灭火器维修合格证有什么新规
5人参与回答
-
勇敢不勇敢小姐
不用啊,你看那个压力表就行了,第一段是红色区,指针指到红色区,表示灭火器内压力小,不能喷出,这时应该到正规的消防器材店重新充装,第二段是绿色区,表示压力正常,可以正常使用。 第三段黄色区,表示灭火器内的压力过大,可以喷出干粉。但却有爆破、爆炸的危险。 这样状态的灭火器,最好也拿到正规的消防器材店重新充装干粉
-
穿靴子的兔宝儿
1、每月要检查灭火器压力表是否指示在绿区(合格),如果压力表指针指示在红区时(不合格)表示压力不足需要再进行充装,如果压力表指示在黄区时(不合格)为超充装。超充装在夏天高温季节有可能发生爆炸危险。
2、检查灭火器合格证是否在有效期内。一般规定干粉灭火器出厂后超过5年后应每隔两年送检进行2.1MPa水压试验,这样要多花钱。所以过了5年后就直接更换新的灭火器。灭火器自出厂后满10年报废。
3、检查灭火器的安全插栓是否脱落,以免误压。
4、检查压力表指针是否还在压力范之内(绿色区域),如果指针在红色区域表示灭火器已失压或药剂已使用完,须送回工厂加压或加药剂。
5、检查皮管是否硬化或有裂痕,钢瓶外观是否生锈,生锈的话可能会导致钢瓶耐压不足或环境太过潮湿而无法使用。
灭火器的有效期有两个方面,一个是灭火器本体,按照国家相关规范,干粉灭火器的强制报废年限是8年,;另外一个方面,干粉灭火器的灭火剂也有一个有效期。
一般来说灭火剂的有效期为1到 2年,通常灭火器在重新重装时,厂家都会贴上灭火剂的有效期,也就是说多数情况下干粉灭火器在8年有效期内,每年都需要重新重装灭火剂。
扩展资料
灭火器维修检测、灭火器检修检测、维修灭火器【年检】包括:
1、灭火器检测(卸压打开灭火器检测器头、阀门、虹吸管、压力表性能是否正常,并更换损坏的配件);
2、灭火器筒体水压试验,测试灭火器筒体在2.5MP的压力下是否变形报废,检测灭火器筒体是否锈化腐蚀;
3、烘干灭火器筒体;
4、重新灌装灭火药剂并称重计量,更换变质的灭火药剂;
5、重新充装驱动气体氮气压;
6、密封器头后做喷射性能检查、气密性能检查;
7、灭火器筒体外部的清洁清洗;
参考:
参考:
-
佟enjoy
是下一次强制检查时间,确保灭火器能够使用。
-
爱学习的小熊go
供货商应提供有效期的灭火器检验报告、合格证、并开具供货证明。这样灭火器如果有问题,就可以追诉。
-
短牛duanniu
维修中包括冲撞。学习规范吧:
维修单位必须按规定先检查。
1、灭火器不论已经使用过还是未经使用,应该逐一对筒体进行水压试验。另外,灭火器已经使用,虽未达到规定的期限,但外观检查发现筒身有磕碰,焊缝外观质量不符合规定要求的,亦应进行水压试验检查。为防止污染环境,水压试验前应将筒体内的灭火剂分别放入相应的贮罐内。水压试验压力为灭火器设计压力的1.5倍。试验时不得有渗漏和宏观变形(残余变形量等于或大于6%)等影响强度的缺陷。
2、水压试验合格的筒体,贴花完整,但有部分漆皮脱落的,应重新涂漆。
3、水压试验合格的筒体(水型的灭火器除外),均应进行烘干。中华人民共和国公安部1995-03-01批准1995-12-01实施,GA95-1995。
4、压力表外表面不得有变形、损伤等缺陷。压力值的显示应正常,否则,应更换压力表。
5、喷嘴有变形、开裂、损伤等缺陷的必须更换。防尘盖应保证灭火剂喷出时能自行脱落或击碎。
6、灭火器的压把、阀体等金属件不得有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷,顶针不得有肉眼可见的缺陷,否则,必须更换。
7、密封片、密封垫等密封零件必须更换,并符合密封要求。干粉灭火器的防潮膜必须更换,并符合GB4402第2.2.5款的规定。
8、8灭火器的出气管不应有弯折、堵塞、损伤和裂纹等缺陷,否则,必须更换。
9、二氧化碳贮气瓶必须符合GB4402《手提式干粉灭火器》的第2.6条的要求。
10、贮气瓶从出厂日期算起五年后,以后每隔三年必须按GB4351的第3.6.2款的要求做水压试验。水压试验不合格者必须更换。
11、没按GB4351《手提式灭火器通用技术条件》的6.3条的要求打钢印的贮气瓶必须更换。
12、维修单位必须严格落实灭火器报废制度。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答