水基灭火器一次用完吗

2022-05-27 18:20:44 172人阅读
水基灭火器一次用完吗

7人参与回答

  • 嘴浪心不浪

    你的提问语句不够通顺,看不大明白。什么叫超充装?意思充装的过头了?不管怎么说吧,水基灭火器不管是水基还是干粉,都不建议重新充装。一个干粉灭火器5年内免检、十年报废;一个水基灭火器3年免检,6年报废,犯不着重新充装的。而且重新充装后,那个标志着消防认证的身份证就失效了哦!

  • 王不留行也

    干粉灭火器并未规定更换年限,但规定了满五年需维修一次。灭火器的维修期限: 1、手提式水基型灭火器:出厂期满3年维修;首次维修以后每满1年维修。 3、手提式(贮压式)干粉灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。4、手提式(储气瓶式)干粉灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。 5、推车式(贮压式)干粉灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。 6、推车式(储气瓶式)干粉灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。 7、手提式洁净气体灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。8、推车式洁净气体灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。9、手提式二氧化碳灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。10、推车式二氧化碳灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。 扩展资料灭火器的使用注意事项:1、在使用手提式干粉灭火机时,应注意将干粉灭火机颠倒数次,使筒内干粉松动后再开启喷粉。 2、扑灭火灾后,要注意防止复燃。 3、扑救A类火灾应选用水型、泡沫、磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器。 4、扑救B类火灾应选用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳型灭火器,扑救极性溶剂B类火灾不得选用化学泡沫灭火器。 5、扑救C类火灾应选用干粉、卤代烷、二氧化碳型灭火器。 6、扑救带电火灾应选用卤代烷、二氧化碳、干粉型灭火器。扑救A,B,C类火灾和带电火灾应选用磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器。

  • 店主小小

    防毒面具(避免吸入有毒气体),耐火手套(防火),逃生缓降器(楼梯无法逃生时,使用此设备窗外逃生)等都是比较必要的逃生设备。当然还有水基灭火器,其除了可以进行灭火,在火灾逃生时,还可以将其喷在衣服和身上,通过强大的隔热性能,防止被烧伤!

  • 研究僧大叔

    水基阻燃灭火器药剂有效期三年,水系灭火器在有药剂的情况下可以多次重复使用,但当压力表指针下降到红色区域时,压力不够会影响喷射效果,需要到消防门店加装药剂。

    顺便说一下,干粉灭火器是一次性的,开启后就必须重新充填。

  • 火销蚁

    新的不用的维修,有标准的。

    国家标准规定,干粉灭火器,出厂后5年内有效,只要是自己检查指针在绿色和黄色范围内就行了,不需要送检。5年后,每年检定一次,到10年报废。期间完全不需要重新充装新粉。

    如果是水基灭火器,出厂3年免检,之后每年检定一次,6年报废。其他灭火器要具体看该产品说明书了。

  • 光明使者曼联

    只能使用一次。 封签的作用就是不能重复使用。因为灭火器都是贮压气体,如果用过后就算它没用完,气体也就不是很充足了。所以用过后要重新装粉,再贮气体。封签就像是保险一样,重新装粉需要到公安消防大队反指定,有合格营业证的地方充装。

  • 超速猕猴桃

    你好,灭火器上面有个自带的提示装置(位于把手那个地方),当指针低于绿色状态位置时,就表示需要更换,内压不够了,干粉喷不出来。

    一般没更换一次就会在

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听