铲车如何安装灭火器

2022-05-27 18:19:36 481人阅读
铲车如何安装灭火器

9人参与回答

  • 唇上春树

    摘录:建筑灭火器配置验收及检查规范GB50444-2008中部分内容供参考:(建筑灭火器配置设计规范也有相应要求)

    3安装设置

    3.1一般规定

    3.1.1灭火器的安装设置应包括灭火器、灭火器箱、挂钩、托架和发光指示标志等的安装。

    3.1.2灭火器的安装设置应按照建筑灭火器配置设计图和安装说明进行,安装设置单位应按照本规范附录A的规定编制建筑灭火器配置定位编码表。

    3.1.3灭火器的安装设置应便于取用,且不得影响安全疏散。

    3.1.4灭火器的安装设置应稳固,灭火器的铭牌应朝外,灭火器的器头宜向上。

    3.1.5灭火器设置点的环境温度不得超出灭火器的使用温度范围。

    3.2手提式灭火器的安装设置

    3.2.1手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上。对于环境干燥、洁净的场所,手提式灭火器可直接放置在地面上。

    检查数量:全数检查。

    检查方法:观察检查。

    3.2.2灭火器箱不应被遮挡、上锁或拴系。

    检查数量:全数检查。

    检查方法:观察检查。

    3.2.3灭火器箱的箱门开启应方便灵活,其箱门开启后不得阻挡人员安全疏散。除不影响灭火器取用和人员疏散的场合外,开门型灭火器箱的箱门开启角度不应小于175°,翻盖型灭火器箱的翻盖开启角度不应小于100°。

    检查数量:全数检查。

    检查方法:观察检查与实测。

    3.2.4挂钩、托架安装后应能承受一定的静载荷,不应出现松动、脱落、断裂和明显变形。

    检查数量:随机抽查20%,但不少于3个;总数少于3个时,全数检查。

    检查方法:以5倍的手提式灭火器的载荷悬挂于挂钩、托架上,作用5min,观察是否出现松动、脱落、断裂和明显变形等现象;当5倍的手提式灭火器质量小于45kg时,应按45kg进行检查。

    3.2.5挂钩、托架安装应符合下列要求:

    1应保证可用徒手的方式便捷地取用设置在挂钩、托架上的手提式灭火器;

    2当两具及两具以上的手提式灭火器相邻设置在挂钩、托架上时,应可任意地取用其中一具。

    检查数量:随机抽查20%,但不少于3个;总数少于3个时,全数检查。

    检查方法:观察检查和实际操作。

    3.2.6设有夹持带的挂钩、托架,夹持带的打开方式应从正面可以看到。当夹持带打开时,灭火器不应掉落。

    检查数量:随机抽查20%,但不少于3个;总数少于3个时,全数检查。

    检查方法:观察检查与实际操作。

    3.2.7嵌墙式灭火器箱及挂钩、托架的安装高度应满足手提式灭火器顶部离地面距离不大于1.50 m,底部离地面距离不小于0.08 m的规定。

    检查数量:随机抽查20%,但不少于3个;总数少于3个时,全数检查。

    检查方法:观察检查与实测。

  • 李易达paul

    这个都是消防器材,不是消防设施,都是常用的消防器材。

  • 影飞天

    灭火器安装规定1.灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不应上锁。2.灭火器不应设置在不易被发现和黑暗的地点。且不得影响安全疏散。3.对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。4.灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,当必须设置时,应有相应的保护措施。5.灭火器设置在室外时,亦应有相应的保护措施。6.灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。7.一个计算单元内的灭火器数量不应少于2具。8.每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。9.当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100m2时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100m2时,增配1具1A的手提式灭火器。扩展资料有下列情况之一的灭火器应报废:1.筒体严重锈蚀,(锈蚀面积大于、等于筒体总面积的1/3,表面有凹坑;2.筒体明显变形,机械损伤严重;3.器头存在裂纹,、无泄压机构;4.筒体为平底等结构不合理;5.没有间歇喷射机构的手提式;6.没有生产厂名称和出厂年月,包括铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称,或出厂年月钢印无法识别;7.筒体有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹;8.被火烧过。注意:干粉灭火器法定报废期限为10年GB50140-2005建筑灭火器配置设计规范

  • 蒲亚博

    在叉车安全棚后支柱安装一个支架,将灭火器固定在上面。灭火器,又称灭火筒,是一种可携式灭火工具。灭火器内藏化学物品,用以救灭火警。灭火器是常见的防火设施之一,存放在公众场所或可能发生火警的地方。因为其设计简单可携,一般人亦能使用来扑灭刚发生的小火。不同种类的灭火筒内藏的成分不一样,是专为不同的火警而设。使用时必须注意以免产生反效果及引起危险。

