带电气设备发生火灾时不能用什么灭火
7人参与回答
-
水果姐姐fruit
电气设备发生火灾时,应立即(切断电源),并使用(沙子)或(干粉)灭火器灭火。
-
张俊华AAA
首先看是什么电压等级的设备间,如特高压直流换流站的阀控室配得是六氟丙烷式气体灭火系统,一般的动力间配二氧化碳灭火器就可以,只是由于二氧化碳灭火器适用于600V以下带电设备灭火,对于高电压等级的电气设备有考虑配干粉灭火器,但是存在后期处理困难;相应地,对于高压电气设备首先是断电,然后才是采用二氧化碳灭火。以上仅适用初期火灾,如判断火势无法控制,及时联系消防部门也是必要的。
-
雨月arthas
不可用水湿木头铁棍手等
-
花开梦未蓝nice
首先应将电器设备的电源断开。在带电时,可用干粉灭火器,二氧化碳灭火器。
干粉灭火器可扑灭一般火灾,还可扑灭油,气等燃烧引起的失火。干粉灭火器是利用二氧化碳气体或氮气气体作动力,将筒内的干粉喷出灭火的。干粉是一种干燥的、易于流动的微细固体粉末,由能灭火的基料和防潮剂、流动促进剂、结块防止剂等添加剂组成。主要用于扑救石油、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初期火灾。
二氧化碳灭火器主要用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。在使用时,应首先将灭火器提到起火地点,放下灭火器,拔出保险销,一只手握住喇叭筒根部的手柄,另一只手紧握启闭阀的压把。对没有喷射软管的二氧化碳灭火器,应把喇叭筒往上扳70--90度。使用时,不能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连接管,防止手被冻伤。在使用二氧化碳灭火器时,在室外使用的,应选择上风方向喷射;在室内窄小空间使用的,灭火后操作者应迅速离开,以防窒息。
-
爱宅生活铺
电器火灾不能直接用水,水性灭火剂或者普通泡沫灭火器来扑灭,容易发生触电。应该使用干粉灭火器。
电气火灾事故与一般火灾事故有不同的特点:一是起火后电气设备带电,若是不注意,可能使灭火人员触电;二是有的电气设备充有大量的油,容易引发爆炸。因此应特别注意以下事项:----采取断电措施,防止灭火人员触电。火灾发生时,要尽快通知电力部门,切断着火地段电源。在现场切断电源时,应就近将电源开关拉开,或使用绝缘工具切断电源线路。切断低压配电线路时,不要选择同一地点剪断,以防止相同短路。
-
香妹子启
电气设备发生火灾时,用【干粉灭火器以及二氧化碳灭火器】灭火,不能用【酸碱或泡沫】灭火器。
-
飞天波浪
不能用水,因为水能导电,所以说如果用水灭火可能引起触电的危险,这是常识。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答