统施工及验收规范,已废止(现行GB 50263-2007气体灭火系统施工及验收规范),需要请留下邮箱号

    一、气体灭火系统设计规范

    气体灭火系统设计规范GB50370-2005

    二、气体灭火系统施工及验收规范

    气体灭火系统施工及验收规范GB50263-2007

    三、气体灭火系统的设备验收有何规定

    气体灭火系统竣工后,应进行工程验收,验收不合格不得投入使用。系统验收主要包括以下内容:

    【一】防护区或保护对象与储存装置间验收检查

    【1】防护区或保护对象符合设计要求:

    防护区或保护对象的位置、用途、划分、几何尺寸、开口、通风、环境温度、可燃物的种类、防护区围护结构的耐压、耐火极限及门、窗可自行关闭装置。

    【2】防护区下列安全设施的设置应符合设计要求:

    ①防护区的疏散通道、疏散指示标志和应急照明装置。

    ②防护区内和入口处的声光报警装置、气体喷放指示灯和入口处的安全标志。

    ③无窗或固定窗扇的地上防护区和地下防护区的排气装置。

    ④门窗设有密封条的防护区的泄压装置。

    ⑤专用的空气呼吸器。

    【3】储存装置间的位置、通道、耐火等级、应急照明装置、火灾报警控制装置及地下储存装置间机械排风装置应符合设计要求。

    【4】火灾报警控制装置及联动设备应符合设计要求。

    【二】设备和灭火剂输送管道验收

    【1】灭火剂储存容器的数量、型号和规格,位置与固定方式,油漆和标志,以及灭火剂储存容器的安装质量符合设计要求。

    【2】储存容器内的灭火剂充装量和储存压力符合设计要求。

    【3】集流管的材料、规格、连接方式、布置及其泄压装置的泄压方向符合设计要求和有关规定。

    【4】选择阀及信号反馈装置的数量、型号、规格、位置、标志及其安装质量符合设计要求相关规范的有关规定。

    【5】阀驱动装置的数量、型号、规格和标志,安装位置,气动驱动装置中驱动气瓶的介质名称和充装压力,以及气动驱动装置管道的规格、布置和连接方式符合设计要求有关规定。

    【6】驱动气瓶和选择阀的机械应急手动操作处,均应有标明对应防护区或保护对象名称的永久标志;驱动气瓶的机械应急操作装置均应设安全销并加铅封,现场手动启动按钮应有防护罩。

    【7】灭火剂输送管道的布置与连接方式、支架和吊架的位置及间距、穿过建筑构件及其变形缝的处理、各管段和附件的型号规格以及防腐处理和涂刷油漆颜色,应符合设计要求和有关规定。

    【8】喷嘴的数量、型号、规格、安装位置和方向,应符合设计要求和喷嘴安装的有关规定。

    【三】系统功能验收

    【1】系统功能验收时,应进行模拟启动试验,并合格。

    【2】系统功能验收时,应进行模拟喷气试验,并合格。

    【3】系统功能验收时,应对设有灭火剂备用量的系统进行模拟切换操作试验,并合格。

    【4】系统功能验收时,应对主、备用电源进行切换试验,并合格。

    四、气体灭火系统验收的主要包括

    (一)、验收

    1、一般规定

    1.1气体灭火系统的竣工验收应由建设主管单位组织,建设、公安消防监督机构、设计、施工等单位组成验收组共同进行。

    1.2竣工验收时,建设单位应提交下列技术资料:

    1.2.1经批准的竣工验收申请报告。

    1.2.2施工记录和隐蔽工程中间验收记录。

    1.2.3竣工图和设计变更文字记录。

    1.2.4竣工报告。

    1.2.5设计说明书。

    1.2.6调试报告。

    1.2.7系统及其主要组件的使用维护说明书。

    1.2.8系统组件、管道材料及管道附件的检验报告、试验报告和

    (二)、出厂合格证。

    1.3竣工验收应包括下列场所和设备:

