悬挂式干粉灭火器保护面积怎么算

2022-05-27 16:52:33 176人阅读
悬挂式干粉灭火器保护面积怎么算

3人参与回答

  • 懒还是那个懒

    弘石消防提醒您,8KG悬挂干粉保护面积是22平方米

  • 谱路在路上

    75平方米

    但是中度危险级别最少配置单位是2A,

    也就是说使用ABC干粉灭火器,应配3公斤/具或者是4公斤/具的灭火器

  • 为了实习报告的

    1、以一般固体物质场所、干粉灭火器为ABC干粉的灭火器进行计算,4公斤的ABC干粉灭火器的灭火级别为2A、55B,适用于中危险级及轻危险级的场所。

    2、如果是中危险级每A保护面积75平方米 2A=2*75=150平方米,即可以最大保护面积150平方米;如果是轻危险级每A保护面积100平方米 2A=2*100=200平方米,即可以最大保护面积200平方米。

    3、该灭火器不适用于严重危险级别的场所配置,如超过300平方米的娱乐场所就应当配置5公斤以上的ABC干粉灭火器。

    4、没有最小保护面积的说法。具体配置数量应当根据场所存放的物品的种类数量、建筑面积、形状等确定。

    5、详见国家标准GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》。