设备室配置什么灭火器
8人参与回答
-
大不了一刀超神
普通配电房用干粉灭火器、二氧化碳灭火器,但尽量少用干粉的,因为干粉以后会导致线路短路或者设备动作失灵,以二氧化碳为先。高端贵重设备的配电房用二氧化碳灭火器。封闭式高端贵重设备的配电房用1301等等卤化物气体灭火(此类灭火系统要配备人员疏散警报,因为人在里面会窒息),二氧化碳灭火器备用。
-
尤奉dh
您好!配电间的火灾为E类火灾,即为指带电物体和精密仪器等物质的火灾。规范推荐使用的灭火器有:E类可以是干粉、1211、二氧化碳(现在都是塑料喇叭筒)。但是,干粉灭火容易有污染,残留物不易清除,1211灭火器由于其灭火剂对大气臭氧层有破坏,已经被弃用,水基型的灭火器可以灭1000伏以下的电。如有疑问,欢迎提问。
-
只会爱GD
你好!计算机机柜室用什么灭火器?计算机机柜室用干粉类的灭火器了、二氧化碳的灭火器。
因为二氧化碳灭火器是最适合的,由于二氧化碳型灭火器对人和现场的影响最小了。别用泡沫型灭火器、水型灭火器。这两种灭火器在灭火的时候,易导致电脑机房电源短路起火和电子设备短路烧毁。我老公就是消防队的,他都有职业病,有事没事的给我讲消防知识。
-
超猪RONNIE
最好是二氧化碳的。其它在配电室内建议全部为二氧化碳的。如用干粉是可以灭火,但是用过之后,这个配电室的电器开关上触头上全部无法达到要求了。因为上面全部都吸的是干粉。因此不建议用干粉。在配电室的防尘有要求也是对此的加强。至于充油的开关最好是用干粉的。且此一般是变压器、油开关基本都在户外,或同其它开关是分开的。二氧化碳的喷嘴都是非金属的。没见过金属的。
-
管理咨询house
如果建设比较完善,比较重要的计算机机房,建议建设联动七氟丙烷气体灭火系统,其造价高,气体昂贵。如果小机房建议配备手提式二氧化碳灭火器就可以了,不过要定期检验。 原理就是灭火气体阻止火源周围空气中的氧气,达到灭火目的,还保证了设备不受到影响,不会造成电气短路,伤及人身安全。
-
梦想是养圆圆
一、机房用最合适的手提灭火器为CO2灭火器,其他的灭火器均会对机房设备有一定的影响。
这个是正确,因为我就是做消防的
二、下面内容供参考
如果是电子计算机机房
根据电子计算机机房设计规范要求
1、应设有CO2灭火系统或卤代烷灭火系统(现在的卤代烷已经被七氟丙烷灭火系统、混合气体灭火系统所代替)
2、应设有消防自动报警系统
-
怎么已被注册啊
泵分类有:排污泵化工泵离心泵多级离心泵;消防泵分为立式和卧式的,都有一级的消防泵还有多级的,其中多级的较为庞大,占地面积较大,需要根据泵具体情况来选择配备。 如果消防泵房够大的话建议试一下防火卷帘,再储备干冰灭火器;一般的话贮备几包干沙子就可以了。
-
梦幻之星的未来
计算机房等精密仪器设备室配置为二氧化碳灭火器,两瓶为一个配置单元,保护范围25平米。 仅供参考
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答