  • 就想赖着老公

    很高兴回答这个问题,因为车载灭火器在车上关键时刻起着十分重要的作用,不要认为这个灭火器平时无用武之地,没有人去重视它。

    怎样选用车载灭火器

    汽车引发的火灾,多数是由于线路包扎固定不好,将绝缘层磨损导致搭铁短路,线路老化,漏油等引发火灾。应选用消防级多用途的干粉灭火器,它适用于汽车各种原因引发的火灾。应随时检查灭火器是否安全有效,灭火器的压力指针应保持在绿色的有效范围内。

    家用小车,可配备两个灭火器,根据车辆空间的大小,能放入座位下面为最佳,用毛粘带固定,急用时一扯就落,方便提取。自动挡的车,若座位下面空间不足可固定在驾驶室前边左脚边室壁上,一公斤装的大小较好安装。另外配一个2一4公斤的放入后备箱作为后盾,防止因一个灭火器无法扑灭火灾,灭火器不是很贵的,几十元一个,少抽一包烟的钱就够了。

    大型客车和货车灭火器的安装位置

    大型车辆都应配备2个4公斤的消防级干粉灭火器。货车应安装在驾驶室后边,或货箱前端两边的边角处,用锁扣架固定,一扳就落便于提取。大型车辆都应在发动机窗内安装自动灭火器,因发动机窗内温度较高,高温容易引线路老化短路,是引发火灾的重点部位。

    客车的灭火器配备什么重要,每年都会因客车发生火灾造成严重的伤亡安全事故。客车必须在发动机窗内安装3个以上自动灭火器,在驾驶员座位傍边,乘务员的座位傍边,以及车厢中部和尾部各安装一个4公斤的灭火器,方便驾驶员、乘务员和乘客在突发火情时,第一时间提取灭火器,赢得最佳的灭火时间,将火情控制在萌发状态,才能保证全车乘客的安全。

    怎样正确安全灭火

    迅速拔掉灭火器手把上的安全插销,压下手把,对准火焰的根部喷射,距离保持在能喷射到火源就行,不要太靠近火源,避免烧伤。发动机着火,扑救时千万不能一下将盖全打开,这样火势遇空气突然窜出,火势加大,无法控制。应先打开一条缝,对准缝隙向里面喷射,直到火势减小,逐步打开,最终将火势扑灭。

    总之车载灭火器的安装,应根据车辆的车型和结构,灵活安装在驾驶员随手可取方便的地方,才能发挥最佳效率。

    希望这些对大家有帮助,祝大家一路驾车平安!

  • 与你相约在岁月

    有的车在主驾或者副驾座位底下,大部分车都设计在后备箱里,国产车考虑这个的很少,很多合资车会预留位置和固定的卡扣,但是由于现在中国没有强制要求,汽车灭火器出厂都是不配置的,有没有安装位置和固定配件,就看厂家了。

  • 陈jing仪

    灭火器是消防器材,灭火器配备了总比没有好,但对国人来说,这是个经济能力的问题,总认为大型企业或特种行业的机械才应该配灭火器。

    个体的车嫌占地方或没地方放置而认为可配可不配。

    其实长远来看,配备灭火器是很有必要的,不论是车长时间工作也好,长时间停放也好。

    谁也保不准这个事,在车上配个水系灭火器是最保险的。

  • 超速猕猴桃

    您好!车载灭火器可以放在:1、驾驶员座椅下方2、驾驶员座椅前方3、副驾驶座前的手套箱内4、驾驶员右手扶手箱上5、驾驶员座椅左侧6、车门储物格内7、汽车后备箱PS:最好不要放在后备箱,因为不能在最短的时间取用,还可能突然后备箱打不开。如有疑问,欢迎提问。

  • 蓝翔刀工

    1.叉车适合配置可携式灭火器。

    2.任何机动车都得配灭火器,叉车也属于交通工具,必须具备安全条件才可以上路。灭火器包含在内。

    3.新《消防法》规定:“国家鼓励、引导公众聚集场所和生产、储存、运输、销售易燃易爆危险品的企业投保火灾公众责任保险;鼓励保险公司承保火灾公众责任保险。”既然有上述规定,那车上配置灭火器是必然的。

    4.灭火器,又称灭火筒,是一种可携式灭火工具。灭火器内藏化学物品,用以救灭火警。灭火器是常见的防火设施之一,存放在公众场所或可能发生火警的地方。因为其设计简单可携,一般人亦能使用来扑灭刚发生的小火。不同种类的灭火筒内藏的成分不一样,是专为不同的火警而设。使用时必须注意以免产生反效果及引起危险。

    5.在叉车上安装灭火器时可地叉车安全棚后支柱安装一个支架,将灭火器固定在上面就行了

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听