自动喷水灭火系统设置的要求有哪些

2022-05-27 17:23:36 220人阅读
自动喷水灭火系统设置的要求有哪些

8人参与回答

  • 鱼水

    1,人防工程中设置的如电影院,礼堂,他们的观众厅,其防火分区允许最大建筑面积不应大于1000m^2,当设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统时,其允许的最大建筑面积也不得增加。

    2,歌舞娱乐游艺场所设置在地下或4层及以上楼层时,一个厅室的面积不应大于200m^2,即使设置自动灭火系统,其面积也不能增加。(建筑设置自动喷水灭火系统全保护时,安全疏散距离可以增加25%)

    3,厂房内的任一点至最近安全出口的距离在厂房内设置自动喷水灭火系统时,距离也不得增加。

  • 小教无忧

    自动喷水灭火系统适用于扑救绝大多数建筑内的初起火,应用广泛。

    (1)除《建筑设计防火规范》(GB 50016--)另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列厂房或生产部位应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:

    1)不小于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间,不小于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位。

    2)占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房。

    3)占地面积大于1500m2的木器厂房。

    4)泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位。

    5)高层乙、丙类厂房。

    6)建筑面积大于500m2的地下或半地下丙类厂房。

    (2)除《建筑设计防火规范》(GB 50016--)另有规定和不宜用水保护或灭火的仓库外,下列仓库应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:

    1)每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库。

    注:单层占地面积不大于2000m2的棉花库房,可不设置自动喷水灭火系统。

    2)每座占地面积大于600m2的火柴仓库。

    3)邮政建筑内建筑面积大于500m2的空邮袋库。

    4)可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库。

    5)设计温度高于0℃的高架冷库,设计温度高于0℃且每个防火分区建筑面积大于1500m2的非高架冷库。

    6)总建筑面积大于500m2的可燃物品地下仓库。

    7)每座占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的其他单层或多层丙类物品仓库。

    (3)除《建筑设计防火规范》(GB 50016--)另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列高层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:

    1)一类高层公共建筑(除游泳池、溜冰场外)及其地下、半地下室。

    2)二类高层公共建筑及其地下、半地下室的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品库房、自动扶梯底部。

    3)高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所。

    4)建筑高度大于100m的住宅建筑。

    (4)除《建筑设计防火规范》(GB 50016--)另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:

    1)特等、甲等剧场,超过1500个座位的其他等级的剧场,超过2000个座位的会堂或礼堂,超过3000个座位的体育馆,超过5000人的体育场的室内人员休息室与器材间等。

    2)任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部。

    3)设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公建筑等。

    4)藏书量超过50万册的图书馆。

    5)大、中型幼儿园,总建筑面积大于500m2的老年人建筑。

    6)总建筑面积大于500m2的地下或半地下商店。

    7)设置在地下或半地下或地上四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外),设置在首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2的地上歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外)。

    综上所述,这些建筑或场所具有火灾危险性大、发生火灾可能导致经济损失大、社会影响大或人员伤亡大的特点。自动灭火系统的设置原则是重点部位、重点场所,重点防护;不同分区,措施可以不同;总体上要能保证整座建筑物的消防安全,特别要考虑所设置的部位或场所在设置灭火系统后应能防止一个防火分区内的火灾蔓延到另一个防火分区中去。

  • 茨寡状

    1.隐蔽安装

    用于湿式自动喷水灭火系统隐蔽安装的管道应满足下列要求:

    【l】采用石膏板吊顶时,石青板吊顶的厚度不应小于9.5mm。

    【2】采用胶合板吊顶时,胶合板的厚度不应小于12.7mm。

    【3】采用金属轻钢龙骨活动吊顶时,活动吊顶板的密度不应超过1.7kg/m,。

    2.明装

    用于湿式自动喷水灭火系统明装时的管道应满足下列要求:

