灭火后排烟风机多久启动
2022-05-27 18:06:37
355人阅读
灭火后排烟风机多久启动
4人参与回答
-
过去指向未来
您说的新风机、送风机和排烟机遇到火灾是不会启动的,和您的问题相符合的是消防排烟系统,消防排烟系统是火灾发生后,通过防火阀报警来启动(一般都采用70-270度熔断防火阀),整条系统开始运转,用于排放燃烧所产生的有毒气体及烟雾。希望帮到你
-
大萌kk
排烟风机的作用是:当地下室发生火灾是,有大量的烟雾产生,这时,消防用排烟风机启动,把发生火灾区域的烟雾排除。另外,排烟风机在平时也可以作为地下室的还空气用。 如果送风机是设在高层建筑的屋面,通过管道井给楼梯间或电梯前室送风机,这时,称为正压送风,其作用也是为了在楼层发生火灾时,给楼梯间或电梯前室送风机 ,保证人的安全撤离。你自己看看吧能否同时启动
-
历史追寻者
1、远程启动,消防控制室通过多线控制盘启动 (风机控制箱为自动状态)2、就地启动 ,在风机房就地直接启动,双速风机直接启动高速(风机控制箱为手动状态)4、联动启动,火灾报警主机自动风机控制箱自动状态,有烟感/温感/手动报警按钮报警后,联动排烟风机
-
鹿晗欧巴小黄呀
经耐高温测试,消防排烟风机在烟气温度大于280℃高温情况下,可以连续运转45分钟以上,以达到消防排烟目的。
爽风消防排烟风机一直满足这些条件。
相关问题
- 排烟风机怎么接线2个回答
- 防排烟的作用1个回答
- 电动排烟窗消防规范1个回答
- 风机与消防联动的问题有哪些1个回答
- 一台排烟风机负担多个防火分区1个回答
- 消防工程包括通风吗1个回答
- 鼓风机灭火是什么原理8个回答
- 建筑防火规定哪些场所设置排烟设施5个回答