仓库灭火器需要多少公斤的

2022-05-27 15:59:55 123人阅读
仓库灭火器需要多少公斤的

7人参与回答

  • 阿努比斯YYH

    依据消防局规定,5到4公斤ABC干粉灭火器有效防火范围在40-50平米,有机房的话机房里放两具二氧化碳灭火器(2公斤),造此计算,300平米需要ABC干粉灭火器6~8个左右,有机房外加两具二氧化碳灭火器,如果检查不合格会罚款5000到50000元不等。

  • 贺贺家母猪

    1、网上搜一下建筑灭火器配置设计规范gb501402005,里面有具体的配置标准和算法2、通常按厂所(火灾危险级别)、灭火器类型(灭火能力)和保护面积等来计算3、一般来说,4公斤干粉灭火器(ABC型)的灭火能力是2A,此类厂房按保护距离25米(半径),保护面积100平方米每A,那么每625平方米(以灭火器放置点为圆心计算)要配3具4公斤灭火器,14512平方米大概可以划分为23个区域,要配69个左右的灭火器。

  • 幸福的价值金牛

    0平方米配置一个灭火器。如果你的仓库是正方形或者长方形的话,建议你配置5-6个5公斤的干粉灭火器。记住在仓库门口最少配置有2个。还有一点要注意的就是,所有灭火器必须悬挂于墙壁上,离地面最少20公分以上。好了!有问题再提吧!!!

  • 近视眼的小狼

    仓库的设计级别不知道如何回答你? 一般仓库25平方米,4kg干粉2瓶。

    消防水路及相应消防设施; 建议你下载《建筑设计防火规范》版,根据情况配置相应的灭火器材及设施。

  • 小洋你是个好人

    1、二氧化碳灭火器①手提式二氧化碳灭火器规格:分为2公斤、3公斤、5公斤、7公斤4种②推车式二氧化碳灭火器规格:分为12kg、20kg、24kg三种。2、干粉灭火器①手提贮压式干粉灭火器规格:分为1、2、3、4、5、6、8和10kg八种。②推车式干粉灭火器(贮压式,充装ABC干粉灭火剂)规格:分为20、25、35、50、70种100Kg六种。3、泡沫灭火器手提式机械泡沫灭火器规格分为3L、4L、6L、9L四种。拓展内容:使用前必看注意事项: 1)不要将灭火器的盖与底对着人体,防止盖、底弹出伤人; 2)不要与水同时喷射在一起,以免影响灭火效果; 3)扑灭电器火灾时,尽量先切断电源,防止人员触电; 4)灭火时,人员应站在上风处。离火源处约2-5M距离; 5)持喷筒的手应握在胶质喷管处,防止冻伤(二氧化碳类); 6)室内使用后,应加强通风。灭火器的规格

  • 陈学杭

    1)灭火器配置数量是否符合要求。一般车间、仓库按50平米配置一个8公斤的B、C类(可以扑救大部分物质火灾)干粉灭火器,一个单元(车间或仓库)必须配备两个以上的灭火器。【2】灭火器材是否定期维护。灭火器经过一段时间后由于压力降低会失去灭火效果,很多企业都存在这种情况,查看灭火器手柄附近的指针可以知道灭火器是否在有效范围内,发现此类情况要督促企业主或安全管理人员对灭火器定期进行维护。【3】灭火器是否放在便于取用的地方。灭火器的主要作用是扑灭初发期火灾,因此必须要求灭火器能及时顺利的发挥作用。将灭火器悬挂的过高、放置在隐蔽及不易取用的场所都不是正确的做法,通常应将灭火器悬挂于顶端离地高度在1~1.5米左右且便于取用、显而易见的地方,放置灭火器材的正前方不应堆放任何货物,如不符合要求,应责令整改。

  • 奔跑的小豆纸

    一般来说,一个4公斤的干粉是管50平米。

    你这7000平的仓库,至少得要140具4公斤的

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听