自动喷水灭火系统安装时有哪些技术要求
3人参与回答
-
抹茶KONG
1)配水管道应采用内外壁热镀锌钢管或其他经消防检测认可的管材,热镀锌钢管的连接应采用螺纹、沟槽式管件或法兰连接。当使用其他管材时,应符合现行有关标准的要求。
2)简易灭火系统管道宜设计成均衡系统管网,管道应减少转弯、变径。
3)室内配水管的公称外径不应小于48.3mm;公称壁厚不应小于3.5mm;配水支管的公称外径不应小于33.7mm,公称壁厚不应小于3.2mm;短立管的管径应与喷头接口相匹配。
4)简易自动喷水灭火系统可只在配水管上设置一个水流指示器,水流指示器后不应设置除系统以外的其他用水设施。
5)在系统的最不利点宜设置末端试水装置。
6)在系统管网的入口处应安装止回阀,当有条件时也可安装倒流防止器,防止消防用水回流污染生活用水。
7)应安装一个在简易自动喷水灭火系统保护区域内所有地方都能听到的报警信号装置。报警装置外型应明显,且应安装在显著的位置。
8)对设置管道泵的系统应保证至少有一路可靠供电,供电线路应穿金属管并做不小于30min的防火保护,电源开关应设置在明显且易于操作的地方。对人员集中且比较重要的场所宜增加管道泵的备用电源,且备用电源的供电时间不应小于30min。
9)系统配置的阀门,应有明显的启闭标志,并宜设紧锁装置。
-
剑小侠去远方
《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084--2001(2005年版)
10.1.1系统用水应无污染、无腐蚀、无悬浮物。可由市政或企业的生产、消防给水管道供给,也可由消防水池或天然水源供给,并应确保持续喷水时间内的用水量。
10.1.2与生活用水合用的消防水箱和消防水池,其储水的水质,应符合饮用水标准。
10.1.3严寒与寒冷地区,对系统中遭受冰冻影响的部分,应采取防冻措施。
10.1.4当自动喷水灭火系统中设有2个及以上报警阀组时,报警阀组前宜设环状供水管道。
-
营销大小姐
1管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。检查数量:抽查20%,且不得少于5处。检查方法:尺量检查。2配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。检查数量:抽查20%,且不得少于5处。检查方法:观察检查和尺量检查。3当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架不宜大于15m的间距;当管道改变方向时,应增设防晃支架。检查数量:全数检查。检查方法:观察检查和尺量检查。4竖直安装的配水干管除中间用管卡固定外,还应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5~1.8m。检查数量:全数检查。检查方法:观察检查和尺量检查。