建筑施工现场如何配备灭火器
6人参与回答
-
观后感刚刚感
施工现场一般临时设施区的消防器材应如何配备?一般临时设施区,每100m2配备两个10L的灭火器,大型临时设施总面积超过 1200m2的,应备有消防专用的消防桶、消防锹、消防钩、盛水桶【池】、消防砂箱等器材。
-
芒果西瓜伴侣
1.临时搭设的建筑物区域内应按规定配备消防器材。一般临时设施区,每100m2配备两只10L灭火机;大型临时设施总面积超过1200m2的,应备有专供消防用的太平桶、积水桶(池),黄砂池等器材设施;上述设施周围不得堆放物品。
2.临时木工间、油漆间、木、机具间等,每25m2应配置一只种类合适的灭火机;油库、危险品仓库应配备足够数量、种类合适的灭火机。
-
急速瞬间一角
GB50720--2011建设工程施工现场消防安全技术规范,5.2.2施工现场灭火器配置应符合下列规定:1灭火器的类型应与配备场所可能发生的火灾类型相匹配;2灭火器的最低配置标准应符合表5.2.2-1的规定。3灭火器的配置数量应按照《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140)经计算确定,且每个场所的灭火器数量不应少于2具。
-
烈火金克木
【1】我国消防安全的基本方针是:“预防为主、防消结合、综合治理”。 【2】需要。 【3】 -般临时设施区,每lOOm2配备两个10L的灭火器,大型临时设施总面积超过1200m2的,应备有消防专用的消防桶、消防锹、消防钩、盛水桶(池)、消防砂箱等器材设施。
-
进击的小豹
根据《建设工程施工现场消防安全技术规范GB50720-2011》规定:
1、 施工现场的下列场所应配置灭火器:
(1)可燃、易燃物存放及使用场所;
(2)动火作业场所;
(3)自备发电机房、配电房等设备用房;
(4)现场办公、住宿用房;
(5)其他有火灾危险的场所。
2、灭火器配置应符合下列要求:
(1)灭火器的选择、配置、设置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的要求。
(2)动火作业场所、易燃材料使用场所,灭火器数量应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140规定数量的2.0倍进行配置。
(3)可燃材料使用场所,灭火器数量应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140规定数量的1.5倍进行配置。
《建筑灭火器配置设计规范》GB50140规定如下:
(1)临时搭设的建筑物区域内每100m^2配备2只10L灭火器。
(2)大型临时设施总面积超过1200m^2,应配有专供消防用的太平桶、积水桶(池)、黄沙池,且周围不得堆放易燃物品。
(3)临时木工间、油漆间、木机具间等,每25m^2配备一只灭火器。油库、危险品库应配备数量与种类合适的灭火器、高压水泵。
(4)应有足够的消防水源,其进水口一般不应小于两处。
(5)室外消火栓应沿消防车道或堆料场内交通道路的边缘设置,消火栓之间的距离不应大于120m;消防箱内消防水管长度满足不小于25m的要求。
-
温fang芳
灭火器配备是有规范的,但是它是一个公式,演算起来很繁琐,一般情况下,在办公室里面基本上都是50平方米一具,最低配备2具,没有配备1具的;施工现场因为出于消防隐患危险区域,所以对它的要求就高,一般配备50平方米2具,而且要散放,不能集中堆放在一起。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答