    1.3.1防护区和贮瓶间。

    1.3.2系统设备和灭火剂输送管道。

    1.3.3与气体灭火系统联动的有关设备。

    1.3.4有关的安全设施。

    1.4竣工验收完成后,应按本规范附录E的规定提出竣工验收报告。竣工验收报告的表格形式可按气体灭系统的结构形式和防护区的具体情况进行调整。

    1.5气体灭火系统验收合格后,应将气体灭火系统恢复到正常工作状态。验收不合格的不得投入使用。

    (二)、防护区和贮瓶间验收

    2.1防护区的划分、用途、位置、开口、通风、几何尺寸、环境温度及可燃物的种类与数量应符合设计要求,并应符合现行国家有关设计规范的规定。

    2.2防护区下列安全设施的设置应符合设计要求,并应符合现行国家有关标准、规范的规定。

    2.2.1防护区的疏散通道、疏散指示标志和应急照明装置。

    2.2.2防护区内和入口处的声光报警装置、入口处的安全标志。

    2.2.3无窗或固定窗扇的地上防护区和地下防护区的排气装置。

    2.2.4门窗设有密封条的防护区的泄压装置。

    2.2.5专用的空气呼吸器或氧气呼吸器。

    2.3贮瓶间的位置、通道、耐火等级、应急照装置及地下贮瓶间机械排风装置应符合设计要求,并应符合现行有关国家标准、规范的规定。

    (三)、设备验收

    3.1灭火剂贮存容器的数量、型号和规格,位置与固定方式,油漆和标志,灭火剂的充装量和贮存压力,以及灭火剂贮存容器的安装质量应符合设计要求,并应符合规范有关规字。

    3.2灭火剂贮存容器内的充装量,应按实际安装的灭火剂贮存容器总数(不足5个的按5个计)的20%进行称重抽查。

    3.3集流管的材料、规格、连接方式、布置和集流管上泄压方向应符合设计要求和本规范第3章的有关规定。

    3.4阀驱动装置的数量、型号、规格和标志,安装位置和固定方法,气驱动装置中驱动气瓶的介质名称和充装压力,以及气动管道的规格、布置、连接方式和固定,应符合设计要求和本规范第2章与第3章的有关规定。

    3.5选择阀的数量、型号、规格、位置、固定和标志及其安装质量应符合设计要求。

    3.6设备的手动操作处,均应有标明对应防护区名称的耐久标志。手动操作装置均应有加铅封的安全销或防护罩。

    3.7灭火剂输送管道的布置与连接方式、支架和吊架的位置及间距、穿过建筑构件及变形缝的处理、各管段和附件的型号和规格以及防腐处理和油漆颜色,应符合设计要求和本规范第2章与第3章的有关规定。

    3.8喷嘴的数量、型号、规格,安装位置、喷孔方向,固定方法和标志,应符合设计要求。

    (四)、系统功能验收

    4.1系统功能验收时,应进行下列试验:

    4.1.1按防护区总数(不足5个按5个计)的20%进行模拟启动试验。

    4.1.2按防护区总数(不足10个按10个计)的10%进行模拟喷气试验。

    4.2模拟自动启动试验时,应先关断有关灭火剂贮存容器上的驱动器,安上相适应的指示灯泡、压力表或其他相应装置,再使被试防护区的火灾探测器接受模拟火灾信号。试验时应符合下列规字:

    4.2.1指示灯泡显示正常或压力表测定的气压足以驱动容器阀和先择阀的要求。

    4.2.2有关的声、光报警装置均能发出符合设计要求的正常信号。

    4.2.3有关的联动设备动作正确,符合设计要求。

    4.3模拟喷气试验应符合第2.3条和第2.4的规定。

    4.4当模拟喷气试验结果达不到2.4条的规定时,功能检验来不合格,应在排除故障后对全部防护区进行模拟喷气试验。

  • 阳光的样燕

    气氛丙烷气体灭火系统设计是根据工作环境来设计的,

  • 小媚儿fly

    不符合,如果这样设计的话存在一个缺点,万一烟感误报警,那么气体就会喷,现在消防规范是说,烟感或者温感报警启动声光报警器,烟感温感同时报警才启动气体,就是为了防止误报

  • 蒋军后

    气体灭火系统是灭火剂以气体或液体状态存贮于压力容器内,灭火时以气体(包括蒸汽、气雾)状态喷射作为灭火介质的灭火系统。气体灭火系统已广泛应用于机房、配电房、档案室、环保清洗设备、工业除尘过滤设备等重点防护区。

    一、七氟丙烷气体灭火系统

    七氟丙烷气体灭火系统是一种高效能的灭火设备,七氟丙烷(HFC--227ea)灭火剂是一种无色、无味、低毒性、绝缘性好、无二次污染的洁净气体,七氟丙烷气体灭火系统对大气臭氧层的耗损潜能值(ODP)为零,是目前替代卤代烷1211、1301气体灭火系统最理想的替代品,也是目前应用较多的一种气体灭火系统。

    二、高压二氧化碳灭火系统

    高压二氧化碳气体灭火系统灭火剂为100%二氧化碳气体,二氧化碳灭火剂来源广泛、价格低廉、电绝缘性高、清洁无残留物、长期贮存不变质,不会损坏设备,,灭火时不污染火场环境,灭火后很快散逸、不留痕迹。二氧化碳灭火系统目前唯一可进行局部应用的气体灭火系统。

