    灭火器配置完成后,必须经消防验收合格后方可投入适用。灭火器的验收一般验收检查以下内容:

    1、对灭火器配置的类型(什么灭火器,是否符合配置场所的灭火要求)、规格(干粉应是多少公斤,清水、二氧化碳应是多少升)、灭火级别(对干粉灭火器灭火级别应是多少A、多少B)和配置数量(这个场所应配置多少具,一个配置点不得少于2具不得多于5具)应符合建筑灭火器设计时的设计要求。

    2、灭火器的保护距离验收,主要看灭火器的配置是否满足场所任何保护点都在灭火器的保护范围内。

    3、灭火器的产品质量验收,主要是对灭火器进行现场直观检查,查看有无缺陷,查看灭火器的有关质量证书。

    4、验收灭火器设置位置是否符合要求,主要看灭火器附近有无障碍物,灭火器取用是否方便,是否影响人员安全疏散。

    5、验收灭火器的摆放是否符合规范要求,主要看灭火器设置点是否干燥、卫生,灭火器设置场所的温度是否超出灭火器的适用温度等。

    6、对放置灭火器的灭火器箱、托架和挂钩的验收,主要看能否方便轻松的把灭火器拿下来,灭火器箱的顶部、底部与地面的距离是否满足规范要求等。

    我的回答就这么多,希望对你有所帮助,具体验收以消防队验收的情况为准。

  • 行云流水郡

    没有规定,可以放灭火器箱里也可以挂墙上的,但规定,灭火器离地高度不宜小于0.08M,其顶部离地面高度不应大于1.5M。

  • 采姑娘de小蘑菇

    不见得,没有法律这么规定。

    至于单位为了防止有人随便乱拿灭火器,这样做也是有道理的。只不过是单位自己的管理方法而已,跟法律法规没有关系。消防也不能以任何借口处罚没有贴封条的单位。

  • 独立奔跑qaz

    一、灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。

    二、灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外。

    三、手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于1.5m,底部离地面高度不宜小于0.15m。