为什么二氧化碳灭火器上没有压力表

2022-05-27 15:40:29 53人阅读
为什么二氧化碳灭火器上没有压力表

7人参与回答

  • 手拿书本在路上

    因为二氧化碳是一种无色无嗅的气体,它对空气的相对密度为1.5,通常的形态为气体,通常用降温加压的办法使其液化,装于钢瓶中固态二氧化碳称为干冰,是一种良好的冷冻剂。所以不需要压力表即可使用。在常压下,液态的二氧化碳会立即汽化,一般1kg的液态二氧化碳可产生约0.5立方米的气体。因而,灭火时,二氧化碳气体可以排除空气而包围在燃烧物体的表面或分布于较密闭的空间中,降低可燃物周围或防护空间内的氧浓度,产生窒息作用而灭火。另外,二氧化碳从储存容器中喷出时,会由液体迅速汽化成气体,而从周围吸收部分热量,起到冷却的作用。扩展资料:二氧化碳灭火器适用范围:二氧化碳灭火器主要用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。在使用时,应首先将灭火器提到起火地点,放下灭火器,拔出保险销,一只手握住喇叭筒根部的手柄,另一只手紧握启闭阀的压把。对没有喷射软管的二氧化碳灭火器,应把喇叭筒往上扳70--90度。使用时,不能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连接管,防止手被冻伤。在使用二氧化碳灭火器时,在室外使用的,应选择上风方向喷射;在室内窄小空间使用的,灭火后操作者应迅速离开,以防窒息。

  • 酸的小意境

    二氧化碳灭火器不是看压力的二氧化碳灭火器充的是干冰,干冰汽化能自动保持压力,所以不需要安装压力表。

  • 热情的打打杂

    二氧化碳灭火器,是没有压力表的。自出厂之日起,每月称重,在未使用的情况下,如果重量变轻,就是存在泄压,必须维修。如果没有变化,自出厂之日起5年必修做筒体水压试验,以后每2年做一次。二氧化碳不存在过期,但检验的目的是筒体是不是合格,去除安全隐患。有很多人都按干粉灭火器的更换周期对二氧化碳灭火器进行再装,其实是种浪费。

  • 弓长张日月明

    正确答案:C解析:低压二氧化碳灭火系统储存容器上应至少设置2套安全泄压装置,低压二氧化碳灭火系统的安全阀应通过专用泄压管接到室外,其泄压动作压力应为【2.38±0.12】MPa。

  • 大叉傻冒

    您好! 首先,灭火器的射程和灭火器的气压直接相关。 其次,二氧化碳灭火器是没有压力表的,无法从外面查看。 所以我们需要对其中的气量进行定期计算,当其中气量减少值大于等于5%时就需要进行充气。 另外,二氧化碳灭火器多用于室内依靠窒息法灭火,基本不用考虑射程问题。 注意:需要在上风方向喷射如有疑问,欢迎提问。

  • 葡萄干红薯条

    1、瓶体外观是否腐蚀、损坏变形;

    2、瓶体记录称重,保留存档;

    3、瓶身铭牌信息是否全整及维持;

    4、附件功能是否完整,是否存在老化开裂现象;

    5、严禁消防器材暴晒、置放于高温、潮湿部位等;简述些基本的消防器材知识,相对实用仅供参考。

  • 尤奉dh

    二氧化碳灭火器是没有压力表的亲,你肯定是搞错了,搜索京阳伟业安全查看各类灭火器的外观及相关数据

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听