配电间用设置灭火器吗

2022-05-27 18:42:18 253人阅读
配电间用设置灭火器吗

6人参与回答

  • 怒波波波波仔

    干粉灭火器、二氧化碳灭火器均可使用。

    配电室大于600伏以上,先断电在扑救!

    另二氧化碳灭火器在600伏以上有电击穿现象,断电在灭火会安全些,小空间范围还需防止灭火缺氧现象!“安全第一”

  • 水面清圆圆

    配电箱一般只需要配备干粉灭火器即可。一般放8公斤的放三瓶,再放一个35公斤的手推式灭火器即可。

  • 逆天小青蛙

    因为二氧化碳喷放的时候会带走热量,引起局部低温,导致空气中水气凝结成水,形成碳酸溶液,很容易导电。高低压配电室、变压器室、变频机室、稳压稳频室、发电机房等不能用水扑救的房间,应设置除二氧化碳以外的气体灭火系统灭火,例如:七氟丙烷、IG100、IG541灭火等洁净气体灭火。

  • 超猪RONNIE

    高低压配电房应配置手提式4KG干粉灭火器两瓶或手提式3L二氧化碳灭火器两瓶。配电房不允许配置泡沫灭火器和水基型灭火器,这两种灭火器带有水性不允许使用在电器灭火中。建议配电房在配置手提式灭火器的基础上安装悬挂式干粉灭火器或七佛丙烷气体灭火等悬挂灭火设备。这种设备可自动进行喷射灭火,比较自动化。

  • 尼崎晴子windy

    这个问题的话,需要看电工值班室具体的位置在哪里?

    根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)7.1.1和7.1.2的规定:

    假设电工值班室位于办公楼某层的一个房间内,根据7.2.1的第一款,只要该层的现有灭火器配置(一般都在公共走道上配置)满足保护面积和保护距离的要求,值班室的房间内可以不单独设置灭火器;

    假设电工值班室位于配电室内隔出的一小间,且属于同一个防火分区的,如果通过计算保护面积和保护距离,正好需要在电工值班室的话,可以单独配置,大多数情况是非必须的。

    假设电工值班室是一个单独的建筑,而且就这一间,跟具7.2.1条款应该单独做为计算单元而配置灭火器。

    正常情况下一般的房间内不需要单独配置灭火器,除非是在同一楼层的特殊房间,比如:计算机房内、配电室、消控室。

  • 乐观的五级考试

    高压配电室应采用干粉灭火器。普通干粉灭火剂主要由活性灭火组分、疏水成分、惰性填料组成,疏水成分主要有硅油和疏水白炭黑,惰性填料种类繁多,主要起防振实、结块,改善干粉运动性能,催化干粉硅油聚合以及改善与泡沫灭火剂的共容等作用。干粉灭火器内充装的是磷酸铵盐干粉灭火剂。干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微细粉末,由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。它是一种在消防中得到广泛应用的灭火剂,且主要用于灭火器中。除扑救金属火灾的专用干粉化学灭火剂外,干粉灭火剂一般分为BC干粉灭火剂(碳酸氢钠等)和ABC干粉(磷酸铵盐等)两大类。一是靠干粉中的无机盐的挥发性分解物,与燃烧过程中燃料所产生的自由基或活性基团发生化学抑制和负催化作用,使燃烧的链反应中断而灭火;二是靠干粉的粉末落在可燃物表面外,发生化学反应,并在高温作用下形成一层玻璃状覆盖层,从而隔绝氧,进而窒息灭火。另外,还有部分稀释氧和冷却作用。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听