临建灭火器配置要求多少
4人参与回答
-
急速瞬间一角
施工现场2113灭火器配置应符合下列规5261定: (1)灭火器4102的类型应与配备场所可1653能发生的火灾类型相匹配。 (2)灭火器的最低配置标准应符合表8-2的规定。 【3标§】灭火器的最低配置标准表8-2 (3)灭火器的配置数量应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140--2005)的有关规定经计算确定,且每个场所的灭火器数量不应少于2具。 (4)灭火器的最大保护距离应符合表8-3的规定。 【3标§】灭火器的最大保护距离(m)表8-3
-
某某的阿木童
临时宿舍灭火器配置标准:
1、这个要按照国标GB50720-201《建设工地施工现场消防安全技术规范》要求配置,并同时参照《建筑灭火器配置设计规范》。
2、工地职工宿舍按每100平方米配置2具2-4公斤干粉灭火器,可以配置宿舍门外走道上;如果配置在每间宿舍内部,建议配2公斤干粉灭火器每宿舍1具。
3、配置灭火器的距离不超过50米(两组灭火器之间的直线距离)。
4、其他的要求,就是灭火器要悬挂或放在地上,铭牌朝外,保持干燥防腐蚀等。
扩展资料:
发生火灾是注意事项:
1、 不要惊慌失措,保持镇定和头脑清醒,不要盲目奔跑,看清疏散指示寻找安全出口有序离开。
2、 想办法就地扑救,能扑灭的要尽量设法扑灭。
3、 切勿在火灾发生时使用电梯。
4、 切忌不要在情急之下利用跳楼逃生。
5、 到达安全地区,及时电话报警。
-
单飞耳扣
建筑工程施工现场的生活区灭火器配置要求:
1、灭火器常用的是8公斤ABC型灭火器,保护半径25米,两个以上为一个设置点,根据的实际情况和重点保护部位设置;
2、根据生活区厨房用火的实际情况,用的是柴油炉还是用液化气罐?沙池主要是用来扑救易燃可燃液体火灾的,比如沥青。如果用液化气做饭,可不配备沙池;
3、较大的可燃物仓库可配置推车式灭火器,如需配置,1至2台即可(这玩意大火靠不上去,小火它还不灵便);
4、消防水池,必备,不少于18立方米,四千多平的场所如果是见方的,在中部配置一个水池即可,如果是狭长的,最好两端各设置一个,(各18立方米,这是扑救初期火灾用的,不是凑数的);
5、水泵(功率大小以保证水压为准),水带(质量达到能在标准水压下不破裂,长度以能够到最远起火点)。
-
准备去敲铁路
1、厨房:面积在100m^2以内,配置灭火器3(4)个、每增50m^2增配灭火器1个。
2、材料库:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于1个,每增50m^2增配灭火器不少于1个(如仓库内存放可燃材料较多,要相应增加)。
3、施工办公区、水泥仓:面积在100m^2以内,配置灭火器不少于1个,每增50m^2增配灭火器不少于1个。
4、可燃物品堆放场:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个。
5、电机房:配置灭火器不少于1个。
6、电工房、配电房:配置灭火器不少于1个。
7、垂直运输设备(包括施工电梯、塔吊)驾驶室:配置灭火器不少于1个。
8、油料库:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个,每增50m^2增配灭火器不少于1个。
9、临时易燃易爆物品仓库:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个。
10、木制作场:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个,每增50m^2增配灭火器1个。
11、值班室:配置灭火器2个及1个直径为65mm、长度20m的消防水带。
12、集体宿舍:每25m^2配置灭火器1个,如占地面积超过1000m^2,应按每500m^2设立一个2m的消防水池。
13、临时动火作业场所:配置灭火器不少于1个和其他消防辅助器材。
14、在建建筑物:施工层面积在500m^2以内,配置灭火器不少于2个,每增500m^2增配灭火器1个,非施工层必须视具体情况适当配置灭火器材。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答