机房气体灭火系统的保修怎么计算

2022-05-27 18:55:34 287人阅读
机房气体灭火系统的保修怎么计算

7人参与回答

  • 水果姐姐fruit

    《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116- 条文:

    4.4.5气体灭火装置、泡沫灭火装置启动及喷放各阶段的联动控制及系统的反馈信号,应反馈至消防联动控制器。系统的联动反馈信号应包括下列内容:

    1气体灭火控制器、泡沫灭火控制器直接连接的火灾探测器的报警信号。

    2选择阀的功作信号。

    3压力开关的动作信号。

    4.4.6在防护区域内设有手动与自动控制转换装置的系统,其手动或自动控制方式的工作状态应在防护区内、外的手动和自动控制状态显示装置上显示,该状态信号应反馈至消防联动控制器。

    根据条文,如果大楼消防做了报警系统,则机房气体灭火消防系统的联动及控制信号需要反馈只消防联动控制器。

  • 花骨朵lynn

    机房是存放服务器、电子柜等珍贵的仪器设备,发生火灾属于电气E类火灾,用水灭不了。根据《电子信息系统机房设计规范》,电子信息系统机房的规模和重要性差异较大,有几万平方米的机房,也有几十平方米的机房;有有人值守的机房,也有无人值守的机房;有设备数量很多的机房,也有设备数量很少的机房;有火灾造成的损失和影响很严重的机房,也有损失和影响较轻的机房;因此应根据机房的等级确定设置相应的灭火系统。

    根据《建筑设计防火规范》 GB50016、《电子信息系统机房设计规范》GB50174中,A级电子信息系统机房的主机房应设置洁净气体灭火系统。B级电子信息系统机房的主机房,以及A级和B级机房中的变配电、不间断电源系统和电池室,宜设置洁净气体灭火系统。其次,还要看每个地方性文件的规定,一般重要的机房都是需要设置气体灭火系统的。

    常见的气体灭火系统有管网七氟丙烷气体灭火系统、柜式七氟丙烷灭火系统、悬挂式七氟丙烷灭火系统、ig541气体灭火系统。其中管网七氟丙烷灭火系统和ig541灭火系统都是需要设置专用的钢瓶间,用于保护一个或多个防护区,且用于保护大面积的机房。柜式七氟丙烷和悬挂式七氟丙烷灭火装置是直接安装在防护区内,安装方便、使用便捷。

    至于机房用哪种气体灭火系统最佳,这个要看具体的防护区的面积和环境以及预算,建议找专用的消防公司来进行设计方案和施工。

  • 秀秀的彩虹毛衣

    例:

    图书、档案室类的,灭火设计浓度为10%,计算时,C取10进行计算就可以了,10/【100-10】。

    其他场所的类推。

    希望对你有帮助。

    重庆九霄科技

  • 听闻傲娇啊琦

    机房里都是精密仪器设备,机房消防至关重要。根据《电子信息系统机房设计规范》机房应做气体灭火系统,通常机房灭火系统应包含以下几个部分:烟感探测装置、温感探测装置、声光警铃报警装置、放气灯指示装置、气体灭火控制器、自动泄压阀、气体灭火装置。且根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005规定电脑机房等有精密仪表设备的防护区灭火器应选用气体灭火器来补充灭火。具体可选择手提式二氧化碳、手提式七氟丙烷等灭火器。机房灭火系统最好还是找专业公司来设计比较好,听同事说有个念海消防的,可以问问

  • 京城美食大家

    是否设置气体灭火系统,跟机房面积的大小关系不大,跟机房的重要性有关。

    根据 《 建筑设计防火规范 》GB50016-第8.3.9条。

    重要的机房,需要设置气体灭火系统。

    ------------

    条文如下:

    8.3.9下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统:

    1国家、省级或人口超过100万的城市广播电视发射塔内的微波机房、分米波机房、米波机房、变配电室和不间断电源(UPS)室;

    2国际电信局、大区中心、省中心和一万路以上的地区中心内的长途程控交换机房、控制室和信令转接点室;

    3两万线以上的市话汇接局和六万门以上的市话端局内的程控交换机房、控制室和信令转接点室;