    【1】管道应安装在水平、平滑【无梁】的结构板下。

    【2】应采用快速响应式喷头。

  • 那伊草

    1管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。检查数量:抽查20%,且不得少于5处。检查方法:尺量检查。2配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。检查数量:抽查20%,且不得少于5处。检查方法:观察检查和尺量检查。3当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架不宜大于15m的间距;当管道改变方向时,应增设防晃支架。检查数量:全数检查。检查方法:观察检查和尺量检查。4竖直安装的配水干管除中间用管卡固定外,还应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5~1.8m。检查数量:全数检查。检查方法:观察检查和尺量检查。

  • 翼翔天籁

    《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084--2001(2005年版)

    10.1.1系统用水应无污染、无腐蚀、无悬浮物。可由市政或企业的生产、消防给水管道供给,也可由消防水池或天然水源供给,并应确保持续喷水时间内的用水量。

    10.1.2与生活用水合用的消防水箱和消防水池,其储水的水质,应符合饮用水标准。

    10.1.3严寒与寒冷地区,对系统中遭受冰冻影响的部分,应采取防冻措施。

    10.1.4当自动喷水灭火系统中设有2个及以上报警阀组时,报警阀组前宜设环状供水管道。

  • 两条腿的睫毛

    自动喷水灭火系统一般适用于仓库,厂房,学校,车库,酒店,超市,百货大楼,汽车,办公区域以及居民住宅都有可能用到。

    以下是根据《建筑设计防火规范》8.5.1条,规定需要采用自动喷水灭火系统的场所:

    大于等于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2的丙类地下厂房;

    每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2的空邮袋库;建筑面积大于500m2的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外);

    特等、甲等或超过1500个座位的其它等级的剧院;超过2000个座位的会堂或礼堂;超过3000个座位的体育馆;超过5000人的体育场的室内人员休息室与器材间等;

    任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2的地下商店;

    设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公楼等;

    设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外);

    藏书量超过50万册的图书馆。

  • 网销老三

    “喷头距离到顶的隔断墙最小距离”应理解为规范的“喷头至端墙的最小距离”。依据危险级别的不同,距离的大小也不一样。 严重危险级生产建筑物每只喷头最大保护面积 【米2】 8.0喷头最大水平间距【 米 】 2.8喷头与墙、柱面的最大间距 【 米 】

    1.4严重危险级储存建筑物每只喷头最大保护面积 【米2】 5.4喷头最大水平间距【 米 】

    2.3喷头与墙、柱面的最大间距 【 米 】1.1中危险级每只喷头最大保护面积 【米2】12.5喷头最大水平间距【 米 】3.6喷头与墙、柱面的最大间距 【 米 】1.8轻危险级每只喷头最大保护面积 【米2】 21.0喷头最大水平间距【 米 】4.6喷头与墙、柱面的最大间距 【 米 】2.3

  • 白形昌一无悔

    自动喷水灭火系统是建筑物内重要的灭火设施,它设置是否合理、功能好坏,决定了所在建筑是否安全,其在保护公民人身和财产安全等方面具有安全可靠、灭火成功率高等优点,广泛应用于各种建筑。自动喷水灭火系统基本类型包括湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、预作用自动喷水灭火系统及重复启闭预作用系统等。工程实际中是湿式系统是最普遍的,据统计在已安装的自动喷水灭火系统有70%以上为湿式系统。

    由于工程设计和施工人员的业务不熟悉或责任心不强,造成自动喷水灭火系统在具体的设计、安装过程中出现种种问题,为建筑的安全带来火灾隐患。下面就湿式自动喷水灭火系统经常出现的问题作一分析:

    一、水泵接合器的安装位置不当

    将水泵接合器设在玻璃幕墙的下方实体墙上或地面,在火灾状态下,破裂的玻璃将会威胁使用水泵接合器的消防员安全。故从安全使用角度考虑,水泵接合器不应设置在玻璃幕墙下方。

    二、末端试水装置设置的随意性较大

    1、末端试水装置的设置时,只为了方便施工和使用,而不是按规范要求设置在最不利点;

