配电房的灭火器如何配置
3人参与回答
-
墨尔迪勒真的
您好!配电间的火灾为E类火灾,即为指带电物体和精密仪器等物质的火灾。规范推荐使用的灭火器有:E类可以是干粉、1211、二氧化碳(现在都是塑料喇叭筒)。但是,干粉灭火容易有污染,残留物不易清除,1211灭火器由于其灭火剂对大气臭氧层有破坏,已经被弃用,水基型的灭火器可以灭1000伏以下的电。如有疑问,欢迎提问。
-
王监宗
根据灭火器的产品性能分析,在配电房、仪表控制室要尽量配备二氧化碳等高效气体灭火器
-
逆天小青蛙
最好是二氧化碳的。其它在配电室内建议全部为二氧化碳的。如用干粉是可以灭火,但是用过之后,这个配电室的电器开关上触头上全部无法达到要求了。因为上面全部都吸的是干粉。因此不建议用干粉。在配电室的防尘有要求也是对此的加强。至于充油的开关最好是用干粉的。且此一般是变压器、油开关基本都在户外,或同其它开关是分开的。二氧化碳的喷嘴都是非金属的。没见过金属的。