消防电梯怎么检测

2022-05-27 17:59:11 107人阅读
消防电梯怎么检测

7人参与回答

  • 辣妹子吖

    【1】核查电梯检测主管部门核发的有关证明文件,检查消防电梯的载重量、消防电梯的井底排水设施。

    【2】测量消防电梯前室面积、首层消防电梯间通向室外的安全出口通道的长度,面积测量值的允许负偏差和通道长度测量值的允许正偏差不得大于规定值的5%。

    【3】使用首层供消防人员专用的操作按钮,检查消防电梯能否下降到首层并发出反馈信号,此时其他楼层按钮不能呼叫消防电梯,只能在轿厢内控制。

    【4】模拟火灾报警,检查消防控制设备能否手动和自动控制电梯返回首层,并接收反馈信号。

    【5】使用消防电梯轿厢内专用消防对讲电话与消防控制中心进行不少于2次通话试验,通话语音清晰。

    【6】使用秒表测试消防电梯由首层直达顶层的运行时间,检查消防电梯行驶速度是否保证从首层到顶层的运行时间不超过1min。

  • 陈学杭

    消防电梯在操作面板附近有专门的紧急按钮。一般按钮时内嵌的,外表是玻璃,按钮为红色。紧急情况下消防员作为人员施救使用。

  • 鼠he猫

    消防电梯检查看应符合下列规定:

    1应能每层停靠;

    2电梯的载重量不应小于800kg;

    3电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于60s;

    4电梯的动力与控制电缆、电线、控制面板应采取防水措施;

    5在首层的消防电梯入口处应设置供消防队员专用的操作按钮;

    6电梯轿厢的内部装修应采用不燃材料;

    7电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话。

  • 九年级小学生

    我国高层建筑防火规范规定:高度超过32米的公共建筑、工业建筑及12层以上的居住建筑都应设置消防电梯。

    那么在火灾情况下,现在的消防电梯很难发挥应有的作用,其安全性、可靠性也不是很高。困扰消防电梯可靠使用的因素很多,主要有以下几方面: 一、影响消防电梯可靠使用的因素 : (一)消防电梯易受火灾破坏 。1、消防电梯机房一般都设于建筑顶部,按规范要求,从机房安全角度考虑,都要求作独立的防火分区处理。但实际上,由于电缆、风管穿墙产生缝隙,防火门不能保持常闭等情况的存在,火灾情况下,电梯的心脏设备极易受到高温作用,导致瘫痪。2、消防电梯的井道未按规范要求独立设置,但有的消防电梯与客梯合用井道,相互之间无有效防火分隔。由于客梯无消防前室要求,易受火灾破坏,从而会殃及“邻居”,导致消防电梯不能正常使用。3、供应消防电梯电源的电缆,一般都是由大楼的强电井道排至顶部,再用桥架排入电梯机房。尽管使用防火电缆,有一定的耐火能力,但在大楼火灾的情况下很难永久保持正常供电。 (二)消防电梯易受烟气侵害 。1、消防电梯前室无有效的防火分隔,主要是前室的墙有孔洞、防火门不能保持关闭状态。2、消防电梯前室机械加压送风系统未能有效发挥作用。一般消防电梯的前室均无自然通风采光,需利用机械加压送风系统来阻止烟气进入。但是,由于前室防火门在发生火灾时不能保证关闭、机械正压送风失效、以及机械加压送风口设置位置不当产生涡流、电梯轿厢的活塞效应作用等等情况的存在,都会导致有害烟气侵入消防电梯前室。3、消防电梯机房与其他电梯机房之间未按规范要求进行有效防火分隔,由于非消防电梯的防火防烟要求不同,由于轿厢活塞效应的作用,极易将烟吸入电梯机房,再从机房吸入消防电梯井道,进入消防电梯轿厢,危及人身安全。(三)消防电梯的技术目前还难以完全确保其安全使用。1、消防电梯本身无防水功能,这是一个世界性的难题。消防电梯的控制面板都不具备防水功能,而所有的大楼火灾,都要用大量的水扑救火灾,即使按现行规范要求设有挡水设施,消防电梯也难以在火灾扑救过程中坚持使用。2、消防电梯的控制方式尚未统一。由于国家无统一的标准,所以有的消防电梯有消防专用的消防启动按钮,有的则要通过专用配套钥匙的开启才能实现同样的功能;有的专用按钮启动后,轿厢自动迫降到首层门打开,内部按钮可供消防人员使用,外部楼层按钮自动失效,而有的消防电梯专用按钮启动后,消防电梯仍然可以正常使用,轿厢不迫降到首层或外部楼层照常可以使用,无法起到消防电梯的使用要求。3、消防电梯自身无可靠的安全性能。现行使用的消防电梯大多无防坠落功能,轿厢内也无紧急逃生口。产生以上问题的原因很多,有标准的问题、也有技术问题、更有设计、施工、管理问题。任何环节的疏漏、脱节,都会影响消防电梯的可靠使用。二、提高消防电梯可靠性的几种方法本着设置于用,用之于可靠的原则,应从以下方面加以改进。(一)修订完善消防电梯技术标准,提高消防电梯自身的可靠性。1、明确消防电梯技术标准,统一控制程序,明确消防专用功能的优先权,统一在首层设置消防专用启动按钮作为消防功能转换开关。2、对消防电梯的防水问题可以在调查摸底的基础上提出相应的技术要求,以逐步向防水电梯方向发展。3、增设消防电梯断电情况下的并层功能(电梯轿厢在就近楼层自动开门停靠功能)、通过机械手段设置防坠落功能及电梯轿厢顶部增设紧急逃生口,以确保消防电梯失效的情况下,人员能安全从轿厢内逃生。(二)调整现行建筑设计防火规范有关要求,使消防电梯能有一个安全运行的环境。1、改进消防电梯的防烟设计。目前规范强调消防电梯前室正压送风,以提高前室风压的方法来达到阻止烟气进入的目的。由于正压送风口设置位置及防火门难以保持常闭的原因,此方法实际防烟的效果不一定理想。通过消防电梯井道送风加压的效果可能更为理想,其阻止烟气进入前室、轿厢的效果应更为明显。2、强化消防电梯前室的堵、排水能力。尽管规范对此已有要求,但在工程中成功应用的还不多。由于火灾扑救需大量用水,极易导致水流进电梯,影响使用。故应强调消防电梯前室内,电梯口至门口有一定的下水坡,同时应在电梯口增设排水槽,通过电梯井道内的专用排水管道将水排至集水井,以有效阻止流水进入消防电梯。3、改进消防电梯电缆的敷设方式。现行方式敷设的电缆容易受到火灾威胁,可以将消防电梯电缆由其井道直接从下部配电间接入电梯机房,以减少火灾对电缆的威胁。4、适当降低建筑配置消防电梯的条件。由于消防电梯要想真正能发挥作用,其设置要求相当高,且高层建筑相对集中的城市都配有45米左右的消防登高车,为降低建筑成本,建议将设置消防电梯的标准,建筑高度由32米调整到45米,甚至更高。