    4中央及省级公安、防灾和网局级及以上的电力等调度指挥中心内的通信机房和控制室;

    5 A、B级电子信息系统机房内的主机房和基本工作间的已记录磁(纸)介质库;

    6中央和省级广播电视中心内建筑面积不小于120m^2的音像制品库房;

    7国家、省级或藏书量超过100万册的图书馆内的特藏库;中央和省级档案馆内的珍藏库和非纸质档案库;大、中型博物馆内的珍品库房;一级纸绢质文物的陈列室;

    8其他特殊重要设备室。

    注:

    1本条第1、4、5、8款规定的部位,可采用细水雾灭火系统。

    2当有备用主机和备用已记录磁(纸)介质,且设置在不同建筑内或同一建筑内的不同防火分区内时,本条第5款规定的部位可采用预作用自动喷水灭火系统。

  • 淡定静升

    某企业单位安装了气体灭火系统,而消防器材中的气体灭火控制盘是气体灭火系统的的重要组成部分。对于怎么安装与气体灭火控制盘相关的紧急启停按钮,我们也不太清楚。紧急启停按钮的体积并不大,但是对于它的安装位置的看法并不统一。

    1、有人建议安装在被保护房间的门口,有人建议是安装在消防控制室,还有人说随便安装在哪个便于操作的地方就行。对此不敢掉以轻心,毕竟这是一套气体灭火系统,一旦有火情的话,与气体灭火控制盘相连的紧急启停按钮可就是一个救命稻草呢。最后,去咨询了广州莱安智能化系统开发有限公司消防工程师,工程师跟我们说:通常紧急启停按钮安装在保护区门口便于操作的位置,这样的话,一旦保护区内的人员发现火情了,就可以赶紧按下气体灭火控制盘的“紧急启动”的按钮,启动气体灭火系统,这样就可以及时保护保护区的人员安全和财物的保存。

    2、听了广州莱安工程师的话,我们如醍醐灌顶,豁然开朗了。最后,就将与气体灭火控制盘相连的紧急启停按钮安装在了被保护区的门口了。

    一、灭火控制安装位置及高度

    1、气体灭火是独立系统,一般是供货商来装的,在墙上安装时,其底边距地【楼】面高度宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m;落地安装时,其底边宜高出地【楼】面0.1~0.2m。

    2、放在离建筑近的地方,消防主机即火灾报警控制器火灾报警控制器:火灾报警控制器是火灾自动报警系统的心脏,可实现集中控制,可向探测器供电,并具有下述功能:

    1)、用来接收火灾信号并启动火灾报警装置。该设备也可用来指示着火部位和记录有关信息。

    2)、能通过火警发送装置启动火灾报警信号或通过自动消防灭火控制装置启动自动灭火设备和消防联动控制设备。

    3)、自动的监视系统的正确运行和对特定故障给出声、光报警。

    二、气体灭火控制器控制方法:

    1、手动控制:将气体灭火控制器上控制方式选择键,拨到“手动”位置时,灭火系统处于手动控制状态。当保护区发生火情,可按下紧急启停按钮或控制器上启动按钮,即可按规定程序启动灭火系统释放灭火剂,实施灭火。在自动控制状态,仍可实现电气手动控制。

    2、自动控制:将气体灭火控制器上控制方式选择键,拨到“自动”位置时,灭火系统处于自动控制状态,当保护区发生火情,火灾探测器发出火灾信号,报警灭火控制器即发出声、光报警信号,同时发出联动指令,关闭联锁设备,经过一段延时时间,发出灭火指令,打开电磁阀释放启动气体,启动气体通过启动管道打开相应的选择阀和容器阀(瓶头阀),释放灭火剂,实施灭火。

    3、机械应急手动操作:当保护区发生火情,控制器不能发出灭火指令时,应通知有关人员撤离现场,关闭联动设备,然后拔出相应启动瓶组启动阀上的手动保险夹卡片,压下手柄即可打开启动阀,释放启动气体,即可打开选择阀、容器阀(瓶头阀)、释放灭火剂,实施灭火。如此时遇上启动阀维修或启动钢瓶中启动气体压力不够不能工作时,这时应首先打开相对应灭火区域的选择阀手柄,敞开压臂,打开选择阀,然后打开该区域的容器阀(瓶头阀)上的手动手柄开启容器阀(瓶头阀),释放灭火剂,实施灭火。

