油气场所灭火器多久检查一次

2022-05-27 15:56:46 368人阅读
油气场所灭火器多久检查一次

8人参与回答

  • 萌萌的土豆泥

    灭火器的有效期限与维修期限可参考如下: 一、有限期 1、二氧化碳灭火器的有效期限为12年; 2、干粉灭火器的有效期限为10年; 3、水基型灭火器的有效期限为6年。 二、维修期限 1、水基型灭火器出厂期满3年,首次维修以后每满1年应送修; 2、二氧化碳、干粉灭火器出厂期满5年,首次维修以后每满2年应送修。扩展资料灭火器爆炸的主要原因? 1、不按规定时间进行校验、维修、保养、充装和报废,灭火器“带病”工作,存在较大的安全隐患;? 2、使用时没有掌握灭火器的基本操作方法和安全常识,使用方式不当、私自拆卸或使用过期产品; 3、搬运灭火器时动作过大导致瓶体受到剧烈摇晃或猛烈撞击后发生爆炸;? 4、灭火器在高温的环境里受热膨胀爆炸,在潮湿的环境中又会导致钢瓶表面腐蚀,使用时承受不住压力而发生爆炸。? 二、灭火器的检查与维护? 1、一般规定? (1)灭火器的检查与维护应由相关技术人员承担。? (2)每次送修的灭火器数量不得超过计算单元配置灭火器总数量的1/4。超出时,应选择相同类型和操作方法的灭火器替代,替代灭火器的灭火级别不应小于原配置灭火器的灭火级别。? (3)检查或维修后的灭火器均应按原设置点位置摆放。? (4)需维修、报废的灭火器应由灭火器生产企业或专业维修单位进行。? 2、检查?? (1)灭火器的配置、外观等应按附录C的要求每月进行一次检查。? (2)下列场所配置的灭火器,应按附录C的要求每半月进行一次检查。? A候车(机、船)室、歌舞娱乐放映游艺等人员密集的公共场所;? B堆场、罐区、石油化工装置区、加油站、锅炉房、地下室等场所。? (3)日常巡检发现灭火器被挪动,缺少零部件,或灭火器配置场所的使用性质发生变化等情况时,应及时处置。? (4)灭火器的检查记录应予保留。?? 应急管理部消防救援局-江苏苏州消防教您识别身边的灭火器过期了没

  • 不加冰的小雪碧

    1、灭火器维修周期检验每2个月不少于一次。 2、灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位(以下简称维修单位)检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体。 3、灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。 4、手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器。以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年,必须进行水压试验等检查。 5、手提式和推车式机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器期满三年,以后每隔二年,必须进行水压试验检查。 6、手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。

  • 飞天波浪

    依据《灭火器维修与报废规程》相关规定,干粉灭火器的外观检查应做到每月一次,主要是对压力表进行检查,当压力表的指针低于绿线区的时候,就应该及时的进行充压维修;新买的ABC干粉灭火器罐体应该是5年进行一次水压测试,第一次的检测之后,以后每2年进行一次水压测试,干粉灭火器的罐体强制报废期为10年。一般的灭火器瓶压有效期在1年半至2年,并且要定期进行充压或者更换。1、灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体;2、灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。3、手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满一年必须进行水压试验等检查。4、手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。灭火器存放时应放在干燥清洁的环境中,严禁暴晒和靠近火源;应妥善的进行保管,严禁拆动。扩展资料使用灭火器的注意事项:1、灭火器在运输和存放中,应避免倒放、雨淋、曝晒、强辐射和接触腐蚀性物质。2、灭火器的存放环境温度应在-10-45℃范围内。3、灭火器放置处,应保持干燥通风,防止筒体受潮腐蚀。应避免日光曝晒和强辐射热,以免影响灭火器正常使用。4、灭火器应按制造厂规定的要求和检查周期,进行定期检查。参考:消防规范网:灭火器维修与报废规程GA95-2007

  • 最爱你是十一月

    看你是什么灭火器水基6年报废出厂3年再充装以后每隔1年充装一次3111.干粉10年报废出厂5年以后每2年一次5221。洁净气体也是10年一样5221。二氧化碳12年报废52221

  • 超超级大胃王

    1、新出厂的灭火器自生产日期五年后第一次检查,其后两年一次2、干粉灭火器使用器是10年,到期报废

  • 桨绽赝

    水基型灭火器出厂满3年,应对筒体进行水压试验,经检测合格后,以后每隔1年进行1次测试;干粉灭火器出厂满5年,应对筒体进行水压试验,经检测合格后,以后每隔2年进行1次,测试合格后方可继续使用;按照标准灭火器应该每日安排专人进行巡检,至少每月对灭火器进行一次检查,并进行记录

  • 流星男孩life

    按照要求是要半月检查一次的,因为石化企业装置属于特殊行业,易燃易爆,事故相对比较多,灭火器必须保证质量,检查的频次也比较高。 按照要求是要每半个月要检查一次的。

  • 傀儡曲

    您好!灭火器出场满三年后应该进行首次检修和换药剂,之后一到两年就要进行一次换药剂。另外,根据GB95-2007《灭火器维修与报废规程》报废规定7.1灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:a】 水基型灭火器----6年;b】 干粉灭火器----10年;c】 洁净气体灭火器----10年;d】 二氧化碳灭火器和贮气瓶----12年;7.2检查发现灭火器有下列情况之一者,必须报废:a】 筒体、器头按 8.2.1、8.2.2进行水压试验不合格的;b】 二氧化碳灭火器的钢瓶按8.2.4进行残余变形率测试不合格的;c】 筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一,表面产生凹坑者)或连接部位、筒底严重锈蚀的;d】 筒体严重变形的;e】 筒体、器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的;f】 筒体、器头(不含提、压把)的螺纹受损、失效的;g】 筒体与器头非螺纹连接的灭火器;h】 器头存在裂纹、无泄压结构等缺陷的;i】 水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的;j】 没有间歇喷射机构的手提式灭火器;k】 筒体为平底等结构不合理的灭火器;l】 没有生产厂名称和出厂年月的(含铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称;出厂年月钢印无法识别的);m】 被火烧过的灭火器;n】 按GA 402的规定应予报废的1211灭火器;o】 不符合消防产品市场准入制度的灭火器;p】 按国家或有关部门规定应予报废的灭火器。如有疑问,欢迎提问!

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听