气体灭火后排风机是什么风机
6人参与回答
-
星星不熄灭ok
消防风机既是指能在300℃高温条件下连续运行60分钟以上、100℃温度条件下连续20小时/次不损坏的工业风机。1.按风机安装方式可分为卧式和屋顶式。2.按压力分类有常压型消防高温排烟专用风机、中压消防高温排烟、低压型消防高温排烟专用风机。3.按叶型分类有采用轴流式的单速和双速两种。4.按消音分类有消音型消防高温排烟专用风机和非消音型消防高温排烟专用风机。
-
北极熊的小笨
可逆风机就是可以反转,双向通风,不仅可以排除co2灭火时的co2气体,还可以通过风机的反转,来充氧,有利于施救人员的救援活动。
-
久保田它班
排烟风机的作用是:当地下室发生火灾是,有大量的烟雾产生,这时,消防用排烟风机启动,把发生火灾区域的烟雾排除。另外,排烟风机在平时也可以作为地下室的还空气用。
正压送风机是指向逃生楼道里送风的风机。它将室外风压送入室内。当建筑物发生火灾时,会产生大量烟雾、一氧化碳等有毒气体并遮挡视线,通过正压送风机给逃生的消防楼梯送风,使室内的烟雾不能抵达楼梯,给人们逃生创造条件。
如果送风机是设在高层建筑的屋面,通过管道井给楼梯间或电梯前室送风机,这时,称为正压送风,其作用也是为了在楼层发生火灾时,给楼梯间或电梯前室送风机,保证人的安全撤离。
-
兰景梦
是的,根据规定的是全淹没的气体灭火系统的送排风的管道风机入口需要设置防火阀冰与消防联动,一旦启动全淹没的时候需要直接联动关闭防火阀实现封闭空间的。
-
飞华的死鱼
消防排烟风机输送气体是280度以下,也就是着火时的烟气;正压送风机输送的是室外的新鲜空气。
所以两种风机输送气体温度不同,结构就不同了。
现在风机厂所使用的电机一般耐温都是80度,正压送风机可以直接使用,而消防排烟风机不能直接使用。
轴流式消防排烟风机电机一要使用高温电机,二要给电机单独做个通风筒,好让电机散热;离心式消防排烟风机,电机不直接联接叶轮,通过三角带传动,不接触高温气体,使用的就是普通Y系列电机。
-
不给糖去捣乱
简单说一下:火灾后,消防信号先给气体灭火,气体灭火结束后,再开事故风机