    三、消防器材如何放置规范注意的问题:

    1.定位。

    灭火器等消防器材设备,找一个固定的放置场所,当意外发生时,可以立刻找到灭火器。假设现场的灭火器是悬挂于墙壁上的,当灭火器的重要超过18千克时,灭火器与地面的距离,应低于1米;若重量在18千克以下则其高度不得超过1.5米。

    2.标示。

    工厂内的消防器材设备,常被其他物品遮住,这势必延误去用的时机,所以,在放置这些消防器材的地方,设立一个挑高的标志看板,来增加其能见度。

    3.禁区。

    消防器材设备前面保持通畅,不会造成取用时的阻碍。为了避免其他物品的占用,在这些消防器材的前面,要规划出安全区,画上“老虎线”,提醒大家共同来遵守安全规则。

    4.放大的操作说明。

    在非常紧急的时刻才会用到消防器材,这时,人难免会慌乱,而在慌乱的情况之下,恐怕连如何使用这些消防器材都给忘了。在放置这些消防器材的墙壁上,贴上一张放大的简易操作步骤说明图,让所有人来参考。

    5.明示的更要日期。

    注意消防器材内的药剂的有效期限是否逾期,而且,按时更新,确保灭火器的有效性。把灭火器的下一次换药期明确地标示在灭火器上,让所有人共同来注意安全。

    四、消防器材:

    指用于灭火、防火以及火灾事故的器材。用于专业灭火的器材。

    最常见的消防器材:灭火器,它按驱动灭火器的压力型式可分为三类:

    1.贮气式灭火器。灭火剂由灭火器上的贮气瓶释放的压缩气体的或液化气体的压力驱动的灭火器。

    2.贮压式灭火器。灭火剂由灭火器同一容器内的压缩气体或灭火蒸气的压力驱动的灭火器。

    3.化学反应式灭火器。灭火剂由灭火器内化学反应产生的气体压力驱动的灭火器。

    五、气体灭火系统中灭火控制器的安装位置问题

    1、设置气体灭火系统的保护区域,往往是贵重设备或重要场所。在“气体灭火系统施工及验收规范”中,在各地方制订的各类气体灭火系统技术规程中,对施工前的准备、供气管道、安装灭火剂贮存容器、选择阀和集流管安装、水压强度试验、气密性试验以及调试、验收等要求,均有详细的规定,唯独没有对火灾报警及灭火控制器的安装要求作出规定。因此,在施工过程中,特别是一些单个保护小型区、无管网的气体灭火系统,气体灭火控制器的安装位置,仅仅从安装方便考虑,出现盲目性、随意性。有的安装在无人的地下室内,有的安装在储瓶间内,有的安装在保护区外的走道内,有的安装在保护区内(平时无人值班),这种无规范的安装方式,是气体灭火系统施工中的普遍现象。

    2、气体灭火控制器,在接收火灾探测器的火警信号并确认后将发出灭火动作指令。目前不少施工单位往往把二个同类型的探测器(一般为二个烟感探测器)作为火灾确认信号,如果发生误报,由于控制器安装在无人值班处,系统就会发生误喷,造成不必要损失,另外,不少单位对系统的维护保养缺乏专业技术人员,灭火控制器发生故障也不能及时发现,使气体灭火系统形同虚设。

    3、为了保证气体灭火系统处于正常工作状态,及时处理发生的故障或火情,气体灭火控制器应安装在消防控制室或有人值班的场所。

    4、在消防验收及检查时,也应严格把关,才能保证气体灭火系统处于正常的工作状态,并在发生火灾时及时发挥灭火功能。

  • 恒星de恒心ok

    鉴于机房的设备和环境,只能使用气体消防,因为用其他任何种类的灭火器所喷出的药剂都会影响到电子电路,推荐使用iRock磐石感温自启动灭火装置,这种装置能点对点的实施探测和灭火,希望能帮到你~