新灭火器需要检验吗

2022-05-27 17:24:48 218人阅读
新灭火器需要检验吗

4人参与回答

  • 恒星de恒心ok

    生产日期满5年,或者气压过底的,就必须重新充装。不需要检测,平时注意检查就行

  • 砖瓦篇

    根据不同的灭火器保存时间不同,一般常见的红色的干粉灭火器,新出厂5年需要重新充装,之后每两年需要进行水压检测并充装,充装前可将快过期的灭火器做一次灭火演练,给家人或者单位其他同事一个实践的学习机会,喷光去充装是一样的钱,可以避免维修厂家暗箱操作。 如果是公共娱乐场所酒吧、商场,人员密集场所学校,或者重点防火单位的话,在领导理解的同时可以每年更换,安全产品还是保持最佳备战状态为好。分管安全工作也不容易,所以该做好的先做好!

  • 善良的我很正直

    一般满12个月才年检,有具有灭火器年检维修资质的企业负责年检,贴年检消防局认可的标签

  • 主持人刘通

    干粉灭火器应每个月都进行一次外观检查,主要检查压力表,当压力表指针低于绿线区时,应立即充压维修;新购买的ABC干粉灭火器罐体应5年水压测试1次,第一次检测后,以后每2年水压测试1次,罐体强制报废期限为10年。 灭火器应定期检查压力表,当压力表指针低于绿线区时,应立即充压维修,一般灭火器瓶压有效期限在1年半至2年,要定期充压或更换。灭火器应放在清洁干燥的地方,严禁爆晒和靠近火源;应妥善保管,严禁拆动。 根据《灭火器维修与报废规程》【GA95-2007】: 灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体; 灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。 手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满一年必须进行水压试验等检查。 手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听