气体灭火系统安全要求:
1】消防防护区应有保证人员在30s内疏散完毕的通道和出口。
2】消防防护区内的疏散通道及出口,应设应急照明与疏散指示标志。防护区内应设火灾声报警器,必要时,可增设闪光报警器。防护区的入口处应设火灾声、光报警器和灭火剂喷放指示灯,以及防护区采用的相应气体灭火系统的永久性标志牌。灭火剂喷放指示灯信号,应保持到防护区通风换气后,以手动方式解除。
3】消防防护区的门应向疏散方向开启,并能自行关闭;用于疏散的门必须能从防护区内打开。
4】消防灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。通信机房、电子计算机房等场所的通风换气次数应不小于每小时5次。
5】消防储瓶间的门应向外开启,储瓶间内应设应急照明;储瓶间应有良好的通风条件,地下储瓶间应设机械排风装置,排风口应设在下部,可通过排风管排出室外。
-
恶魔之魂X
首先设置减压阀需要根据设计要求来的,并不是所有的惰性气体都需要设置减压阀,也并不是所有的高压二氧化碳灭火系统不设置减压阀。要看具体情况,根据防护区面积,淹没方式而定的。想对来说惰性气体液化压力比较高,释放气体过程需要控制压力。
-
乖兔子monica
40L吗?可能是气体气瓶容积吧。气瓶上有刚硬,V 40或V40.2之类的,该类气瓶(不连瓶阀)大约高顿140cm,看看就行了