电气设备可以用二氧化碳灭火器吗
4人参与回答
-
风中狂风
先科普二个知识点:灭火的原理和二氧化碳灭火器。
燃烧的本质就是有氧气参与的化学反应,火焰分为外焰和内焰,外焰由于与空气中氧气接触面积大,热空气密度小,空气流动快,燃烧剧烈,温度很高。内焰,空气流动慢,含氧量低,常常不完全燃烧,在燃烧的过程中,燃料中水蒸汽会迅速汽化并吸热。
二氧化碳灭火器,有手提式泡沫灭火器、推车式泡沫灭火器和空气式泡沫灭火器。此类灭火器的基本原理:通过筒体内酸性溶液与碱性溶液混合发生化学反应,产生的气体使容器内的压力增大,压力将生成的二氧化碳泡沫压出喷嘴,阻止物体继续燃烧。二氧化碳灭火必须使燃烧区的二氧化碳的浓度达到30%-50%,才可以使燃烧物发生缺氧而熄灭。
二氧化碳灭火主要用于实验仪器、图书、档案、家庭柴草等小范围火灾。用于油类:主要是煤油、柴油、原油、甲醇、乙醇、沥青、石蜡等火灾。用于气体:主要是一些不能用水扑救的火灾,如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气等火灾。
大家都知道,干冰是固态的二氧化碳,它在升华时会吸热,使周围空气温度迅速下降,空气中的水蒸气会发生液化现象,这就是人工雾的原理,舞台上烟雾缭绕,实际上就是干冰制造的人工雾。
同理,二氧化碳在灭火的过程中,二氧化碳要吸收一定的热量,有一定的冷却作用。制冷都不拍,就是制冷使空气中的水蒸气发生液化;火焰的内焰不完全燃烧,由于汽化作用也会产生一些水蒸气,增加了空气中的水蒸气含量;二氧化碳本身有 “亲”水性,与水易结合生成碳酸。这些原因,都使空气中水蒸气含量增加,空气的电阻变小。如果在电压较高的情况下,空气有可能被击穿而成为导体。
高电压对人体危害大,尤其对消防人员的生命构成威胁。因此,二氧化碳灭火只适用于扑救600伏以下电气设备火灾。如果电压超过600伏,应先断电后灭火。可是,发生火灾时有时来不及关掉电源,或根本无法关掉电源,这时,就要向居民或供电部门咨询电压的有关情况。一般居民用电都是220V的电压,不必考虑这个问题。但工厂、化工厂、变压器、发电厂、变电站等发生的火灾,电压有可能较高,使用二氧化碳灭火时,安全问题就不能不考虑。
-
请你问我答吧
根据GB 50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》,电气火灾属于E类火灾.E类火灾灭火器的选择:E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。
-
飙歌倍儿爽
二氧化碳不燃不导电,二氧化碳灭火器适合扑灭电气火灾。
能否扑灭则另当别论。
-
邵临伯
由于二氧化碳灭火剂具有灭火不留痕迹,并有一定的电绝缘性能等特点,因此更适宜于扑救600伏以下的带电电器、贵重设备、图书资料、仪器仪表等场所的初起火灾,以及一般可燃液体的火灾。即其适用范围是A、B类火灾和低压带电火灾。 在使用二氧化碳灭火器灭火时,将灭火器提到或扛到火场,在距燃烧物5米左右,放下灭火器,拔出保险销,一手握住嗽叭筒根部的手柄,另一只手紧握启闭阀的压把,对没有喷射软管的二氧化碳灭火器,应把喇叭筒往上扳70-90度,使用时、不能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连接管,以防止手被冻伤。灭火时,当可燃液体呈流淌状燃烧时,使用者应将二氧化碳灭火剂的喷流由近而远向火焰喷射;如果可燃液体在容器内燃烧时,使用者应将喇叭筒提起,从容器的一侧上部向燃烧的容器中喷射,但不能将二氧化碳射流直接冲击在可燃液面上,以防止可燃液体冲出容器而扩大火势,造成灭火困难。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答