干粉灭火器年检申报怎么写

2022-05-27 19:51:39 109人阅读
干粉灭火器年检申报怎么写

8人参与回答

  • 可通过家人团圆

    灭火器充装和维修单位需要具备《消防技术服务机构资质证书》,目前该证书只有江苏省在试行,以后会在全国实行。申请灭火器充装和维修资质需要配备相应的技术人员和设备,到当地消防部门填写申请表格进行申请,申报单位根据《灭火器维修与报废规程》等标准要求准备相关的文件资料、维修场地、维修设备和检验设备以及维修人员理论和操作能力的培训。

    目前灭火器充装和维修的市场很大,很多消防器材店未取得《消防技术服务机构资质证书》也开展维修业务,这是不合法的。但是国家相关部门又未对该行业进行规范化,所以灭火器充装的市场是非常混乱的,有的企业为了最求高利润,往往是将灭火器更换维修后的标签就草草了事,根本没有进行相应的检测和维修工作。

    扩展资料

    灭火器年检

    灭火器年检是一种对灭火器维修进行规范的行业标准,标准适用于手提式灭火器、推车式灭火器的维修、报废,适用于对灭火器维修单位的维修条件和维修能力的评价。其它类型灭火器的维修与报废可参照标准执行。

    灭火器年检标准规定了灭火器维修的术语和定义、总要求、维修条件、维修技术要求、报废、试验方法和检验规则。

    年检检查

    1、灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位(以下简称维修单位)检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体。

  • 关关雎鸠zdl

    就是说,这个灭火器可以用 4月份刚刚年检了如果是过期了的,肯定会换了这个肯定是没有过期,没有坏的

  • 瑾黛cyl

    干粉灭火器年检其实非常简单:

    1、新购置的干粉灭火器,,有效期2年,2年后送维修单位重新充粉,第1次充粉后,以后1-1.5年送维修部充装一次;

    2、干粉灭火器罐体有效期10年,10年到了,强制报废;

    3、新购置的灭火器,需要带消防部门强制标签,暗红色的;

    4、充粉价格 5-6元/公斤,比如4kg的 abc干粉灭火器,重新充装1次价格为4*5=20元;

    5、4kg abc干粉灭火器价格为40-60元;

  • 摆渡怎样改昵称

    是的年检时需要配备灭火器的,没有灭火器过不了年检

  • 蛋蛋来杯摩卡

    补充:当地主管消防部门负责此事,每个灭火器上都贴着上次检测日期及有效期,你们查一下即可。另外,灭火器年检费用并不是很高,北京地区的价格是:

    1、50公斤干粉式ABC灭火器是100元/具;

    2、3至5公斤干粉式ABC灭火器是17元/具(便携式的都是3至5公斤的);你们公司能有多大啊?我是做物业管理的,我们一个6万平方米的写字楼,每年的灭火器检测费总共才5000多元,很贵??

  • 知识范

    干粉灭火器应每个月都进行一次外观检查,主要检查压力表,当压力表指针低于绿线区时,应立即充压维修;新购买的ABC干粉灭火器罐体应5年水压测试1次,第一次检测后,以后每2年水压测试1次,罐体强制报废期限为10年。 灭火器应定期检查压力表,当压力表指针低于绿线区时,应立即充压维修,一般灭火器瓶压有效期限在1年半至2年,要定期充压或更换。灭火器应放在清洁干燥的地方,严禁爆晒和靠近火源;应妥善保管,严禁拆动。 根据《灭火器维修与报废规程》【GA95-2007】: 灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体; 灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。 手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满一年必须进行水压试验等检查。 手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。

  • 况功巧

    灭火器年检报告主要写的是对灭火器一年的使用情况以及检修情况即可。灭火器是一种可携式灭火工具。灭火器内放置化学物品,用以救灭火灾。灭火器是常见的防火设施之一,存放在公众场所或可能发生火灾的地方,不同种类的灭火器内装填的成分不一样,是专为不同的火灾起因而设。使用时必须注意以免产生反效果及引起危险。灭火器具是一种平时往往被人冷落,急需时大显身手的消防必备之物灭火器。尤其是在高楼大厦林立,室内用大量木材、塑料、织物装潢的今日,一旦有了火情,没有适当的灭火器具,便可能酿成大祸。扩展资料:灭火器制度规范内容检查内容:

    1、 灭火器在运输和存放中,应避免倒放、雨淋、曝晒、强辐射和接触腐蚀性物质。

    2、 灭火器的存放环境温度应在-10-45℃范围内。

    3、 灭火器放置处,应保持干燥通风,防止筒体受潮腐蚀。应避免日光曝晒和强辐射热,以免影响灭火器正常使用。

    4、 灭火器应按制造厂规定的要求和检查周期,进行定期检查。灭火器的检查内容:

  • 蒲亚博

    灭火器的安全周期为12个月,超过期限必须进行维修保养。使用单位应当至少每十二个月委托维修单位对所有灭火器进行一次功能性检查(俗称灭火器年检)1、灭火器年检的相关要求参考下面这个国家标准。灭火器维修与报废规程(GA 95-2007)本标准规定了灭火器维修的术语和定义、总要求、维修条件、维修技术要求、报废、试验方法和检验规则。本标准适用于手提式灭火器、推车式灭火器的维修、报废,适用于对灭火器维修单位的维修条件和维修能力的评价。其它类型灭火器的维修与报废可参照本标准执行。2、年检的主要检查内容:(具体的检查内容上面的国家标准都详细说明)按照消防局的规定:灭火器的安全周期为12个月,超过期限必须进行维修保养。因此用户购置灭火器仅是开始,配置使用灭火器大量的工作还是在每年的检测、维修和保养。使用单位应当至少每十二个月委托维修单位对所有灭火器进行一次功能性检查(俗称灭火器年检),主要的检查内容是:灭火器筒体是否有锈蚀、变形现象;铭牌是否完整清晰;喷嘴是否有变形、开裂、损伤;喷射软管是否畅通、是否有变形和损伤;灭火器压力表的外表面是否变形、损伤,指针是否指在绿区;灭火器压把、阀体等金属件是否有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷;灭火器的橡胶、塑料件是否变形、变色、老化或断裂;在相同批次的灭火器中抽取一具灭火器进行灭火性能测试。灭火器年检,灭火器维修必须委托有维修资质的维修单位进行维修,更换已损件、筒体进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。3、年检费用的参考值:灭火器年检费用并不是很高,可以参考北京地区的价格是:1、50公斤干粉式ABC灭火器是100元/具;2、3至5公斤干粉式ABC灭火器是17元/具(便携式的都是3至5公斤的);

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听