二氧化碳灭火器多少年报废

2022-05-27 15:42:23 222人阅读
二氧化碳灭火器多少年报废

9人参与回答

  • 雨月arthas

    1、二氧化碳灭火器的有效期限为12年;首次维修以后每满2年应送修。

    2、干粉灭火器的有效期限为10年;首次维修以后每满2年应送修。

    3、水基型灭火器的有效期限为6年。出厂期满3年,首次维修以后每满1年应送修。

  • 芒果西瓜伴侣

    出厂期满5年; 首次维修以后每满2年,一直到12年报废《建筑灭火器配置验收及检查规范GB 50444-2008》

  • 酸的小意境

    灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:

    1、手提式化学泡沫灭火器5年;

    2、手提式酸碱灭火器5年;

    3、手提式清水灭火器6年;

    4、手提式干粉灭火器(贮气瓶式)8年;

    5、手提贮压式干粉灭火器10年;

    6、手提式1211灭火器10年;

    7、手提式二氧化碳灭火器12年;

    8、推车式化学泡沫灭火器8年;

    9、推车式干粉灭火器(贮气瓶式)10年;

    10、推车贮压式干粉灭火器12年;

    11、推车式1211灭火器10年;

    12、推车式二氧化碳灭火器12年。

  • 扔唇诿

    各类泡沫灭火器,有效期一年,每年维修一次;

    二)各类二氧化碳灭火器,有效期二年,每两年维修一次;

    三)各类干粉灭火器,有效期二年,每两年维修一次;

    四)各类1211灭火器,有效期五年,维修年限视保管情况而定。

  • 爱小白的扑

    按照国家规定:干粉灭火器是自出厂值之日起10年。

    灭火器的维修与报废GA95_2007

    GA 95-2007

    7.1灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:

    a】 水基型灭火器----6年;

    b】 干粉灭火器----10年;

    c】 洁净气体灭火器----10年;

    d】 二氧化碳灭火器和贮气瓶----12年;

    7.2检查发现灭火器有下列情况之一者,必须报废:

    a】 筒体、器头按8.2.1、8.2.2进行水压试验不合格的;

    b】 二氧化碳灭火器的钢瓶按8.2.4进行残余变形率测试不合格的;

    c】 筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一,表面产生凹坑者)或

    连接部位、筒底严重锈蚀的;

    d】 筒体严重变形的;

    e】 筒体、器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的;

    f】 筒体、器头(不含提、压把)的螺纹受损、失效的;

    g】 筒体与器头非螺纹连接的灭火器;

    h】 器头存在裂纹、无泄压结构等缺陷的;

    i】 水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的;

    j】 没有间歇喷射机构的手提式灭火器;

    k】 筒体为平底等结构不合理的灭火器;

    l】 没有生产厂名称和出厂年月的(含铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称;出厂年月

    钢印无法识别的);

    m】 被火烧过的灭火器;

    n】 按GA 402的规定应予报废的1211灭火器;

    o】 不符合消防产品市场准入制度的灭火器;

    p】 按国家或有关部门规定应予报废的灭火器。

    根据报废的条件,你的灭火器应该是到年限报废,从出厂日期开始算

    二氧化碳贮气瓶(以下简称贮气瓶)

    4.9.1贮气瓶必须符合 GB 4402《手提式干粉灭火器》的 2.6条的要求。

    4.9.2贮气瓶从出厂日期算起五年后,以后每隔三年必须按 GB4351的 3.6.2款的要求做水压试验。水压试验不合格者必须更换。

    4.9.3没有按 GB 4351《手提式灭火器通用技术条件》的 6.3条的要求打钢印的贮气瓶必须更换

    是每隔3年

  • 庆阳大郎

    二氧化碳灭火器的有效期有两个方面,一个是灭火器筒体,按照国家相关规范,二氧化碳灭火器的强制报废年限是12年;另外一个方面,二氧化碳灭火器的灭火剂也有一个有效期,正常环境温度下储存,有效期是两年,但一般来说灭火剂的更换期为1到2年。

  • 超速猕猴桃

    啊,这个简单,手提式 / 推车式二氧化碳灭火器,以出厂时间为准,至第5年时进行首次维修(前提是这5年内压力表一直都没到欠压区,即瓶内压力一直正常,没有泄漏),此后每两年维修一次,到第12年时报废

  • 天狼哈

    二氧化碳灭火器的有效期限最长为12年。

    扩展资料:

    干粉灭火器的有效期限较长为10年,

    水基型灭火器的有效期限较短为6年。

    二化碳灭火器适用于扑灭B类火灾,C类火灾,E类火灾。如书籍,档案,精密仪器,煤油,原油,柴油,煤气,天然气,甲烷,乙烷及带电燃烧的物品。

    注意:任何一种灭火器的使用寿命都是有限的。超过有效期限的灭火器不仅会对使用人员造成身体伤害,还会影响灭火效果。所以,只要灭火器达到或超过有效期限,即使未曾使用过,均应当予以报废。

  • 好人易老ggg

    灭火器的有效期限与维修期限可参考如下:一、有限期1、二氧化碳灭火器的有效期限为12年;2、干粉灭火器的有效期限为10年;3、水基型灭火器的有效期限为6年。二、维修期限1、水基型灭火器出厂期满3年,首次维修以后每满1年应送修;2、二氧化碳、干粉灭火器出厂期满5年,首次维修以后每满2年应送修。