灭火器压力高怎么能
9人参与回答
-
张优雅先生
干粉灭火器偶尔会出现压力偏高情况,要看你压力指针超过多少,如果是手提式灭火器压力表里面有两个压力数字,一个是1.2一个是2.5,超过1.2指针应该就是黄色区域了,是属于压力偏高,但是偏高一点属于正常情况,因为干粉灭火器放在地面没有使用里面的干粉会沉淀结块,体积变大,会导致原本的氮气压力上升一点,是正常的,如果指针超过太多就应该去降压或者重新充装了,这个价钱要根据你灭火器Kg型号来计算的。希望对你有所帮助,满意请采纳,鼓励我们为更多的人回答问题,谢谢。
-
海绵宝宝受
自己最好不要随意私自给灭火器减压容易发生危险,搜索京阳伟业安全查看灭火器压力过高的处理办法
-
木登色气王求
假如是干粉灭火器偶尔有会玩压力偏高情况,要看你压力指超多少,如果是手提式灭火器压力表里面有两个压力数字,一个是2.5还有一个1.2,如果超过1.2的指针应该就是黄色区域了,是属于压力偏高,但是偏高一点属于正常,因为干粉灭火器放在地面没有使用里面的干粉会沉淀结块,体积变大,会导致原本的氮气压刀升高一点,是正常的,如果指针超过太多就应该去降压或者重新充装了。
-
贱贱的小阿狸
根据2007年最新的《灭火器维修与报废规程》的规定,正规的说法是在绿色区域表明,灭火器有效可以用,在红色区域表明里面的压力不足,需要重新打压;黄色区域是表明压力比较大,但是只要不超过中间的刻度线是不会超压爆炸的。
-
李俊麇
应该不符合要求,灭火器正常的压力表指针应该在绿色区域,指在红色区域则说明灭火欠压,灭火器欠压就不能保证灭火器使用时的各项性能指标,就应该及时送到灭火器维修公司进行维修或对灭火器进行更换;灭火器指针指在黄色区域,则说明灭火器内的压力过高,灭火器压力过高对于使用就不安全,同时灭火器长期处于过高的压力状态下,会造成灭火器使用寿命缩短。
-
索德思内
很简单,放点压力就可以了! 其实超压是不影响正常使用的!
-
胖大宝
如果灭火器比较小,报废和维修成本误差不大,报废还是维修,看自己怎么样方便,如果使用不满一年,可以免费维修。超过了,还是报废换新的好。
-
亚历克斯LIU
压力表上指针如果指示在红色范围内,说明压力低,此时应重新充装压力。如指示在黄色范围内,说明压力高,可以使用,但要注意。如超过2.5表压,请勿使用,灭火器有爆炸的可能性……
-
天蝎草原上
冬天超压?压力是随温度升高而升高。
如果你现在发现超压,那只能说明灭火器出厂时已经超压了,可以退回厂家返修。