干粉灭火器出厂期满几年报废

2022-05-27 17:39:00 495人阅读
干粉灭火器出厂期满几年报废

3人参与回答

  • 熊二二XEE

    1、干粉灭火器的使用期限参照规范:GA95-2007《灭火器维修与报废规程》,新购买的灭火器罐体5年水压测试1次,第一次检测后,以后每2年水压测试1次,罐体10年强制报废; 每次做水压试验时,就是我们通常所说的换粉,其实通常灭火器维修商的做法是:将灭火器内的粉导出,在烘干机内烘干,然后待灭火器罐体水压试验完成和罐体晾干后,再将烘干后的干粉灌入罐体。 无论是新旧灭火器,只要在日常检查中发现铅封无,压力底下,外表腐蚀面积超过30%,附件损坏,都应算作失效,应送维修单位维修。 但是目前很多灭火器维修商蛊惑的,说是每年换粉1次,这是没有规范依据的。 2、什么情况下干粉灭火器会发生爆炸灭火器罐体水压试验,就是检验灭火器罐体可靠性(防止爆炸)的最有效措施,灭火器出厂罐体检测压力一般为3.0Mpa(30KG压力),灭火器每次维修时水压试验压力一般为2.5Mpa,灭火器内部灌冲驱动氮气压力一般约1.5Mpa,所以水压试验的压力为灭火器正常工作压力的2倍左右,未通过水压试验的罐体直接报废。 只要购买的是合格厂家生产的灭火器,每次维修选择有资质的维修单位维修,灭火器是不会爆炸的,是非常安全的。但是灭火器有工作温度范围,在高温环境下使用,或受到外部撞击,腐蚀环境导致罐体锈蚀等因素下,灭火器可能会发生爆炸。

  • 削皮吃桃子

    二氧化碳灭火器的报废期限最长为12年,维修时限为出厂期满5年;以及首次维修以后每满2年,具体情况还要考虑到以实物及所处环境。 从标示上看,无法识别生产厂家、生产日期的灭火器必须报废。 从外观结构上看,灭火器压力表的外表面不得有变形、损伤等缺陷;压力表的指针必须指在绿区;灭火器的压把、阀体等金属件有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷,必须更换;筒体严重变形、锈蚀必须报废。 任何一种灭火器的使用寿命也是有限的,使用超过报废期限的灭火器,不仅会影响灭火效果,而且有可能对使用人员造成伤害。因此,只要达到或超过报废期限,即使灭火器未曾使用过,均应当予以报废。

  • 令狐丁宇航

    灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损

    件,重新充装灭火剂和驱动气体;

    一、 新的干粉灭火器,出厂后满10年报废;

    新购置的灭火器,只要未使用过、压力表指针在绿区、铅封未动过,一般5年内有效; 即将满5年或一旦使用过应当重新充装,或一旦重新充装过每2年充装一次。

    二、执行标准

    1 、国家标准:建筑灭火器配置验收及检查规范GB50444-2008

    2、行业标准:公共安全行业标准灭火器维修与报废规程GA95-2007

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听