建筑防火高度怎么计算
3人参与回答
-
香妹子启
建筑设计防火规范 GB50016-中有两个地方提到,建筑的高度可分别计算各自的建筑高度。
1、商住楼合建的建筑
商住楼的住宅部分与非住在部分按规范条文要求做了防火分隔、有各自独立的疏散楼梯与安全出口,则住宅部分与费住宅部分的建筑高度可分别计算。
如下面的商住楼,住宅部分与非住在部分按规范条文要求做了防火分隔、有各自独立的疏散楼梯与安全出口,则在做安全疏散、防火分区和室内消防设施配置时,住宅部分的高度按H1计算、商业部分的建筑高度按H2计算。其他消防设施的设置,还得按总高度(H1+H2)和建筑规模执行。
相关条文如下:
5.4.10除商业服务网点外,住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时,应符合下列规定:
1住宅部分与非住宅部分之间,应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔;当为高层建筑时,应采用无门、窗、洞口的防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板完全分隔。建筑外墙上、下层开口之间的防火措施应符合本规范第6.2.5条的规定;
2住宅部分与非住宅部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置;为住宅部分服务的地上车库应设置独立的疏散楼梯或安全出口,地下车库的疏散楼梯应按本规范第6.4.4条的规定进行分隔;
3住宅部分和非住宅部分的安全疏散、防火分区和室内消防设施配置,可根据各自的建筑高度分别按照本规范有关住宅建筑和公共建筑的规定执行;该建筑的其他防火设计应根据建筑的总高度和建筑规模按本规范有关公共建筑的规定执行。
二、对台阶式地坪建筑而言
建在不同高度地坪上的建筑,当建筑之间有防火墙分隔、并且有各自的安全出口,满足规范要求的消防车道,则可按各自的建筑高度计算。
所示,当建筑满足图中(1)、(2)、(3)的要求时,左边的建筑可按高度H1计算,右边的建筑可按高度H2计算。
相关条文如下:
A.0.1建筑高度的计算应符合下列规定:
1建筑屋面为坡屋面时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其檐口与屋脊的平均高度;
2建筑屋面为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其屋面面层的高度;
3同一座建筑有多种形式的屋面时,建筑高度应按上述方法分别计算后,取其中最大值;
4对于台阶式地坪,当位于不同高程地坪上的同一建筑之间有防火墙分隔,各自有符合规范规定的安全出口,且可沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车道时,可分别计算各自的建筑高度。否则,应按其中建筑高度最大者确定该建筑的建筑高度;
-
黄子易loc
《建筑设计防火规范》GBJ16GBJ16--87(2001修订版)建筑高度的计算:当为坡屋面时,应为建筑物室外设计地面到其檐口的高度;当为平屋面【包括有女儿墙的平屋面】时,应为建筑物室外设计地面到其屋面面层的高度;当同一座建筑物有多种屋面形式时,建筑高度应按上述方法分别计算后取其中最大值。局部突出屋顶的嘹望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等,可不计入建筑高度内。《全国民用建筑工程设计技术措施》(2003)2.3.1.在重点文物保护单位和重要风景区附近的建筑物、在航线控制高度以内的建筑物,其高度系指建筑物的最高点,包括电梯间、楼梯间、水箱、烟囱等。2.3.2在上条所指地区以外的一般地区。其建筑高度,平顶房屋按室外地坪至建筑女儿墙高度计算。坡顶房屋按室外地坪至建筑屋檐或屋脊的平均高度汁算。屋顶上的附属物,如电梯问、楼梯间、水箱、烟囱等。其总面积不超过屋顶面积的25%、高度不超过4m的不计入高度之内。2.3.3特殊体形的建筑顶层设有景观构筑物或设有其他辅助设施的建筑高度的汁算,应由当地主管主管部门确定。2.3.4消防要求的建筑高度,为律筑室外地坪到其屋顶面或檐口的高度;2.3.5在有净空高度限制的飞机场、气象台、电台和其他无线通讯【含微波通讯】设施周围的新建、改建建筑物,其控制高度应符合有关部门对净
-
我不放弃爱你稻
关于建筑层数和高度的计算,可能不同的规范规定不是完全一样,下面我就《建筑设计防火规范》中对建筑层数和高度的计算作一简单的回答。
一、建筑层数的计算
建筑层数一般是按照建筑实际的层数进行计算,但规范又规定一些特殊的情况可以不作为一层计算。
1 、当建筑有地下室或半地下室时,其室内顶板所在平面比室外设计地面高,且高出部分的高度小于等于1.5m的时候,该地下室或半地下室不作为一层计算在建筑的地上层数内;"
2 、当建筑的底部设置有敞开层、非机动车库或储藏室时,且其高度不超过2.2米时,其不作为一层计算在建筑的地上层数内;
3 、当建筑的屋面层设置有楼梯间、设备间等,不论高度多少都不应计算在建筑的层数内。
二、建筑的高度计算"
们在计算建筑高度的时候主要应遵寻规范的以下规定:"
、当建筑的屋面采用坡屋面的时候,其高度应为室外地面到檐口的高度加上室外地面到屋脊的高度之和在除以2,得出的高度为建筑的高度;"
2、当建筑的屋面采用平屋面时,其高度应该是不包括女儿墙高度的室外地面到屋面面层的高度作为建筑的高度;"
、当一座建筑在计算高度的时候,计算结果是有不同的几个高度,这时应取计算的最大高度作为建筑的高度;"
4、当建筑为坡地建筑或台阶式建筑的时候,正常应取最大高度为建筑的高度;当建筑满足两个长边均设置有消防车通道,且在不同高程处采用防火墙进行分隔,每一部分均有满足规范要求的疏散出口时,可以分别计算他们的高度;
5 、当建筑的顶部设置有占屋面面积小于屋面总面积的25%时,像电梯机房、水箱间、风机房、?望塔、微波天线间等设备用房和平常无人的辅助用房,在计算建筑高度时可以不计算在建筑的高度内;"
、当住宅建筑的底部设置有敞开的无功能空间、非机动车库和供居民放置杂物的储藏间以及地下、半地下室凸出地面时,且其顶板距离室外设计地面高度小于等于1.5米时,可以在计算住宅建筑高度的时候不算这部分的高度,即计算建筑高度时从顶板开始计算高度。