130平方要多少个灭火器

2022-05-27 19:46:16 315人阅读
130平方要多少个灭火器

3人参与回答

  • 豹JJ

    1、确定配置场所的火灾种类和危险级别

    2、仓库内火灾多为A类固体物质火灾,其保护场所的单具灭火器最小配置级别为2A,单瓶保护面积75平米,最大保护距离为20米;

    3、灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元,可将该楼层视为一个防火分区;

    4、计算单元最小需配灭火级别为:保护面积除单位灭火级别最大保护面积乘修正系数

    5、根据该层房间布局和灭火器最大保护距离确定灭火器设置点数量,因为不知道楼层平面布局所以我没办法确定应该有几个设置点,按40*25长方形布局,中间一条走廊来计算,至少需要2个设置点。

    6、计算每个设置点灭火级别,14/2=7;

    7、每种灭火器的灭火级别是不一样的,可在灭火器标签左下查到,按一般3公斤或4公斤ABC干粉灭火器计算,单个灭火器灭火级别为2A计算,可得每个设置点应配置数量7/2=3.5有余取整应为4

  • 晕注册个的名

    施工现场每100平米灭火器不应少于2个。5.2.2施工现场灭火器配置应符合下列规定:1灭火器的类型应与配备场所可能发生的火灾类型相匹配;2灭火器的最低配置标准应符合表5.2.2-1的规定。3灭火器的配置数量应按照《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140)经计算确定,且每个场所的灭火器数量不应少于2具。

  • 骏骏芭比

    重点防火单位,25平方可以放一个,不是重点防火单位可以30到50平方放一到二个。 一般一个干粉灭火器可以对15-20平方的区域起到消防作用,但消防要求,灭火器不能单个设立,所以,即使一个独立区域只有20平方,也必须设立2个灭火器,消防灭火器的选用,有规范可以查找,不仅仅是按平方配置。 住宅楼的公共部位应当配置灭火器。当住宅楼每层的公共部位的建筑面积超过100m2时,需要配置1具1A的手提式灭火器; 这是最低的要求:即目前可按照每100m2配置1具1A手提式灭火器的基准执行。 简单点儿的估算: 1、每个地方至少配2具4公斤干粉灭火器 2、这2具灭火器能保护的面积是150平方米。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听