简易喷淋灭火系统怎么做
6人参与回答
-
漪澜秋风great
这个因为带电不宜采用喷淋的,可以采用超细干粉或者七氟丙烷。
这个超细干粉的也就是800元左右,自带感温装置的。
七氟丙烷的价格贵些,但是污染小。
-
小至迷
高度不同的消防喷淋系统标准压力(map)要求不同,合理的计算方法是:系统最高点维持0.4MPA,各楼层的压力是0.4加上距离最高点的高度差(米)X0.01mpa,楼房太高的喷淋系统要分区或减压。
-
刘贝妮儿
从消火栓管道或自来水管道上取水源,需设置末端排水装置,喷头可采用快速响应喷头。
-
单飞耳扣
1)简易自动喷水灭火系统的设计基本参数应符合表5-2的规定。
表5-2简易自动喷水灭火系统设计基本参数
注:喷头最小工作压力不应低于0.05MPa。
2)当设置场所分隔成不同面积的房间,且每个房间分隔墙的耐火极限不小于0.5h时,在喷水强度不变的情况下,系统作用面积可按设置场所最大面积的房间或走廊作为系统设计作用面积,但系统设计作用面积不应小于80m。
-
多功能式脑袋
1、喷淋头距墙面的距离不应小于75mm,不应大于150mm。2、消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。常见喷淋头类型有:下垂型、直立型、普通型与边墙型。
-
七夏失心几
目前,各省、自治区、直辖市相继出台了简易喷淋系统设置的地方标准,要求不尽相同,但有一个根本原则,那就是按照《建筑设计防火规范》或《高层民用建筑设计防火规范》的要求,应设自动喷水灭火系统,但因场地限制,无法设置泵房或消防水池,建筑面积在1000平方米以下、三层或四层以下、市政给水压力满足最不利点水量及水压要求的,可设置简易喷淋系统,也就是无泵房和消防水池、喷淋系统的水源由市政给水供给的自动喷淋系统。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答