  • 聪晨先

    在正常情况下,容器中二氧化碳通过制冷机组控制其温度保持在-20℃~-18℃、压力在1.9~2.1MPa的工作状态,此时容器中的二氧化碳呈气液两相。当温度升高导致容器中的二氧化碳压力上升到2.1±0.05MPa时,灭火装置控制器启动制冷机组降温,温度下降的同时,压力也随之下降;当压力下降到1.95±0.05MPa时,制冷机组停机。如此循环往复,使系统始终处于正常工作状态。如制冷系统失灵,压力上升到2.2±0.05MPa时,控制器的高压报警指示灯亮并发出高压报警信号,若压力继续上升并超过2.38±0.12MPa时,安全阀开启,缓慢释放多余压力。当压力恢复到2.15MPa正常时,安全阀自动关闭。灭火装置上的控制面板可随时显示二氧化碳液位,当二氧化碳液位高于设计液位时,高液位指示灯亮并发出报警信号;当容器内液位低于正常灭火需求量的10%时,低液位灯亮,并发出报警信号,此时,必须补充二氧化碳,使其恢复正常工作状态。

  • 兵贵神速zu

    不知道你所说的气体灭火器是哪种气体灭火器?常见的气体灭火器都是隔绝抑制原理灭火。

    比如IG541灭火器,它启动后,可使底层空气含氧量达到18%左右,火会渐渐熄灭,人一般不会有事。

  • 语诗在北京

    1、现场手报或是现场报警探头给主机信号,主机给驱动氮气瓶电磁阀信号,打开驱动瓶,驱动钢瓶释放气体灭火。2、怎么样来实现只启动着火处保护区的气瓶而不启动其它气瓶?就相当于多设几个小的灭火系统,管道与报警在不同分区之间相互独立。3

  • 噶爱吃的兔子

    选择阀和瓶头阀都是背压启动模式和电动启动模式两种,当通电后或者管道中有一定压力的气体时,阀针会被顶下,气瓶中气体在阀针顶下的同时,通过一个小的管路释放到阀体,当阀体内的气压达到一定程度,会顶开总阀门,气体就会释放到管道中。具体要看阀门的图纸,原理都相同,但执行机构会不太一样。

  • 婉若一禾

    气体灭火系统防护区泄压口是指当气体灭火系统中的灭火剂喷放时,防护区内的压力值达到规定值时自动开启泄压的装置,简称泄压口,也称自动泄压装置,是与气体灭火系统配套的必备设备。一般安装在气体灭火系统保护区外墙或内墙的泄压孔上。

  • 新未来之星

    机械应急操作,跑到储瓶间,手动打开相应防护区的选择阀,拔出驱动气瓶上电磁阀的保险销后,拍击电磁阀上启动按钮,启动驱动气瓶,或者操作机械应急操作装置,启动驱动气瓶。