消防设备为什么要定期检测
4人参与回答
-
秀秀的彩虹毛衣
消防水泵和稳压泵是供给消防用水的关键设备,必须定期进行试运转,保证发生火灾时启动灵活、不卡壳,电源或内燃机驱动正常,自动启动或电源切换及时无故障。
-
抹茶KONG
这个是为了确定建筑消防设施能否满足起火后的灭火要求的功能测试。
-
弱肉强食自信
火灾自动报警系统的定期检查和试验,应符合下列要求:
一、每日应检查火灾报警控制器的功能,并应按附录三、附录四的格式填写系统运行和控制器
日检登记表。
二、每季度应检查和试验火灾自动报警系统的下列功能,并应按附录五的格式填写季度登记表。
1. 采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。
2. 试验火灾警报装置的声光显示。
3. 试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示。
4. 对备用电源进行1~2次充放电试验,1~3次主电源和备用电源自动切换试验。
5. 用自动或手动检查下列消防控制设备的控制显示功能:
【1】防排烟设备(可半年检查1次)、电动防火阀、电动防火门、防火卷帘等的控制设备;
【2】室内消火栓、自动喷水灭水系统的控制设备;
【3】卤代烷、二氧化碳、泡沫、干粉等固定灭火系统的控制设备;
【4】火灾事故广播、火灾事故照明灯及疏散指示标志灯。
6. 强制消防电梯停于首层试验。
7. 消防通讯设备应在消防控制室进行对讲通话试验。
8. 检查所有转换开关。
9. 强制切断非消防电源功能试验。
三、每年对火灾自动报警系统的功能,应做下列检查和试验,并应按附录五的格式填写年检登
记表。
. 每年应用专用检测仪器对所安装的探测器试验1次;
. 进行第4.3.2条二款中除1、2以外的各项试验,其中第5项(3)试验可作模拟试验;
. 试验火灾事故广播设备的功能。
第4.3.3条探测器投入运行2年后,应每隔3年全部清洗一遍,并做响应阈值及其它必要的功能试验,合格者方可继续使用,不合格者严禁重新安装使用。
以上只是报警系统的
-
不和道人
消防设备的保养是一项经常性的工作,需要持之以恒、常抓不懈,才能使消防设施设备处于长期的良好技术状态之中,所以,抓好消防设施设备的维护保养是物业服务工作中的重中之重。因此物业服务企业在日常的维护保养中重点对物业区域内的消防设备、设施和消防器材等进行定期的维护保养,保障平时必须处于良好状态。物业服务企业应抓好以下方面的保养工作:(1)消防设备、设施和器材不准随便挪用和移动位置。(2)消防报警系统每半年测试一次。(3)楼内消火栓每季度进行一次带水试验,检查供水系统运行状态。(4)楼内消火栓与灭火器每周检?一次,确保设备正常使用。(5)室内消火栓的检?内容:(6)灭火器的检查内容:(7)楼外消火栓、水泵结合器每年保养二次。(8)轻便灭火器材每半年进行一次检修。(9)安防部负责消防报警系统的日常使用,工程部负责消防设备及安全通道指示灯的维修保养工作,对内进行消防安全检查时,两部门应密切配合。(10)各部门所管辖范围内的消防设备、设施和消防器材必须设专人管理,经常保持设备的完好清洁,发现问题及时报安防部。(11)楼内的消防楼梯,疏散通道,必须保持畅通,任何部门、任何人,不得以任何理由随意堵塞。(12)消防设备日常维保工作安排:(13)消防设施的日常保养服务:(14)消防设施整改服务。由于消防设备出现系统性故障,无法通过更换零配件及简单维修解决,必须进行局部整改,以达到防患于未然的目的。(15)建立消防管理体系服务:
相关问题
- 七氟丙烷钢瓶检测2个回答
- 防火涂料哪里可以检验真假1个回答
- 消防电检要做哪些项目1个回答
- 消防工程技术服务是做什么的公司1个回答
- 灭火器维修检测费放哪个科目3个回答
- 消防工程检测费用同谁出5个回答
- 什么规定要求做消防设施检测6个回答
- 消防检测行业工作高吗6个回答