    三、IG541混合气体灭火系统

    IG541混合气体灭火系统其灭火剂是由氮气、氩气和二氧化碳气体按一定的比例混合而成的气体,这些气体都是在大气层中自然存在的,对大气臭氧层没有损耗,也不会对地球的“温室效应”产生影响,而且混合气体无毒、无色、无味、无腐蚀性、不导电,既不支持燃烧,又不与大部分物质产生反应,是一种十分理想的环保型灭火剂。

    四、热气溶胶灭火系统

    热气溶胶灭火系统是一种新型灭火剂,其灭火剂是由一种由氧化剂、还原剂、燃烧速度控制剂和粘合剂组成的固体混合物。热气溶胶中60%以上是由N2等气体组成,其中含有的固体微粒的平均粒径极小【小于1μm】,并具有气体的特性【不易降落、可以绕过障碍物等】,故在工程应用上可以把热气溶胶当做气体灭火剂使用。

    当然,选择哪种气体灭火系统需要根据防护区现场来设计安装,就需要根据规范和现场情况由专业消防工程师来设计相应的方案。

  • 驭念者

    设计参数也就是设计时的参变量,是一些在设计时随着工程的不同而变化的变量,它是影响最终设计结果的一个决定性因素,也是我们在工程设计时需要准确把握的设计参数。气体灭火系统的设计参数主要有:

    1、防护区的建筑面积、高度。

    气体灭火系统的设计对防护区的建筑面积和体积都有限制,不同形式的气体灭火系统对防护区的面积和体积都有不同程度的限制,如采用管网灭火系统时,一个防护区的面积宜控制在 800m2以下,且容积宜控制在 3600m3以下;采用预制灭火系统时,一个防护区的面积宜控制在500m2以下,且容积宜控制在1600m3以下。

    2、防护区密封的程度。

    在气体灭火系统的防护区围护结构上不应开设敞开的门窗洞口,否则气体灭火系统动作后将会造成喷放的灭火剂溢散出去,降低灭火的气体浓度,减小灭火的成功率。在设计时必须要在围护结构上开设敞开的门窗洞口时,该门窗洞口应具有能手动和自动关闭的功能,在喷放灭火剂前,应能自动关闭除泄压口外的防护区内的其他门窗洞口。

    3、灭火剂的灭火浓度、喷放时间。

    对于气体灭火系统其灭火浓度和喷放时间由于使用的灭火剂不同和防护的对象不同而有不同的要求。如七氟丙烷气体灭火系统在防护图书馆、档案馆等场所时灭火浓度宜采用10%,喷放时间宜为10秒钟;一般的固体物质的表面火灾,其设计的灭火浓度一般为5.8%,喷放时间宜为10秒钟;对于通讯机房则要求喷放时间不大于8秒钟就行了。这要求我们在设计时要根据防护对象、灭火剂的选择等因素和规范的要求来进行具体的方案设计。

    4、泄压口面积。

    在全封闭的防护区,应该设置气体泄压口,七氟丙烷气体灭火系统的泄压口应设置在防护区的净高度2/3以上的部位,且气体泄压口宜设置在防护区的外墙上。泄压口的面积应按规范规定的相应气体灭火系统要求来计算。如防护区门窗的缝隙没有设置设密封条或设置有防爆泄压的设施时可不设泄压口。

    5、安全疏散要求。

    防护区应设置满足规范规定的安全出口,使其能保证防护区内的人员能在30秒内疏散完毕,且防护区的疏散门应朝向外部开启并应能自动关闭。这是为了确保人员在气体灭火系统开启前能安全撤离防护区。

    6、毒性反应浓度的控制。

    有毒性反应浓度(LOAEL)是由于气体灭火剂的毒性影响而使人产生非正常生理反应的气体灭火剂的最小浓度,它是我们判断气体灭火剂是否能安全使用的重要依据。常用的七氟丙烷灭火剂的有毒性反应浓度(LOAEL)是10.5%;IG541有毒性反应浓度(LOAEL)是52%。这是我们在设计时一定要注意的数值,千万不能超过这个浓度。

  • 晕死了晕晕晕

    气体灭火的主要设计参数,海拔、设计温度、防护区的面积、高度(是否有吊顶和地板,如果有需要考虑进来)、保护对象的性质(决定了设计浓度的选择)、防护区的体积最好不要超过规范规定的要求。

    可以查看GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》,计算公式很详细的,一看就明白。