  • 勇敢不勇敢小姐

    你在做考试题吗?“电梯电气安装作业人员考核题库”里有这道题,参考答案如下:?、制动器的检查内容和要求是什么?(年度保养检查)B答.【1】 调整制动弹簧,以保证平层准确度和舒适度; 【2】 调整清洁铁心,加适量润滑剂; 【3】 制动瓦磨损超过原厚度1/4或铆钉露出时应更换;制动器功能基本要求:①电梯动力电源失电或控制电路电源失电时,制动器能立即进行制动。②当轿厢载有125%额定载荷并以额定速度运行时,制动器应能使曳引机停止运转。③电梯正常运行时,制动器应在持续通电情况下保持松开状态;断开制动器的释放电路后,电梯应无附加延迟地被有效制动。④切断制动器的电流,至少应用两个独立的电气装置来实现。电梯停止时,如果其中一个接触器的主触点未打开,最迟到下一次运行方向改变时,应防止电梯再运行。⑤装有手动盘车手轮的电梯曳引机,应能用手松开制动器并需要一持续力去保持其松开状态更多关于电梯制动器的资料可以登录三金电梯配件网在线咨询重点是制动是否有效在考虑其他的。题库都是专家做办公室想出来的,要看老国标7588里有,轿厢里载荷125%重量,静压15分钟,看钢丝绳的滑移量和制动效果,2是空载上行断电。现在的检验都在乱捡。一般主要检查、1、闸瓦与制动轮的间隙2、闸瓦有无磨损3、制动力是否合适

  • 唛唛的篼篼

    消防电梯巡查主要的是首层电梯的消防按钮是否正常,电梯机房是否正常,消防电话和电梯前室是否堵塞占用的满足疏散要求的及启动消防按钮测试消防电梯功能。

  • 艾禾萍

    不能,那东西的电力系统并不防火。而且带有消防功能的电梯十分常见,与普通电梯的区别就是火灾时不给普通人使用。真正扛得住大火的电梯我没有见过,包括一些机关单位,我没有见过任何电力系统能防火的电梯。第二个问题,只要贴了合格证,那么安全没有问题。不过现在也不保证安全没问题了,不知道技监局怎么说明的。其次,标准其实也是有,非常多,网上应该可以下到,可能要给钱,看了以后一项一项检查就行了。针对消防,年检一般不查,验收偶尔看看,消防验收会看,只要有消防反馈就ok了。想要在火灾时能够正常使用电梯,你至少要有两套系统吧,你要彻底隔绝火焰高温吧,你要自带空气流通系统吧,你还要防水吧。这种电梯不论建造、安装、调试、使用都需要强有力的配合,很多都不是电梯的事,而是其它单位的事。在以后的时间中,你装修时要小心别把他的隔离系统弄坏了,养护时费用非常高。总之从开始到结尾只要有一个环节做的不好,那就和普通电梯一样了。说真的,这种电梯摆在业主面前,它是瓷娃娃,你是孙子,你觉得目前广大业主的素质养得起这么娇贵的电梯么。别说他们,请知乎的网友们告诉在下,中国哪些电梯是火灾都能使用的,在下感激不尽。以后可以向同事吹牛