    2、排水设施排水量与试验阀泄水阀的泄水量不配套,有的甚至不设排水设施,末端试水装置的试验阀打开后,水无处可排,就会造成“水灾”,为消防设施的保养、维护埋下隐患,甚至试水试验都无法进行;

    3、 将末端试水装置设置在房间、走廊或厕所的闷顶内,不方便日常检查和试验;

    4、使用的末端试水装置不符合规定,其开流量远远大于一只喷头的流量,这种试水装置不能起到一只喷头开启的效果,末端试水装置开启后的水流量必须相当于1只喷头的流量,才能达到试验目的。

    5、末端试水装置的排水没有采取孔口出流的方式排水,有的直接和排水管连接在一起,这样无法真正测到系统是否正常。

    三、施工中不注意对喷头的保护

    1、闭式喷头在施工中受到水泥砂浆、涂料、油漆等等附着、覆盖,影响闭式喷头的感温元件正确感温,延长灭火动作的时间;应在施工时采取相应保护措施,确保喷头不被水泥砂浆、涂料、油漆等等附着、覆盖。

    2、 装修时因造型、吊顶施工质量查差等原因,致使喷头被遮挡或缩入吊顶内,影响喷头的正确感温和保护面积。

    四、自动喷水灭火系统泵房工作环境恶劣

    地下泵房无排水和换气设施,室内潮湿对水泵和水泵控制柜会造成极大损害,使水泵电机发生故障。 地下泵房无排水或排水不畅易造成泵房被淹,造成事故。

    五、屋顶水箱不经过报警阀直接接入系统给水管网

    屋顶水箱进入自动喷水灭火系统管网的水流如不经过湿式报警阀,湿式报警阀后所设的水力警铃、压力开关就不能发出警报,消防水泵就不能及时启动,甚至发生火灾后,用光时屋顶水箱的水后系统无水可用,直接影响到灭火。

    六、稳压泵流量过大造成自动喷水灭火泵误启动

    根据《自动喷水灭火系统设计规范》要求,稳压泵的补水量不应超过1L/s,但一些建筑所选用的稳压泵的流量远大于1L/s,火灾时喷淋泵就不会启动或延缓启动。如稳压时的补水流量过大,会造成压力开关、水力警铃动作,使系统自动启泵。

    七、随意调整喷头原有布局,出现喷头保护的盲区

    一些商业建筑因装修或使用功能变化而被分隔,原本设计的喷头却没有随着空间分隔而同步进行调整,导致一些区域内没有喷头,或喷头位置不当,部分区域或空间不在自动喷水灭火系统喷头的保护之下,出现保护的盲区。

    八、利用景观水池作自动喷水灭火系统水源,其水质无法保证

    一些建筑物利用的景观水池作为消防水源,但消防水泵吸水口处没有设置相应的净水和过滤设施,吸入带杂质的水,极易堵塞湿式报警阀阀瓣、座圈环槽中水力警铃的管孔,影响水力警铃和压力开关动作,产生误报警或不报警,或堵塞自动喷水灭火系统的喷头,喷头无法正常喷水,致使系统失效。

    九、供水系统无防超压、泄压技术措施

    1、不安装安全泄压阀和放水管。自动喷水灭火系统不安装安全阀、放水阀,使用消防水泵的启动时,极易导致闭式喷头出现漏水、爆裂现象,安全无保证。

    2、消防泵的选型不当致使系统超压严重。

    十、自动喷水灭火泵电路设置过载保护切断器

    一由于维护保养的问题,致使泵生锈,启动困难。泵一旦启,设置的过载保护切断器就工作,致使消防水泵无法正常启动。消防水泵是灭火救援的重要设备,在建筑火灾的预防和扑救中起着极其重要的作用。《民用建筑电气设计规范》第8.6.3.5条、第10.2.2.4条(3)规定:“对于突然停电会导致比因过负荷而造成损失更大的配电线路,不应装设切断电路的过负荷保护电器(如消防水泵的供电线路),但应装设过负荷报警电器”。故消防水泵不应设置过载保护切断装置,如设置漏电保护器,应选用只报警不脱扣的。