七氟丙烷灭火人员需要撤离吗

2022-05-27 18:26:48 472人阅读
七氟丙烷灭火人员需要撤离吗

3人参与回答

  • 千万河南考生

    不是,七氟丙烷是用来灭火的,不是危险品,可以用货车拉的,只要是正规产品检查都不用怕的,筑天消防七氟丙烷就不错

  • 超能布丁

    买安装了七氟丙烷灭火装置以后,需要专门人员定期进行检查和维护;当七氟丙烷灭火装置瓶组压力不足的时候,将会在瓶组压力表上显示出来,在压力不足的情况下,发生火灾,七氟丙烷灭火装置很可能灭火失败,导致带来的财产损失。当压力不足时,应及时排查是七氟丙烷灭火剂不足还是启动气体氮气不足,并交付给专业的厂家受理充满气,才能保证发生火灾七氟丙烷灭火装置正常工作并灭火成功。

  • 诵治状

    七氟丙烷的无毒性反应(NOAEL)浓度为9%,有毒性反应(LOAEL)浓度为10.5%,七氟丙烷的设计浓度一般小于10%,对人体安全。可即便是这样还是不要吸入的好,平时要做好通风,避免大量吸入。七氟丙烷能以较低的灭火浓度,可靠的扑灭B、C类火灾及电气火灾;储存空间小,临界温度高,临界压力低,在常温下可液化储存;释放后不含粒子或油状残余物,对大气臭氧层无破坏作用(ODP值为零),在大气层停留时间为31~42年,符合环保要求。七氟丙烷不含有氯或溴,不会对大气臭氧层发生破坏作用,所以被采用来替换对环境危害的哈龙1301和哈龙1211来作为灭火剂的原料看,七氟丙烷灭火器在机房等重要场所作为灭火器材料而广泛应用。七氟丙烷在大气中的生命周期约为31年到42年间,而且在释出后不会留下残余物或油渍,亦可透过正常排气通道排走,所以很适合作为数据中心或服务器存放中心的灭火剂。通常这些地方都会把一罐含有压缩了的七氟丙烷的罐安装在楼层顶部,当火警发生时,七氟丙烷从罐的出气口排出,迅速把火警发生场所的氧气排走、并冷却火警发生处,从而达到灭火的目的。七氟丙烷、S型气溶胶属于三大气体灭火中的两种。七氟丙烷虽然在室温下比较稳定,但在高温下仍然会分解,分解产生氟化氢,会有刺鼻的味道。其他燃烧产物还包括一氧化碳和二氧化碳。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听